Stelpro Dragon
- Lescopo
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1651
- Remerciements: 147
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 6 joursConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMellmo
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 36
- Remerciements: 2
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 6 joursLouis écrit: Bon, bien il semble que ce soit mal filé...
En tout cas, bravo au service à la clientèle de StelPro. En moins d'une heure de mon courriel, il m'appelait! Ca c'est du service!
Il y a en effet 2 modes:
1. Automatique : L'élément et le ventilateur fonctionne en même temps. si ça chauffe, ça tourne, si ça chauffe pas, ça tourne pas.
2. Continu: Le ventilateur tourne tout le temps, que ça chauffe ou pas.
Ca prends du 3 brins pour le mode continu. Si c'est du 2 brins, il faut filer F et L2 ensemble pour essentiellement désactivé l'interrupteur.
C'est ce que je comprenais de faire : FAN avec L2 dans la boite du thermostat. je vais devoir retourner voir mon branchement.. je si me suis pas fourré quelque part... vite comme ca, j'imagine que j'ai branché la fan a la sortie du thermostat et non sur L2.... ca expliquerait pourquoi la fan l'embarque jamais toute seule. Je vais aller faire un ptit tour dans le garage!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Louis
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Figurant anonyme
- Messages : 3437
- Remerciements: 130
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 6 jourslescopo écrit: y a-t-il un avantage à laisser fonctionner le ventilateur tout le temps même si l'appareil ne chauffe pas? On ferme le ventilateur lorsqu'on sort de l'atelier?
Pour faire circuler l'air.
SMellmo écrit: C'est ce que je comprenais de faire : FAN avec L2 dans la boite du thermostat. je vais devoir retourner voir mon branchement.. je si me suis pas fourré quelque part... vite comme ca, j'imagine que j'ai branché la fan a la sortie du thermostat et non sur L2.... ca expliquerait pourquoi la fan l'embarque jamais toute seule. Je vais aller faire un ptit tour dans le garage!
Oui, ben moi, l'interrupteur est un ventilateur OFF et pas ON
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMellmo
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 36
- Remerciements: 2
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 6 joursmon guess est qu'il y a peut-etre un erreur de branchement DANS l'appareil.
je vais regarder si je ne verrais pas quelque chose d'anormal, sinon je vais aller l'echanger.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- AMD
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 348
- Remerciements: 72
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 5 joursIl existe plusieurs modèles, celui que j'ai choisis
a un filage qui contrôle la fan séparément du chauffage,
comme ça j'ai un thermostat sur le mur qui gère le
chauffage et j'ai aussi un interrupteur (comme pour
une lumière) qui allume ou ferme la fan.
C'est intéressant de faire marcher la fan dans
certaines occasions, ça aspire l'air par les cotés et le
souffle par en bas, ça fait une bonne circulation d'air
(un peu de fraicheur les journées chaudes de l'été) et
ça permet de faire circuler l'air pendant l'hiver.
Normalement je garde le thermostat à 15 degrés tout le temps,
quand j'arrive pour travailler je le monte à 20 degrés pendant
10 minutes, quand il a atteint la température j’allume la switch de
la fan pour qu'elle continue à brasser l'air pendant un bout
de temps, comme j'obtiens une chaleur plus uniforme dans toutes
la pièces...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danieldev
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 770
- Remerciements: 92
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 5 jours- A quoi sert l'option 24 V sur certains modèles ?
- J'ai cherché, j'ai pas trouvé de thermostat électrique pour des unités de 5000W, mais avec une 4000W je serais correct pour un thermostat électrique ?
- Où acheter un modèle 4000 W ? Chez Patrick Morin ils m'ont dit que ça n'existait pas en bas de 5000 W et chez Rona ils sont pas capables de le commander... :pinch:
- Enfin, j'aimerais que la fan parte toute seule quand le chauffage se met en route, avec du 3 connecteurs c'est bon ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMellmo
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 36
- Remerciements: 2
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 5 joursDanieldev écrit: Salut, je vois qu'il y en a qui connaissent bien ce convecteur (que je suis en train de magasiner), j'en profite pour quelques petites questions :
- A quoi sert l'option 24 V sur certains modèles ?
- J'ai cherché, j'ai pas trouvé de thermostat électrique pour des unités de 5000W, mais avec une 4000W je serais correct pour un thermostat électrique ?
- Où acheter un modèle 4000 W ? Chez Patrick Morin ils m'ont dit que ça n'existait pas en bas de 5000 W et chez Rona ils sont pas capables de le commander... :pinch:
- Enfin, j'aimerais que la fan parte toute seule quand le chauffage se met en route, avec du 3 connecteurs c'est bon ?
Merci
-l'option 24v sert pour connecter un thermostat electronique (les modeles de chauffage central)
-il n'y a pas de thermostat electronique pour les 5000watts. t'as pas le choix d'en mettre un cheap a 15$ a roulette a l'ancienne....(pour un garage/atelier c'est pas grave personnellement)
-tu peux trouver un 4000w chez les distributeur electrique comme Lumen, Nedco ...etc Me semble que javais vu des 4000watts sur le site de rona.
-la fan part toute seule quand le chauffage part.
en esperant que ca reponds a tes reponses!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danieldev
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 770
- Remerciements: 92
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 5 joursSinon j'ai contacté stelpro pour d'autres questions, ils conseillent d'utiliser le " mode ventilateur " du thermostat :
Mode Ventilateur
Lorsque le thermostat est utilisé pour contrôler un système de chauffage muni d’un ventilateur, il est absolument nécessaire d’activer le mode Ventilateur. Ce mode prévient des départs et des arrêts trop fréquents du système pouvant entraîner la défaillance du ventilateur. Le mode Ventilateur est initialement désactivé en usine. L’état de ce mode est indiqué sur l’affichage par l’icône Ventilateur. L’état de ce mode est indiqué sur l’affichage par l’icône Ventilateur.
Pour ceux que ça intéresse, ce modèle peut être branché avec un stelpro dragon de 4000 W : www.stelpro.com/web/index.php?action=voi...=fr-CA&prod=STE402NP (confirmé par le service à la clientèle de stelpro)
++
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lescopo
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1651
- Remerciements: 147
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 5 joursÉlectronique: le contrôleur est plus précis et a un cycle arrêt/départ (par défaut) de 15 secondes. Cela permet de chauffer moins fort au lieu de donner un gros coup de chaleur et d'arrêter. Ce sont les thermostats électroniques programmables que l'on retrouve chez Rona. Toutefois, avec un ventilo-convecteur, si tu fais démarrer et arrêter le ventilateur à toutes les 15 secondes, tu vas brûler ton moteur. Il faut donc reprogrammer le thermostat (s'il est compatible) pour un ventilo convecteur. C'est le mode ventilateur que le gars de Stelpro t'a mentionné.. C'est essentiel. Dans ce cas, certains thermostats passent à un cycle de 15 minutes. Cela protège ton ventilateur. À ma connaissance, il n'y a pas de thermostat électronique pour ventilo convecteur pour plus de 4000W. Je sais que Aube en font pour 4000 W.
Traditionnel: c'est la vieille roulette. Ça fait la job, mais pas programmable. Sois certain d'en prendre un assez fort pour ton système de chauffage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danieldev
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 770
- Remerciements: 92
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 5 joursPour le thermostat j'ai pris un stelpro STE402NP chez Rona, il fait pour du 4000W max et a un mode " ventilateur "
J'ai été cherché mes dragons ce matin (4000W), reste plus qu'à brancher tout ça !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 18699
- Remerciements: 2259
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 4 joursPS. J'aurai une chaufferette de construction à vendre. 4 ans d'utilisation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMellmo
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 36
- Remerciements: 2
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 4 joursreste a aller essayer ca dans le garage!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RPPA
- Messages : 6727
- Remerciements: 1328
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 4 jours - il y a 15 ans 4 joursSMellmo écrit: bon apres avoir communiqué avec stelpro et fait des schemas de mon installation, le soutien technique m'a dit que le probleme est mon thermostat bipolaire. il faut absolument un unipolaire et que L1 soit branché directement dans l'unité...
reste a aller essayer ca dans le garage!
Ah là je comprend pourquoi le 10/2 du panneau electrique et le 10/3 vers la chauffrette.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SMellmo
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 36
- Remerciements: 2
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 3 joursjai ete checker ca dans le garage... jai trouvé mon erreur. mon convecteur est ok.
j'avais inversé L1 et L2 sur le thermostat. donc je n'avais jamais de courant qui se rendait au convecteur a moins que je tourne la roulette pour le faire partir.....
Erreur niaiseuse mais au moins ca marche !
la morale de l'histoire est qu'on peut brancher un thermostat bipolaire sur un dragon meme si le soutien technique dit que non.,.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 18699
- Remerciements: 2259
Re: Re: Stelpro Dragon
il y a 15 ans 1 jour - il y a 15 ans 1 jourÇa fonctionne bien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.