Question filage pour outils
- Toxie
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2358
- Remerciements: 269
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisBosmar écrit: Un moteur de 5 HP - commun sur un planeur de 20 pouces (General et autres) - nécessite un disjoncteur de 30 Amp puisqu'il peut avoir besoin jusqu'à 23 à 25 Amp en utilisation plus intense.
Bien, alors dans ce cas il faut s'assurer qu'il est alimenté par un fils de calibre 10.
Petit fils (fictif) de Séraphin !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bencar
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements: 7
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisToxie écrit: Quel est l'ampérage de ton planeur sur le 240 ? ( 30 ampères ça semble beaucoup en titi pour un planeur de hobbyiste).
Toutes mes machines, lorsque convertit au 240 tire moins de 9 ampères chaque en moyenne faque franchement pas sur pourquoi tu es sur 30 ampères, très curieux d'entendre ta réponse.
Mais pour t'éclairer au niveau électricité. Pour avoir du 240 volts comme tu le sais tu dois brancher deux fils sur un courant de 120 volts chaque. Ça c'est la première étape, après quoi tu dois considérer l'ampérage. Un disjoncteur double de 30 ampères est donc brancher sur les deux côtés de l'alimentation 120 volts d'hydro, ce qui te donne ton 240 volts et protège ton circuit jusqu’à un ampérage de 30 ampères.
Si tu choisi un disjoncteur tros gros pour le filage en place ou le moteur de ta machine ( en terme de protection côté ampérage) , dans le cas d'une défectuosité causé par un court-circuit ou bris à ce niveau - tu risque de bruler ton moteur car le disjoncteur ne déclencheras pas et continueras d"alimenter le circuit ou même possiblement de faire fondre ton fils d'alimentation entre le panneau et l’outil si ce fils est d'un calibre trop petit pour supporter 30 ampères (d’où un risque d'incendie).
Pour supporter un circuit de 30 ampères au bas mot ton fils se doit d'être de calibre 10 en concordance avec le Code Électrique Canadien.
J'ai un planeur delta de 20" avec un 5 hp et je sais comment marche un disjoncteur de 240 mais la on parle de mettre 2 disjoncteur de 120 pour faire du 240 mon planeur tire environ 25 amps mais je ne sais pas si sais moi qui se trompe mais il ne doit pas tirer 25 amps sur chaque fils c'est pour ca que je demande si il faut mettre 2 disjoncteur de 15 ou 2 de 30
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RPPA
- Messages : 6727
- Remerciements: 1328
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 mois - il y a 12 ans 11 moisBencar écrit:
J'ai un planeur delta de 20" avec un 5 hp et je sais comment marche un disjoncteur de 240 mais la on parle de mettre 2 disjoncteur de 120 pour faire du 240 mon planeur tire environ 25 amps mais je ne sais pas si sais moi qui se trompe mais il ne doit pas tirer 25 amps sur chaque fils c'est pour ca que je demande si il faut mettre 2 disjoncteur de 15 ou 2 de 30
C'est nécessairement 25 ampères dans chacun des disjoncteurs.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Toxie
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2358
- Remerciements: 269
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 mois - il y a 12 ans 11 moisCeci étant dis, cette solution n'est peut être pas la bonne solution pur toi en terme d'augmenter la capacité de ton panneau, car tu te retrouverais possiblement avec deux positions de 30 ampères libres , soit une position sur chaque disjoncteur à moins que tu ai d'autres machines qui ont besoin de 30 ampères.
Petit fils (fictif) de Séraphin !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bencar
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements: 7
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisToxie écrit: L'ampérage est combiné donc sur chaque fils en quelque sorte, il te faut donc 2 disjoncteurs tandem de 30 ampères chaque, et tu brancherais un fils sur chaque disjoncteur.
Ceci étant dis, cette solution n'est peut être pas la bonne solution pur toi en terme d'augmenter la capacité de ton panneau, car tu te retrouverais possiblement avec deux positions de 30 ampères libres , soit une position sur chaque disjoncteur à moins que tu ai d'autres machines qui ont besoin de 30 ampères.
C'est pour ca que je poser la question parce que mais autre machine ne tire pas 30 J'ai un dépoussiéreur 2hp et une dégau 3 hp Je vais changer mon panneau a la place je vais avoir plus d espace pour mettre des gros disjoncteur
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 mois - il y a 12 ans 11 moisVoici mon montage pour un moteur 2hp/240V/20AMP (11 AMP MAX RATED) .
ET POUR MON BANC DE SCIE 3 HP:
Et pour mon tour 1 hp:
Tout le filage passe dans des conduits plastiques et tu peux ajouter des prises en chemin. tu amènes tout ça près de la boite électrique avec suffisamment de câble et tu fais venir l'électricien, il pourra aussi valider ton installation.
PJ
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Woodseeker
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 362
- Remerciements: 102
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisMon électricien m'a informé qu'il n'est pas permis d'utiliser ces conduits dans une résidence.
En cas de feu, la fumée dégagée par ces conduits en plastique serait toxique.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LDré
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2881
- Remerciements: 727
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisC'est spécial un banc de scie avec une prise 30 A, surtout qu'il a seulement 3 HP...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- FrançoisD
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 253
- Remerciements: 34
Re: Re:Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisWoodseeker écrit: Faire attention au conduits en plastique.
Mon électricien m'a informé qu'il n'est pas permis d'utiliser ces conduits dans une résidence.
En cas de feu, la fumée dégagée par ces conduits en plastique serait toxique.
Il doit y avoir d'autres raisons parce que la fumée est toxique avec ou sans conduit en plastique.
Est-ce que ces conduits seraient vendus seulement pour l'extérieur dans ce cas?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Re:Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisCes installations sont parfaitement au code et robustes. Bien dimensionnées pour chaque équipement et qui ont vu 15 ans de service sans broncher. Je les conseille fortement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Charley
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Modérateur
-
- Messages : 1127
- Remerciements: 121
Re: Re:Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisMoteur M2 3 CV, 230 V, 1 Ph, 13.7 A
Moteur M3 3 CV, 230 V, 3 Ph, 8.1 A
Moteur M4 3 CV, 208 V, 3 Ph, 7.8 A
Moteur M5 3 CV, 600 V, 3 Ph, 3 A
Moteur M6 3 CV, 440 V, 3 Ph, 3.6 A
Moteur M25 5 CV, 230 V, 1 Ph, 19.5 A
Moteur M35 5 CV, 230 V, 3 Ph, 12 A
Moteur M45 5 CV, 208 V, 3 Ph, 12 A
Moteur M55 5 CV, 600 V, 3 Ph, 4.8 A
Moteur M65 5 CV, 440 V, 3 Ph, 6 A
Pour ce qui est des tuyaux de plastiques, il faudrait simplement valider avec un électricien de métier (Toxie pourrait peut-etre nous valider cette information??).
C'est normal que tu aies de la critique pour tes installations. Tant qu'elles sont constructives et apportent une plus-value a la discussion je n'ai rien contre cela.
www.charlesmorin.ca
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Woodseeker
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 362
- Remerciements: 102
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisLe but n'était pas de critiquer ton installation, je n'ai fait que mentionné ce qu'un électricien de métier m'a dit lorsque j'ai fait changer mon panneau électrique. J'avais installé environ 3 pieds de conduit de ce type et il l'a retiré.
Est-ce qu'il était dans l'erreur ? C'est possible.
Je ne suis pas électricien et je vais laisser les professionnels répondre à cette question.
Sur ce, ne t'en fait pas trop et passe un Joyeux Noel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisPJ
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobmaxja
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Mon plaisir, travailler le bois
- Messages : 13313
- Remerciements: 1150
Re: Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moiswww.youtube.com/user/bobmaxja1?feature=mhee
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LDré
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2881
- Remerciements: 727
Re: Re:Question filage pour outils
il y a 12 ans 11 moisThomas Chippendale écrit: ...LDré qui dis que un banc de scie a seulement 3 hp ???
Désolé pour le malentendu, c'est pas la puissance de ton banc de scie que je critique, j'ai moi aussi un 3 HP, c'est la grosseur de la prise électrique versus la puissance du moteur qui m'interpelle, c'est pas un peux "overkill" comme installation.
Le bon coté de la chose, c'est que la journée que tu voudras un banc de scie de 5 HP, tu n'auras pas a t'inquiéter de ton installation électrique...