Installer une minuterie
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisJ'ai 2 couettes de 2 brin (2x 14/2)
Chaque fil 14/2 alimente 2 lumières extérieur, donc 4 lumières en tout.
Sur chaque couette un fil vivant "hot" un neutre et un mise à terre "ground"
Sur la photo les fils du bas sont vivant, ceux viré vers le haut sont neutre.
Si j'ai bien compris le principe j'ai besoin de 3 fils pour faire fonctionner la minuterie.
Est ce qu'il y a une façon de brancher mes fils pour que sa marche?
Merci pour votre aide
Guy
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 18699
- Remerciements: 2259
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisTes blancs(neutre) en continu et le noir (vivant) controle par la minuterie.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisRénovaideur écrit: quelque chose qui ne fonctionne pas. les blancs ne doivent pas etre branches avec les noirs.
Tes blancs(neutre) en continu et le noir (vivant) controle par la minuterie.
les blancs doivent aussi être connecté à la minuterie qui est électrique sinon elle ne fonctionnera pas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 moisIl y aussi la méthode essai erreur, tu branche tout n'importe comment et tu l'essaie jusqu'à temps que ça marche, ça permet de savoir si ton disjoncteur fonctionne et si tu es malchanceux, tu peux griller ta minuterie. Pour ce je te conseille une matrice de toutes les combinaisons possibles comme ça tu refais pas la même connection 2 fois...juste pour rire :evil: .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisRénovaideur écrit: quelque chose qui ne fonctionne pas. les blancs ne doivent pas etre branches avec les noirs.
Tes blancs(neutre) en continu et le noir (vivant) controle par la minuterie.
J'ai vérifier avec un tester et cest sa qui est sa!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisThomas Chippendale écrit: Pense que le courant électrique est en fait de l'eau qui passe dans un boyau et que la valve est ta minuterie. L'eau rentre par le fil noir et sort par le fil blanc. Maintenant suit le fil noir, d'abord il entre dans la minuterie (première connection) , puis en sort (deuxième connection après la valve, le contact) et le fil va ensuite à une ampoule ou un commutateur, même principe, il entre et sort (2 connections) et continue vers la deuxième lumière. C'est pour ça que tu peux pas te fier à la couleur, après la première lumière il sort un noir ou un blanc selon l'électricien, mais il est vivant, rentre dans la deuxième et il en sort un blanc, ou un noir qui lui reviens à la minuterie mais qui va directement au neutre. Fais toi un diagramme avant de faire le câblage, tu épargneras beaucoup de frustrations car si tu ne comprends pas le concept sur papier, tu le comprendras encore moins en alternant les fils à l'aveugle.
Il y aussi la méthode essai erreur, tu branche tout n'importe comment et tu l'essaie jusqu'à temps que ça marche, ça permet de savoir si ton disjoncteur fonctionne et si tu es malchanceux, tu peux griller ta minuterie. Pour ce je te conseille une matrice de toutes les combinaisons possibles comme ça tu refais pas la même connection 2 fois...juste pour rire :evil: .
Donc pour faire cour: je twist les 2 neutres dans la borne 1
et les 2 vivants dans la borne 2 et sa devrait fonctionner?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisJe vais allé essayer sa
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RPPA
- Messages : 6727
- Remerciements: 1328
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 mois1- Sur quel cable arrive l'alimentation 120 volt ?
2- comment tu t'y prend pour dire que tel ou tel fil est vivant ou neutre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MarioG
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 11924
- Remerciements: 1803
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisL = load donc le fil noir vivant
N = neutral donc le fil blanc qui est dans le même cable que le noir vivant.
pour le reste, j'vois pas les chiffres sur le diagramme.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Re: Re:Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisBricoman écrit: Bon c'est pas clair tout ça .
1- Sur quel cable arrive l'alimentation 120 volt ?
2- comment tu t'y prend pour dire que tel ou tel fil est vivant ou neutre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Re: Re:Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisVoici une meilleure photo MarioMarioG écrit: peux-tu mettre une photo du diagramme?
L = load donc le fil noir vivant
N = neutral donc le fil blanc qui est dans le même cable que le noir vivant.
pour le reste, j'vois pas les chiffres sur le diagramme.
J'ai branché les 2 load sur la vis no1
Les 2 neutre sur la 4
Comme c'est la j'ai du courant dans la minuterie le compteur semble tourner
Mais les Lumière n'allume pas
Je pense qu'il faudrait que je branche la vis 2 avec la 3 mais chu pas sur !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RPPA
- Messages : 6727
- Remerciements: 1328
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 moisJe pense qu'il faudrait que je branche la vis 2 avec la 3 mais chu pas sur !
Attention tu risque d'avoir un feu d'artifice
un blanc vivant ça marche pas ça . Logiquement tu devrais avoir un seul vivant le noir (l'alimentation) que tu relie sur 5 et 6 le blanc (son neutre) l'autre cable qui va au lumière entre 6 le blanc et son vivant le noir sur 2
Ça se peut -tu ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Luc58
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2141
- Remerciements: 408
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisJ ai fait un croquis vite fait
Désolé pour toi mais il manque un commun a ton timer comme ca ca marche pas. :S
Il y a une solution si tes 2 lumieres sont sur le meme circuit (breaker). Je modifie le dessin et le remet dans quelques minutes
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gstl
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 984
- Remerciements: 130
Re: Installer une minuterie
il y a 10 ans 9 moisBricoman écrit: voici en plus clair
Je pense qu'il faudrait que je branche la vis 2 avec la 3 mais chu pas sur !
Attention tu risque d'avoir un feu d'artifice
un blanc vivant ça marche pas ça . Logiquement tu devrais avoir un seul vivant le noir (l'alimentation) que tu relie sur 5 et 6 le blanc (son neutre) l'autre cable qui va au lumière entre 6 le blanc et son vivant le noir sur 2
Ça se peut -tu ?
Bricoman, je comprend que le fil blanc ne devrait pas etres vivant mais il les vivant, je l'ai testé avec le bidule que j'ai photographié plus haut. Chaque couette de fils correspond a un couple de lumière et sur chaque couette il y a un vivant et un neutre.
Il y avait a l'origine quand on a amménagé un timer mécanique a 2 brins de connecter mais il ne fonctionnait pas.
Une autre chose le diagramme indique 6 vis (bornes) alors que si tu regarde sur la premiere photo il y a de gauche a droite la vis pour le ground la B et les vis 1-2-3-4.
C'est pas la premiere fois quej'installe une minuterie mais la chu un peu mélangé avec la facon que sa été filé.
C'est pour sa que je demande de l'aide
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.