Interrupteur marche/arrête 220v
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisJe suis en train de refaire mon atelier de A ? Z. Celui-ci est ? peu près 20 pieds de ma maison. Je veux passer du 220v. Ma question est la suivante:
Comment puis-je fermer le courant dans tout l'atelier une fois le travail fini ? J'ai des enfants et malgr? le fait que l'atelier soit barr?, je suis plus ? l'aise ? savoir qu'il n'y a pas de courant ? l'intérieur. Présentement, je n'ai que du 110v avec un interrupteur ? l'entrée de l'atelier. Donc, lorsque j'entre dans celui-ci, je dois ouvrir l'interrupteur sinon rien ne fonctionne. En fait, ce que je voudrais avoir comme électricité, c'est un 110v 15amp pour l'éclairage, un 110v 20amp pour les outils et un 220v 15amp pour également les outils. Est-ce qu'il y aurait une façon de passer un cable entre le panneau de la maison ? un autre panneau avec interrupteur dans l'atelier pour avoir ces trois connexions ÇÀ? Ou dois-je passer 3 cables différents avec trois interrupteurs différents dans l'atelier ÇÀ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Slx
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2640
- Remerciements: 4
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dolphymat
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 101
- Remerciements: 0
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisTu me mets l'eau ? la bouche en me disant simplement que ?a se fait. Peux-tu me dire comment SVP ???
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Slx
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2640
- Remerciements: 4
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisSi ma mémoire est bonne, j'ai un interrupteur de 60 ampères dans la boîte de la maison pour un fil 6/3 (ou 6/4 avec le ground) qui se rend au panneau de l'atelier.
De l?, le "jus" est distribu? ? 4 interrupteur:
un 110V 15 ampères pour les lumières et une prise double.
un 110V 20 ampères pour les 8 autres prises doubles.
un 220V 30 ampères pour le chauffage électrique.
un 110v 15 ampères disponible non utilis?.
Je peux tout couper de la maison comme dans l'atelier.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mikey
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 1934
- Remerciements: 158
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mikey
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 1934
- Remerciements: 158
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 mois[img:b9190d2d41] www.cso.caltech.edu/docs/pf/teepeeswitch.jpg [/img:b9190d2d41]
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mikey
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 1934
- Remerciements: 158
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Slx
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2640
- Remerciements: 4
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisDans l'atelier, le panneau électrique contient un "breaker" pour chacun des circuits. Il pourrait aussi y en avoir un seul pour toute la boîte; t'as ce que tu veux quand tu y mets le prix.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1081
- Remerciements: 0
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisLES SECTIONNEURS QUE VOUS APPELEZ DES <COUTEAUX> NE SONT DESTINÉS UNIQUEMENT QU'? ISOLER UN CIRCUIT ET AU BESOIN DE LA BARRER. NE JAMAIS AU GRAND JAMAIS OPÉRER SOUS CHARGE, SURTOUT UNE CHARGE INDUCTIVE COMME UN TRANSFORMATEUR OU UN MOTEUR.
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Slx
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2640
- Remerciements: 4
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisIl se passerait quoi?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Slx
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2640
- Remerciements: 4
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisIl se passerait quoi?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Beluga
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 711
- Remerciements: 13
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisLors de l'opération sous charge, il y aura production d'un arc électrique quand les lamelles seront proches, mais sans se toucher. Cet arc électrique aura comme premier effet de détruire les lamelles (elles fondent ...), et il y aura aussi possibilit? que la boîte explose carrément. Je l'ai déjà vu ...
Donc, ce type de sectionner doit TOUJOURS être opéré sans charge.
Bye !!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- SPORTY430
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1081
- Remerciements: 0
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisCroyez-moi, j'ai un démarreur size2 alimentant un 20hp qui m'a explos? au niveau de la ceinture suite ? une anomalie dans les câblages (feu). Résultat, démarreur détruit, perte instantann?e de la vue pour quelques heures et les douleurs subséquentes relatives ? un ''flash'' sans oublier le coup de tonnerre qui rend un peu sourd quelques minutes et la perte d'une journée de travail.
Cette fois j'ai été chanceux car c'était un moteur de tapette et je n'avais pas le visage devant le démarreur. Il y avait du métal fondu qui avait été projet?, donc ....
Je vous apprécie tous chers amis, surtout vivant
Yves.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Luc_bleu
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 166
- Remerciements: 1
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisHydro est venu commuter l'alimentation entre le 600Volts 400 amp et le transfo sur socle que nous avons fait install? qui nous donne une entrée de 600 V ? 2000Ampères... Vous devriez voir la grosseur des fils ! 8O 8O
Le primaire du transfo est aliment? sur les 3 petits fils en haut des poteaux, 25,000Volts! (un rapport de 41,67/1)
Le gars qui s'occupe de la climatisation n'attendait que cela pour finaliser ses test sur la tour d'eau (un chiller, une énorme centrale de climatisation) et aller prendre sa bière du Vendredi. Il a donc mis en charge tout le système, qui consomme 400 amp ? lui tout seul!
Les gars de l'hydro n'avaient pas encore changés les capteurs de courants pour la mesure... on a donc soudain entendu un gros BZZZZZZ! les moteurs de mes machines se sont arrêtés, j'ai compris assez vite ce qui se passait et j'ai dit ? tout le monde de tout éteindre, même les lumières!
J'avais une phase qui avait sautée, et çà ca fait BEAUCOUP de dommages!
Puis j'ai couru, en essayant de ne pas créer de panique parmis les employés, vers la salle de distribution électrique et je suis entr? avec notre maître électricien pour couper tout le jus, les gars de l'hydro eux courait dans le poteaux pour... je sait pas :roll:
Puis comme la boîte des capteurs de mesures n'était pas encore scellée, j'ai vu tout p?ter et lancer des flammes et de la fumée... Heureusement la porte de cette armoire était devant nous entrouverte...elle ? volée au travers de la pièce mais nous a protégé du flash...
Vraiment toute une frousse... et moi qui est nerveux avec des tensions au dessus de 24Volts! :oops: (je fais du contrôle, pas de la puissance)
Tout cela pour dire, que même un bête circuit de 120 V 15 Amp c'est DANGEREUX!! et que si on ne sait pas ce que l'on fait , On peut se tuer, foutre le feux ? la maison, et pas nécéssairement suite ? un choc électrique!
Je me suis cass? un bras en tombant de l'escabeau suite ? un choc de 120 V qui m'a surpris! Le choc ne m'a rien fait lui ? part une secousse!
Donc je réitère ma mise en garde, nous avons parl? d'installation électrique sur pas mal de fils de discussion, mais maintenant je me ravise, c'est assez simple pour moi, Sporty et quelques autres, mais si vous ne savez pas trop ce que vous faites, de grâce les gars, et les filles, appellez un électricien! et ne sous-estimez pas le danger réel qu'il y a en faisant de l'électricité au petit bonheur!
Je vous mortaiseux et mortaiseuses pour longtemps!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Luc_bleu
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 166
- Remerciements: 1
Re: Interrupteur marche/arrête 220v
il y a 20 ans 7 moisJe vous mortaiseux et mortaiseuses pour longtemps!
je vous VEUX mortaiseux et mortaiseuses pour longtemps!
J'aurais d? me relire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.