AVIS: Les messages de plus de 30 jours sont supprimés.
Mon breaker de banc de scie
- Ébénistegirl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4308
- Remerciements reçus 1178
Mon banc de scie est sur un circuit 30 ampères, je le branche dans une prise 30 ampère au mur.
Le problème c'est que mon breaker dans le panneau électrique déclanche lorsque le banc de scie est connecté sur la prise, aussitôt je le pousse à ON il déclenche.(ça fonctionnais parfaitement depuis 1 an, j'ai coupé des planches dimanche). Peut-être un cour circuit quelque part dans mes fils?
Aucun problème à enclencher le breaker lorsque je débranche le fil du banc de scie...
Y'a toujours moyen de moyenner!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13404
- Remerciements reçus 4278
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Woodseeker
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 360
- Remerciements reçus 101
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4308
- Remerciements reçus 1178
Voici les fils de la fiche mâle du banc de scie. Le fil du ground (vert) touchais à la borne du fil noir ça a chauffé pas pire. Ça sentais le chauffé là dedans.
J'ai déplacé le fil blanc de l'autre côté pour laisser le ground bien libre sans qu'il ne touche à rien et Bingo le tout fonctionne maintenant!
Merci à vous!
Y'a toujours moyen de moyenner!
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4308
- Remerciements reçus 1178
Je sais que l'idéal c'est avec du fil renforci avec enveloppe d'aluminium mais j'ai pris ce qu'il se vendais près de chez moi. Il aurait été mieux de prendre un 10-2 flexible.
Y'a toujours moyen de moyenner!
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Doum
- Hors Ligne
- Membre premium
- Nouveau membre du RARMA
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ephefrere
- Hors Ligne
- Membre premium
essai de rajouter une gaine rigide sur quelque pouces (spirale en bleu sur l'image) pour contraindre le fil a ne plus bouger
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- PhilippeD
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1627
- Remerciements reçus 348
Les fils à utiliser pour une fiche c’est avec un ground gainé. T’es pas la première à utiliser un Loomex, mais soit tu prend un 3 brin et tu coupe le ground, soit tu couvre le ground
Si je serais toi, j’ouvrirais ça et j’ajouterais un shrink tube sur le ground ou simplement quelques tours de tape électrique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4308
- Remerciements reçus 1178
Y'a toujours moyen de moyenner!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4308
- Remerciements reçus 1178
Y'a toujours moyen de moyenner!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9253
- Remerciements reçus 1412
To fil n'est pas du tout approprié pour cette usage, ce sera source une de problème ( dangereux ) régulier à long terme.
Isole parfaitement ton ground en attendant de tout remplacer.
Qu'un électricien dise que tout est beau, est incroyable, ne recommande jamais ce type même a tes ennemies.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
- Hors Ligne
- Membre premium
- Membre du RPPA
Petites questions, combien de courant tire le banc de scie et y a-t-il un disjoncteur sur le moteur ou ailleurs?
As-tu d autre installation de ce genre ?
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4308
- Remerciements reçus 1178
Je pense que ca peux être une bonne chose de défaire une fois de temps en temps nos prises question de s'assurer que tout est ok.
Merci à vous pour les conseils. Maintenant j'en sais encore plus qu'hier.
Y'a toujours moyen de moyenner!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.