prises protégés
il y a 12 ans 5 moislui a trouvé des défauts,sa résidence date de 2006 donc récente.Celui qui ma fait sursauter est que la prise de son comptoir est en dedans de 1 métre du lavabo donc ça prend une prise GFI mais le hic c'est que la prise présente à
deux cct. comme la plupart des prises de comptoir mais des GFI à deux cct, ça existe pas donc ça prend un disjoncteur
GFI dans son cas un Siemens c'est $350 :woohoo: calliffe alors je me pose des questions.... :silly: si toutes les maisons
qui ont étés bâtis avant 2005 au moment de la vente vont être obligés de faire ce changement :woohoo: Je pense à
moi ma maison est à vendre et j'ai deux prises à moins de 1 m. :woohoo: Va falloir que je vérifie avec le code voir si
cela es vraiment le cas,car mon voisin m'a dis que l'inspecteur en question était un hos....d,arrogant,et connaissant mon voisin c'est un genre de gars des plus sympatique.
Bye Yves
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danveil
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Badboy
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 9734
- Remerciements: 988
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Delta
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 10530
- Remerciements: 1950
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisC'est la même chose, j'en ai fait installé sur mon prochain comptoir ou il y a un robinet à seulement 6 pouces.Badboy écrit: Je sais pas c quoi GFI mais si on parle de prise '' Ground Fault '' communément installées dans les salles de bain c'est-tu la même chose?
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Badboy
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 9734
- Remerciements: 988
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danveil
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Delta
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 10530
- Remerciements: 1950
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisMon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Luc58
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2141
- Remerciements: 408
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 18699
- Remerciements: 2259
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisDDFT: disjoncteur détecteur de fuite à la terre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Delta
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 10530
- Remerciements: 1950
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 mois - il y a 12 ans 5 moisEt si sa mémoire est bonne, ce règlement à débuté vers 2010, donc 2006, la maison n'entre pas dans ces normes, donc il n'est pas obliger de le faire.
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Leminervois
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Vieux retraité
- Messages : 1652
- Remerciements: 57
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 mois$525 de facture.. :woohoo: Les breakers protégés sont effectivement très dispendieux et quand ils sont en plus double
pour faire une prise à deux circuits :woohoo: c,est pas un cadeau.Parce que normalement les prises de comptoirs
à deux cct, on coupe la petite strap du côté du fil noir alors on obtient une prise à deux ccts,Mais sur une prise
ground fault ben yen a pas de petite strap et c'est normal alors on met alors un disjoncteur ground fault mais il doit être
double sinon la prise sera pas à deux ccts.Aussi ses barreaux de rampe 4 po 1/4 ça prend 4 po.Pas d'échangeur d'air
ça en prend un,pas de sump pump ça en prend une
J'espère juste que j'aurais pas affaire au même crétin :laugh: :laugh:
Bye Yves
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Leminervois
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Vieux retraité
- Messages : 1652
- Remerciements: 57
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisRénovaideur écrit: GFcI: ground fault circuit interrupter
DDFT: disjoncteur détecteur de fuite à la terre.
Merci docteur :laugh:
Bye Yves
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Renovaideur
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 18699
- Remerciements: 2259
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Louis
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Figurant anonyme
- Messages : 3437
- Remerciements: 130
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisPis un inspecteur en bâtiment, ça se choisit...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Luc58
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2141
- Remerciements: 408
Re: prises protégés
il y a 12 ans 5 moisSi vous mettez 2 breaker ground fault vous devez les relier ensemble pour qu'il trip ensemble
Plus de détail sur le lien suivant. Lire les premier paragraphe.
www.cmeq.org/qdj/questiondujour_archive.asp?Q=125
Pour changer un fil tu attache le nouveau sur le vieux et tu tire, ca marche parfois mais....
ce lien pour voir la prise avec T
www.homedepot.ca/produit/prise-a-ddft-in...nbspa-en-gris/813924
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.