Question électricité chauffage
- Danveil
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois - il y a 10 ans 9 mois
Combien de watt de chauffage je peux mettre sur un circuit 230v avec breaker 15A et fil 2/14 ? Présentement il y a une plinthe 500watt et je me demande si je peux rajouter un convecteur 1500 watt en restant sécuritaire
Dernière édition: il y a 10 ans 9 mois par Danveil.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
2000W sur un circuit 240V va tirer 8,33 ampères. Si il n'y a rien d'autre sur ce circuit, on peut ajouter jusqu'à 3500w mais le fil peut devenir limite, faudrait savoir la longueur, aller retour du cablage.
www.rapidtables.com/calc/electric/power-calculator.htm
www.rapidtables.com/calc/electric/power-calculator.htm
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Badboy
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 9734
- Remerciements: 988
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 moisDanveil écrit: Combien de watt de chauffage je peux mettre sur un circuit 230v avec breaker 15A et fil 2/14 ? Présentement il y a une plinthe 500watt et je me demande si je peux rajouter un convecteur 1500 watt en restant sécuritaire
Théoriquement tu peux aller jusqu'à 3600amp.mais c'est le gros-gros max pour un circuit de 15amp sur 240 volts.
Pour jouer safe , pas + que 3000 watts si les 2 sont appelés à fonctionner en même temps.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danveil
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 moisThomas Chippendale écrit: 2000W sur un circuit 240V va tirer 8,33 ampères. Si il n'y a rien d'autre sur ce circuit, on peut ajouter jusqu'à 3500w mais le fil peut devenir limite, faudrait savoir la longueur, aller retour du cablage.
www.rapidtables.com/calc/electric/power-calculator.htm
Le fil a une trentaine de pieds
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danveil
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
Donc à 2000 watt total je n'ai pas à m'inquiéter?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lathe
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 4172
- Remerciements: 355
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
Un 14-2 , hummmm, ce n'est pas du 12-2 pour le chauffage
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danveil
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
Effectivement, ça devrait être du 2/12... On trouve toujours des surprises comme ça quand on achète une bâtisse usagée. Ils ont dû se dire qu'un 2/14 était suffisant pour alimenter seulement un petit calorifer de 500watt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
J'ai pas le code en main mais 14\2 supporte 15 ampères pour 50 pieds de long , faut lire sur le fil 300V ou + puisque c'est du 240. Oui je met du #12pour le chauffage et les machine outils.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
Le numéro 14 supporte 15 ampères donc le disjoncteur est le bon.
Sous 240 volts, 15 ampères peut fournir 3600 watts . Il ne faut pas dépasser 80 % de ce maximum. Donc a 2800 watts tu es sécuritaire.
Sous 240 volts, 15 ampères peut fournir 3600 watts . Il ne faut pas dépasser 80 % de ce maximum. Donc a 2800 watts tu es sécuritaire.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Danveil
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 890
- Remerciements: 96
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
Merci à tous pour les infos, j'ai fait mon installation aujourd'hui, tout fonctionne, et le fil 2/14 reste froid avec la charge de 2000 watt, c'est bon signe!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Question électricité chauffage
il y a 10 ans 9 mois
Il n'y a aucun danger avec seulement 2000 watts c'est certain,
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.