Thermopompe de piscine
il y a 10 ans 5 mois - il y a 10 ans 5 mois
Je viens d'installer une thermopompe Trident. Dans le Manuel on dit que la pression devrait être entre 5 et 15 psi mais elle est de 23, soit dans la zone identifiée ''warning''. La pression de sortie est bonne dans la piscine, l'eau est chaude, mais il y a de l'eau dans le manometre car je voies une zone d'air au somme de la vitre. La valve anti-refoulement du bipass est bien dégagée, les valves sont aux bonnes positions.
Que pensez vous de la situation.
Que pensez vous de la situation.
www.facebook.com/pages/LAtelier-de-lAubi...4894269950860?ref=hl
www.flickr.com/photos/141668461@N05/
latelierdelaubier@videotron.ca
www.flickr.com/photos/141668461@N05/
latelierdelaubier@videotron.ca
Dernière édition: il y a 10 ans 5 mois par MathieuL.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Franci
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 224
- Remerciements: 31
Re: Thermopompe de piscine
il y a 10 ans 5 mois
Certaine thermopompe on des tuyaux intérieur vraiment petit, ç'est la raison pour quoi la pression est élever. Ouvre partiellement la valve du bypass(25 a 50%) et le problème de pression va être régler.