Besoin d’aide pour identifier correctement les fils sur un circuit

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois - il y a 2 ans 5 mois #1 par Goldbug
J’ai besoin d’aide concernant 2 circuits de plafonniers.

Au sous-sol, dans ma salle TV, j’ai deux circuits de lumières au plafond avec dimmers. Je veux changer les lumières du plafond par des LED. Je dois changer les gradateurs car il sont trop vieux et fonctionnent pas bien avec des LED. Tant qu’à faire je veux installer des gradateurs wifi. J’ai besoin de bien identifier la source (line) de la charge (load) pour chacun des gradateurs.

Dans la boîte, y a 4 fils qui entrent par le bas. Les jonctions sont faites comme sur la photo ci-jointe (A, B, C, D, E).
E les ground qui sont reliés ensemble.
B ce sont les neutres qui sont tous reliés ensemble.
A un seul noir relié au gradateur de gauche
D un seul noir relié au gradateur de droite
C 2 noir reliés avec un noir de chaque gradateur.

avec mon tester, j’obtiens les voltages suivants:

 BC = 123v
AB et DB = 0-108v
AC et DC = 15v

 


pouvez vous m’aider à identifier les fils d’alimentation (line) et ceux qui vont aux plafonniers (load).

les nouveaux gradateurs se branchent ainsi.

 

merci
Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 2 ans 5 mois par Goldbug.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois - il y a 2 ans 5 mois #2 par Bricoleur22
Goldbug. la façon la plus simple et qui se fait en 5 minutes et sans erreur est la suivante :

- Mettre le ou les disjoncteurs à OFF
- Défaire toutes les marettes  et dé-twister tous les fils .
- Dévisser toutes les ampoules
- Remettre le ou les disjoncteurs à ON
- Avec ton multimètre (en mode AC) tu pourras ainsi trouver et identifier le ou les neutre(s) ainsi que le ou les Line(s)
- Remettre le ou les disjoncteur(s) à OFF (pour être certain de ne pas y toucher puisqu'il sont à nu)
- Tu met ton multimètre en mode Ohm et le Buzzer à ON
- Choisi un blanc et un noir groupé ensemble dans la même gaine non identifié tantôt .
- Tu connecte ton multimètre sur celui que tu viens de choisir
- Tu vis une ampoule incandescente à la fois (pas au LED), et si tu entends le buzzer, tu viens de trouver un LOAD
- Normalement le blanc est le neutre de ta fixture et le noir ton LOAD
- Tu répète ça pour chaque LOAD ou fixture que tu cherche

Plus tôt je disais souvent  le ou les c'est au cas où tu aurais deux alimentations différentes car je vois que tu as 4 paires de fil.

Autrement dit puisque tu as 4 paires de fil je crois que tu as soit:
2 Lines et 2 LOADS
ou
1 Line et 3 LOADS

Dis moi si ça fonctionne pour toi !

A suivre !
Dernière édition: il y a 2 ans 5 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #3 par Latelierdyves
Je ne sais pas si ça. s'applique pour toi, dans les vieilles installations électrique le courant arrivait dans la boite octogonale de la lumière. Le fil qui va à l'interrupteur servait à couper le neutre, donc pas de courant à l'interrupteur ce qui empêche l'interrupteur wifi de fonctionné car pas alimenté en courant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #4 par Goldbug
C pas une vieille installation. Construction 2006.

Brico, c pas mal compliqué ton affaire… en plus j’ai pas de tester qui fait bip.

en y réfléchissant un peu plus je crois avoir trouvé la solution.

y a 4 fils qui entrent dans la boîte.
un est l’alimentation
2 vont aux plafonniers
et le quatrième….  Je viens de trouver qu’il alimente une prise de courant.
alors le motons de 4 noirs s’explique par 2 noirs reliés aux gradateurs, un qui est l'alimentation (line) et l’autre qui va à la prise de courant. Ca veux dire que les fils 1 et 4 vont à la charge et que 2 ou 3 sont l'alimentation ou va à la prise. J’ai pas besoin de savoir le quel c’est.

 
 
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #5 par Pastille
2 et 3 alimentent les plafonniers.
1 ou 4 c’est le positif qui vient du panneau.
C’est facile à mesurer.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #6 par Bricoleur22

y a 4 fils qui entrent dans la boîte.
un est l’alimentation
2 vont aux plafonniers
et le quatrième….  Je viens de trouver qu’il alimente une prise de courant.
alors le motons de 4 noirs s’explique par 2 noirs reliés aux gradateurs, un qui est l'alimentation (line) et l’autre qui va à la prise de courant. Ca veux dire que les fils 1 et 4 vont à la charge et que 2 ou 3 sont l'alimentation ou va à la prise. J’ai pas besoin de savoir le quel c’est.

 
Good, oui c'est ça !
Donc tu as 1 Line et 3 LOADS, le troisième LOAD c'est donc ta prise 120V
Par déduction les deux autres fil noirs vont à tes gradateurs actuels, et chaque fil noir qui sort de tes gradateurs vont a les luminaires, tu n'as qu'à suivre les fils :), car je ne vois pas tes gradateurs sur cette photo !

A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #7 par Goldbug
Merci d’avoir confirmé ce que j’en ai déduit…

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #8 par Pastille

2 et 3 alimentent les plafonniers.
1 ou 4 c’est le positif qui vient du panneau.
C’est facile à mesurer.


J’ai mal vu les fils sur la photo:
2 et 4 alimentent les plafonniers et 1 ou 3  est le fil d’alimentation en provenance du panneau.
Pour fin d’identification défaire la marette C et tester le fil 1 puis le 3 pour trouver le 123 volts en provenance du panneau.

 

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 2 ans 5 mois #9 par Goldbug
Merci pastille. J’avais déduit cela, mais je n’ai pas vraiment besoin de savoir lequel des 2 fils est l’alimentation. Tout ce que j’avais besoin de déterminer c'est comment rebrancher les nouveaux gradateurs wifi pour ne pas inverser line et load. Là je le sais. Sur les gradateurs actuels, line et load ne sont pas identifier.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com