Électricité
il y a 2 ans 7 mois
J'aimerais savoir pour une borne de recharge sur le 240volts avec un disjoncteur 50A est ce que ça prend un fil 6 ou 8 gage?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- l’acadien
-
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 44
- Remerciements: 12
Re: Électricité
il y a 2 ans 7 mois
Habituellement la longeur est un facteur important sur la grosseur de cablage electrique. (du moins c`est ca je me souviens de ma formation en avioniques)
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- l’acadien
-
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 44
- Remerciements: 12
Re: Électricité
il y a 2 ans 7 mois
Selon ça je vois en ligne, un auto electric recharge à 40 ampères max.
Dans ce cas 8 est bon mais il y a un problème dans le fait que le cablage devrait toujours avoir plus de capacité que la protection du circuit (80% est le principe). Avec 8 tu es à limite sous 100 pieds de cablage.
Alors pour être OK dans la théorie, 6 devrait être ton choix car le disjoncteur sauterais bien avant la limite du cablage.
(ceci assume que ton cablage est en cuivre et la distance de la borne requière moins de 100 pieds de cablage)
Dans ce cas 8 est bon mais il y a un problème dans le fait que le cablage devrait toujours avoir plus de capacité que la protection du circuit (80% est le principe). Avec 8 tu es à limite sous 100 pieds de cablage.
Alors pour être OK dans la théorie, 6 devrait être ton choix car le disjoncteur sauterais bien avant la limite du cablage.
(ceci assume que ton cablage est en cuivre et la distance de la borne requière moins de 100 pieds de cablage)
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 15917
- Remerciements: 4979
Re: Électricité
il y a 2 ans 7 mois
Selon ce tableau ca serait du #6 pour 30 pieds :
www.trucconstruction.com/calcul-electric...gueur.php#estimation
Pour les bornes electriques, elle sont ajustables comem tu veux par dip switch en la limitant de 20 a 60A.
www.trucconstruction.com/calcul-electric...gueur.php#estimation
Pour les bornes electriques, elle sont ajustables comem tu veux par dip switch en la limitant de 20 a 60A.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia, l’acadien
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- 4amaran
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2199
- Remerciements: 605
Re: Électricité
il y a 2 ans 7 mois
sur cette charte c,est ecris pour 60 amp c,est du #6 selon moi c,est ce que tu as de besion tu pourras meme un peu depasser le 120 pi de long si je ne me trompe pas vu que tu tire du 50 amps et que ton fils ets fait pour du 60amp
www.qccodes.ca/electricite/tableau-gross...riques-et-appareils/
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rubrifolia
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 17612
- Remerciements: 3230
Re: Électricité
il y a 2 ans 7 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.