Connection soudeuse
- Ti jos
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 406
- Remerciements reçus 5
il y a 1 an 2 mois #1
par Ti jos
Connection soudeuse a été créé par Ti jos
Bonjour..pour une soudeuse lincoln pack 180 de chez can can tire...la soudeuse est 220v 20A.
dons un fil #10 serait sufisant. Sauf que si je calcul le fil qui part du panneau electrique,monte le mur traverse le grenier redescent lautre coté plus un extention.....ben ca fait 120 pied de fil...serais tu mieux de grossir la parti du panneau a la prise ou comme cest la cest pas pire
dons un fil #10 serait sufisant. Sauf que si je calcul le fil qui part du panneau electrique,monte le mur traverse le grenier redescent lautre coté plus un extention.....ben ca fait 120 pied de fil...serais tu mieux de grossir la parti du panneau a la prise ou comme cest la cest pas pire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- 4amaran
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1696
- Remerciements reçus 433
il y a 1 an 2 mois #2
par 4amaran
Réponse de 4amaran sur le sujet Connection soudeuse
c,est a partir de 100 pi que l'on dois grossir selon mes souvenir mais le fils N10est bon pour 30 amp donc deja un peu au dessus de ce que ta machine va avoir de besoin( 20 amp ) donc je ne vois aucun probleme avec du no 10
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ti jos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 13535
- Remerciements reçus 4323
il y a 1 an 2 mois #3
par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Connection soudeuse
Ce n'est pas la machine qu'il faut tenir compte mais de la prise et du disjoncteur...
Si tu installe une prise de 20A avec 120 pieds de fil #10 ca prend un disjoncteur maximum de 20A
Si tu installe une prise de 30A avec 120 pieds de fil #8 ca prend un disjoncteur maximum de 30A
C'est selon ma compréhension mais ça dépend si tu soude avec une machine ajustée au bout de sa capacité pendant plus d'une minute. Si c'est le cas le disjoncteur de 20A pourrait ouvrir si ton disjoncteur est de 20A.
Voici cette calculatrice qui va t'aider:
www.trucconstruction.com/calcul-electric...gueur.php#estimation
Si tu installe une prise de 20A avec 120 pieds de fil #10 ca prend un disjoncteur maximum de 20A
Si tu installe une prise de 30A avec 120 pieds de fil #8 ca prend un disjoncteur maximum de 30A
C'est selon ma compréhension mais ça dépend si tu soude avec une machine ajustée au bout de sa capacité pendant plus d'une minute. Si c'est le cas le disjoncteur de 20A pourrait ouvrir si ton disjoncteur est de 20A.
Voici cette calculatrice qui va t'aider:
www.trucconstruction.com/calcul-electric...gueur.php#estimation
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Ti jos
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.