Conduit de sécheuse ?
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32
Je veux me faire des tablettes de rangement dans ce coin l? alors avant tout, j'aimerais compl?t? cette t?che de conduit de s?cheuse, et j'aurais aim? avoir votre avis. J'ai lu cet article assez int?ressant :
Instalation conduit de s?cheuse selon Rona
Pour atteindre l'ext?rieur, je devrai utiliser 3 coudes et environ 25 pieds de tuyaux, je songe alors aux tuyaux 6po si j'ai bien comprit, 4po ne serait pas suffisant...?!? Je dois longer un mur, puis monter le tuyaux jusqu'au plafond, puis ver le fond de l'atelier o? est la sortie dehors. D'ailleurs, puis-je faire longer le tuyau au niveau du sol le long du mur, ou suis-je mieux de faire monter celui-ci au plafond directement derri?re la s?cheuse ? (je demande car ?a serait plus pratique c?t? rangement s'il ?tait par terre...).
Mon tuyaux flexible actuel a environ 4-5po je crois (ce qui sort de la s?cheuse quoi), ma sortie vers dehors aussi j'immagine. Devrai-je utiliser du 6po ?
Du moins, j'attends vos commentaires, merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- DoMorin
- Hors Ligne
- Membre premium
-
DoMorin
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32
[img:3edeeb92d9]www.lamortaise.com/modules/gallery/albums/album470/secheuse.jpg[/img:3edeeb92d9]
J'en conclut que je suis finalement correct pour du 4po avec environ 25pieds de tuyaux et 3 coudes. C'est une bonne chose.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Floyd
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 678
- Remerciements reçus 40
elimine le plus de flexible possible en enligant le mieux possible ave cla sortie de t'as secheuse. le raccord doit etre en flex aluminium .
si tu veut moin de restriction vas avec du 5" dia mais 6" serait trop gros et les particule de charpie n'auront pas assez de vitesse pour voyager.
il est mieux de faire la course horizontal au niveau du plafond avec une legere pente vers l'exterieur pour eliminer la condensation vers l'exterieur apres l'arret de la secheuse.
et si est capable d'isoler les 10-15 premier pied de l'exterieur avec un isolant flexible de 1" tu vas avoir la cadillac.
les meilleur Wall-cap sont les "type Daoust"....sinon les oiseaux ont du fun au chaud...hihi
sceller les joint au Mac-tac aluminium , pas mettre de vis dans le fond du conduit... (condensation) et pas besoin de mitrailler le conduit de vis pour les joint...sinon la charpie vas si accrocher...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32
elimine le plus de flexible possible en enligant le mieux possible ave cla sortie de t'as secheuse. le raccord doit etre en flex aluminium .[/quote:78deb9eb63]
Actuellement, le tuyaux flexible "acord?on" a environ 5po (une sortie type de s?cheuse a 4po ?). Mon tuyau est blanc, ?a semble en "plastique", tu parles de "flex aluminium" ?
[quote:78deb9eb63="floyd"]si tu veut moin de restriction vas avec du 5" dia mais 6" serait trop gros et les particule de charpie n'auront pas assez de vitesse pour voyager.[/quote:78deb9eb63]
J'ai trouv? le 4po un peu petit quand je l'ai vu en magasin, moins gros que le tube flexible quoi. Le 4po est recommand?, mais mon tuyaux actuel "fonctionne bien", j'me dis que ?a serait peut-?tre "plus safe" du 5po, je vais voir...
[quote:78deb9eb63="floyd"]il est mieux de faire la course horizontal au niveau du plafond avec une legere pente vers l'exterieur pour eliminer la condensation vers l'exterieur apres l'arret de la secheuse.[/quote:78deb9eb63]
Si je part de la sortie de la s?cheuse (env. 4-5po du sol) et que de l?, je branche un tuyau d'environ 8 pieds jusqu'au mur de ciment, avec une l?g?re ?l?vation de 1po ? Le tout donc pr?s du sol...
Ensuite j'y connecte un tuyau d'environ 7 pieds jusqu'au plafond, j'y met un autre coude puis je dirige le tout avec un autre tuyau droit d'environ 10pids vers la sortie ext?rieur... avec encore une fois une petite ?l?vation d'un po. (ce dernier tuyau ?tant fix? entre les solives...)... ?
[quote:78deb9eb63="floyd"]et si est capable d'isoler les 10-15 premier pied de l'exterieur avec un isolant flexible de 1" tu vas avoir la cadillac.[/quote:78deb9eb63]
pour ?viter la condenssation ? c'est un genre de recouvrement m?talique je crois ?
[quote:78deb9eb63="floyd"]sceller les joint au Mac-tac aluminium , pas mettre de vis dans le fond du conduit... (condensation) et pas besoin de mitrailler le conduit de vis pour les joint...sinon la charpie vas si accrocher...[/quote:78deb9eb63]
tu veux dire le "tape" m?talique (pas du duck tape) pour joindre les tuyaux ensemble ? (le site de Rona parle de duck tape + joint de sillicone...)
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Floyd
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 678
- Remerciements reçus 40
si tu as 10 pied horizontal avant la sortie et que ton conduit est isol? tu n'auras pas de probleme...et sa seras efficace.
je trouve juste que le duct tape seche et decolle avec la chaleur et sa en pas grand temps. le Mac-tac aluminium est de qualit? superieur.
pour le silicone ses pas mauvais par contre.
les conduit flexible blanc ne sont theoriquement plus "legal" car il y as deja eux des problement si la secheuse surchauffe ...le conduit peu fondre..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32
J'ai finalement achet? des tuyaux 4", avec du tape m?talique, 3 coudes et un isolant de 10 pieds pour tuyaux 4".
Question "niaiseuse": une fois le tuyaux ferm? (clip?), car ils s'ach?te tous enbo?t?s l'un dans l'autre, il faut mettre un tape sur le joint sur la longueur ?

Pour les joins entre les bo?ts de tuyaux, le tape m?talique serait suffisant ?
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Benoitr
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 4564
- Remerciements reçus 0
Moi, je mets du tape aluminium partout, y compris sur la fente qu'il reste lorsque tu assembles tes tuyaux droits. Je calfeutre aussi tous les petits joints de mes coudes, ?a a en plus l'avantage de les rendre extr?mement fermes. Avec ce tape (contrairement au Duct tape, qui n'est ironiquement pas con?u pour cet usage malgr? son nom, quoiqu'en dise le site de Rona), si tu colles avec beaucoup de minutie, les vis sont presque inutiles, surtout si tu fixes bien ton installation sur un mur et au plafond.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Benoitr
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 4564
- Remerciements reçus 0
Moi, je mets du tape aluminium partout, y compris sur la fente qu'il reste lorsque tu assembles tes tuyaux droits. Je calfeutre aussi tous les petits joints de mes coudes, ?a a en plus l'avantage de les rendre extr?mement fermes. Avec ce tape (contrairement au Duct tape, qui n'est ironiquement pas con?u pour cet usage malgr? son nom, quoiqu'en dise le site de Rona), si tu colles avec beaucoup de minutie, les vis sont presque inutiles, surtout si tu fixes bien ton installation sur un mur et au plafond.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32
Moi, je mets du tape aluminium partout, y compris sur la fente qu'il reste lorsque tu assembles tes tuyaux droits. Je calfeutre aussi tous les petits joints de mes coudes, ?a a en plus l'avantage de les rendre extr?mement fermes. Avec ce tape (contrairement au Duct tape, qui n'est ironiquement pas con?u pour cet usage malgr? son nom, quoiqu'en dise le site de Rona), si tu colles avec beaucoup de minutie, les vis sont presque inutiles, surtout si tu fixes bien ton installation sur un mur et au plafond.[/quote:0e30daac1a]
quand vous parlez de vis, c'est qu'on en utilise parfois pour joindre les tuyaux ?

je compte ne mettre que du tape aluminium tout partout

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Benoitr
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 4564
- Remerciements reçus 0
quand vous parlez de vis, c'est qu'on en utilise parfois pour joindre les tuyaux ?

[/quote:21e678b71e]
Oui c'est ?a. Joindre les tuyaux ensemble et les joindre avec les coudes. Il peut arriver que ?a soit n?cessaire, mais tr?s rarement avec le tape aluminium. Au besoin, tu prend des "self-taping screw".
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marpra
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Salutem
- Messages : 177
- Remerciements reçus 0
Donc, petit bout de flexible, coude vers le haut, mont?e jusqu'au plafond, coude horizontal, bout de tuyau, coude de 30 degr? pour le raccordement.
Apr?s deux ans d'usage, j'ai inspect? les tuyaux et aucune charpie n'?tait coinc?e dans les coudes ou tuyaux.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tombed
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2310
- Remerciements reçus 32
Donc, petit bout de flexible, coude vers le haut, mont?e jusqu'au plafond, coude horizontal, bout de tuyau, coude de 30 degr? pour le raccordement.
Apr?s deux ans d'usage, j'ai inspect? les tuyaux et aucune charpie n'?tait coinc?e dans les coudes ou tuyaux.[/quote:1febd8133b]
merci de me "rassurer"

j'ai tout ce qu'il faut, dont 2 coudes et un petit flexible m?talique pour la sortie de la s?cheuse, ?a devrait bien aller, quand je vais trouver le temps, j'devais faire un peu de soudure (robinet d'entr?e d'eau laveuse) avant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.