code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Bon matin tout le monde! J'ai une petite question pour tout ceux et celles qui connaissent bien le code électrique en vigeur actuellement:

[color=darkblue:5ed7e2e0b1]Peut-on installer des lumières encastrée au plafond d'une salle de bain, au-dessus du bain?[/color:5ed7e2e0b1]

si non, quels sont les règles de bases au niveau des plafonniers, ''tire-pet'' et lumières encastrées d'une salle de bain?
Merci et bon pelletage encore ? tous ceux que ça concerne...ici y mouille en Tab...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dig64
  • Portrait de Dig64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 152
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Je sais que ...

1) il y a des lumières encastrées déjà désignée pour aller dans une douche ... ce ne sont pas les même qu'on met habituellement ailleurs. Je pense que c'est facile ? trouver dans un centre de réno.

2) dans le cas ou il y de la place les interupteurs (pour tire-pet et lumière) et la prise ? rasoir doivent être ? une certaine distance de la douche/bain.

3) La prise ? rasoir ou le cricuit sur lequel la prise est reliée doit être GFI

4) préférablement tu ne chaine pas ton éclairage de plafond avec le GFI pour éviter de te retrouver dans le noir en cas de problème. EX: Tu met la prise GFI ? la fin du cirtcuit pour que seulement la prise se ferme et non toutes les lumières.

Je répète des bouts que j'ai ramass? une peu partout et ne peut pas confirmer que c'est le code.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • AchilleTalon
  • Portrait de AchilleTalon
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Quelles sont les caractéristiques des luminaires encastrés pour la douche? Parce que l'aspect étanchéité ou résistance ? l'humidit? n'est qu'un aspect du problème. Le changement des ampoules brûlées en est une autre. Avec des luminaires dans une douche ou un bain, il y a des chances qu'avec le temps la personne qui change les ampoules ne pense plus au danger que ça peut représenter de le faire les deux pieds dans l'eau du bain.

Je ne me souviens plus quel acteur ou chanteur Français est mort comme ça.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Eggsquisit
  • Portrait de Eggsquisit
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 86
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Claude François... un chanteur, il a écrit "Comme d'habitude"

en.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DoMorin
  • Portrait de DoMorin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 389
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Quand j'ai construit l'an dernière, j'ai demand? ? l'électricien si je pouvais mettre une lumière encastrée au desus de la douche et il n'avais aucun problème, Il a juste fallu que j'achète une spécialement conçu pour ça.
DoMorin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Svey
  • Portrait de Svey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 472
  • Remerciements: 1

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Pour la prise GFCI, ? Lachine qui utilisait le code de l'électricité version 1995 de mémoire en 2002, elle doit être sur un circuit dédié de 20 ampères pour le séchoir ? cheveux.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • AchilleTalon
  • Portrait de AchilleTalon
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Mais, les luminaires encastrés, ils ont quoi de spécial? Ils ont une protection pour éviter l'électrocution? C'est juste ça que j'aimerais que l'on précise ici étant donn? qu'il y a deux considérations ? prendre en compte. Moi, je n'ai aucune idée, je cherche juste ? m'instruire.

Tout ce que je sais, c'est que Claude François y a laiss? sa peau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Grosbill
  • Portrait de Grosbill Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 202
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Ouan disons que c'est pas TRÈS clair :roll: ....Je ne me rappelle pas d'avoir vu des lumières encastrées spécialement pour les salles de bain...c'est vrai que quand on ne regarde pas un produit spécifique, il peut nous passer sous les yeux sans s'en rendre compte!
Mettons que c'est plus les règles pour les encastrées qui me préoccupe car pour tout ce qui est des prises GFI je suis correct de ce côté. Je souhaite installer des encastrées dans notre salle de bain (dans laquelle je travaille depuis 1 an et demi...meuble-vanit?, porte escamotable, plomberie...) mais avant d'en imnstaller au-dessus du bain je veux véréfier la légalité selon le code....alors continuons nos recherches...les autre commentaires sont bienvenus!!
Si je le trouve je vous en fait part...
Salut tout le monde

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
La lampe encastrée doit être approuvée pour usage en milieu humide. Il est fortement recommand? de la protéger le circuit avec un dispositif de fuite ? la terre "GFCI" surtout si ellel est accessible du bain ou de la douche.

Aucun interrupteur, prise ou fixture ? moins de 1 mètre d'une source d'eau.

Salut

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Chappyporfaro
  • Portrait de Chappyporfaro
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 156
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
[quote:70bbf04e2a="dasimard"]La lampe encastrée doit être approuvée pour usage en milieu humide. Il est fortement recommand? de la protéger le circuit avec un dispositif de fuite ? la terre "GFCI" surtout si ellel est accessible du bain ou de la douche.

Aucun interrupteur, prise ou fixture ? moins de 1 mètre d'une source d'eau.

Salut[/quote:70bbf04e2a]

L?, on s'entend. ? moins que ce soit chang? depuis quelques années - je vérifierai pour être sûr dans le code 2004 demain - rien d'empêcherait de brancher le circuit d'éclairage ? la sortie d'une prise de courant DDFT (car il y a effectivement une sortie dénommée "Load". Une prise DDFT coûte beaucoup moins cher qu'un disjoncteur du même type.

ça me fait penser que chez moi, l'ancien proprio ? apport? un circuit 120V au cabanon pour alimenter la pompe de piscine. Il s'est ajout? un disjoncteur DDFT dans le panneau et a termin? le circuit avec une prise DDFT elle aussi. ? la place, j'aurais utilis? un disjoncteur ordinaire et mis le surplus de $$$ épargné pour passer un câble teck au lieu d'un loomex. :wink: [i:70bbf04e2a]C'est probablement ce que je ferai d'ailleurs[/i:70bbf04e2a]
Si ça a le goût du poulet, l'odeur du poulet et ça ressemble à du poulet, mais que Chuck Norris te dit que c'est du mouton, alors cherche pas, c'est du mouton.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Chappyporfaro
  • Portrait de Chappyporfaro
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 156
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Pour corroborer mes dire: Rona - Installation d'une prise DDFT

?a peut sauver bien des explications.
Si ça a le goût du poulet, l'odeur du poulet et ça ressemble à du poulet, mais que Chuck Norris te dit que c'est du mouton, alors cherche pas, c'est du mouton.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • AchilleTalon
  • Portrait de AchilleTalon
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
C'est donc tout le circuit des luminaires qu'il faut mettre sur DDFT puisque les luminaires eux-mêmes ne sont pas pourvus de ce dispositif et que s'ils l'étaient ça pourrait quand même être dangereux puisqu'il suffirait d'une défectuosité pour qu'un remplacement de lumière sans précautions soit fatal.

C'est bien ça?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Chappyporfaro
  • Portrait de Chappyporfaro
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 156
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
[quote:d386cf7d0b="dasimard"]La lampe encastrée doit être approuvée pour usage en milieu humide. Il est fortement recommand? de la protéger le circuit avec un dispositif de fuite ? la terre "GFCI" surtout si ellel est accessible du bain ou de la douche.

Aucun interrupteur, prise ou fixture ? moins de 1 mètre d'une source d'eau.

Salut[/quote:d386cf7d0b]

J'ai appel? un entrepreneur électricien de bonne réputation de Baie-Comeau et il dit la même chose que dasimard malgr? le fait que le code ne semble pas parler d'un circuit DDFT pour l'éclairage.
Si ça a le goût du poulet, l'odeur du poulet et ça ressemble à du poulet, mais que Chuck Norris te dit que c'est du mouton, alors cherche pas, c'est du mouton.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dig64
  • Portrait de Dig64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 152
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
Tout ce que j'ai trouv? est l'article 30-320 qui dit exactement ce que le premier paragraphe de Dasimar a dit. Endroit humide(douche) = luminaire conçu ? cet effet.

J'ai trouv? une petite fiche de vérification RBQ qui rappel cette validation (point 15-7).
www.rbq.gouv.qc.ca/dirPublication/dirEnt...ationElectricite.pdf

Pour ce qui est de mettre ou non ton éclairage de douche ou l'éclairage principal de la salle de bain sur le DDFT je pense que c'est du "above code" que tu gère toi même selon ta tolérance au risque et ton budget.

Dans le livre que j'avais lu (Wiring a house, américain) l'électricien suggérais dans une salle de bain de ne pas mettre tout l'éclairage sur le circuit DDFT pour éviter de se retrouver dans noir... mais l'arguement est aussi valide de l'autre sens si tu veux aussi diminuer le risque d'électrocution lorsque tu manipule ton l'éclairage. Whatever floats your boat.

Personnellement je suis ? refaire une salle bain et ça sera dans l'ordre suivant (sur un circuit)

circuit --- plafonier principal + fan --- [color=red:9837a7959a]prise rasoir DDFT --- plafonier douche [/color:9837a7959a]

Donc seul les deux derniers seront protégé par le DDFT.

Le plafonier de douche sera concus pour endroit humide.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Chappyporfaro
  • Portrait de Chappyporfaro
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 156
  • Remerciements: 0

Re: code électrique...

il y a 18 ans 7 mois
#
[quote:cba22be5dc="dig64"]Tout ce que j'ai trouv? est l'article 30-320 qui dit exactement ce que le premier paragraphe de Dasimar a dit. Endroit humide(douche) = luminaire conçu ? cet effet.

J'ai trouv? une petite fiche de vérification RBQ qui rappel cette validation (point 15-7).
www.rbq.gouv.qc.ca/dirPublication/dirEnt...ationElectricite.pdf

Pour ce qui est de mettre ou non ton éclairage de douche ou l'éclairage principal de la salle de bain sur le DDFT je pense que c'est du "above code" que tu gère toi même selon ta tolérance au risque et ton budget.

Dans le livre que j'avais lu (Wiring a house, américain) l'électricien suggérais dans une salle de bain de ne pas mettre tout l'éclairage sur le circuit DDFT pour éviter de se retrouver dans noir... mais l'arguement est aussi valide de l'autre sens si tu veux aussi diminuer le risque d'électrocution lorsque tu manipule ton l'éclairage. Whatever floats your boat.

Personnellement je suis ? refaire une salle bain et ça sera dans l'ordre suivant (sur un circuit)

circuit --- plafonier principal + fan --- [color=red:cba22be5dc]prise rasoir DDFT --- plafonier douche [/color:cba22be5dc]

Donc seul les deux derniers seront protégé par le DDFT.

Le plafonier de douche sera concus pour endroit humide.[/quote:cba22be5dc]

Exactement. D'ailleur, on a débordé un tantinet car le sujet principal porte sur un encastr? au-dessus du bain. Personnellement et logiquement, j'aurais en plus une autre lumière au-dessus de la vanit? afin de mieux se regarder avec [i:cba22be5dc]vanit? [/i:cba22be5dc]:wink:

Mais GrosBill, pourquoi ne pas installer un ventilateur avec luminaire incorporé?

J'aime bien de petit document avec références directe au code. J'en imprime une copie tout de suite pour l'incorporer ? mon code. Toujours pratique. :)
Si ça a le goût du poulet, l'odeur du poulet et ça ressemble à du poulet, mais que Chuck Norris te dit que c'est du mouton, alors cherche pas, c'est du mouton.