spa

il y a 18 ans 5 mois
#
Bonjour j'installe un spa et je veux savoir qu'elle fils je doit predre il est sur le 40 amp et sa me prend environ 80 pied de fils.

Merci pour vos reponse !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Geremil
  • Portrait de Geremil
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 216
  • Remerciements: 31

Re: spa

il y a 18 ans 5 mois
#
bonjour bluebert

J'ai fait l'installation du spa, il y a bientot deux ans. J'ai pris du calibre # 8 awg.
La distance ? parcourir était la moiti? moins soit environ 45 pieds. Il faut placer le disjoncteur GFI de 40 Amps ? 10 pieds du spa pour être en mesure d'interrompre en cas d'urgence et ce sans être dans le spa...

Mon spa n'a qu'une seule pompe et la charge des éléments pour chauffer l'eau tire environ 24 amps.

Pour la capacit? du 3/8AWG, c'est 45 amps.
Plus ça va vite, moins ça avance...
Votre cerveau est l’outil puissant le plus important de votre atelier. N’oubliez pas de le mettre à ON avant de démarrer n’importe quel outil électrique.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vlatva
  • Portrait de Vlatva
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 8
  • Remerciements: 0

Re: spa

il y a 18 ans 3 semaines
#
Faudrait vérifier combien ça tire ta machine, regarde sur la plaque sign?latique. Et faut pas oublier qu'on ne doit pas cherger un fil ? plus de 80% de sa capacit?, donc un 8/3 bon pour 45A doit avoir une charge raccord? maximum de 36A. Un 6/3 bon pour 65A peut prendre 52A max. Et n'oublie pas que si ton spa va dehors (d'habitude c'est l? que ça va...) ça va te prendre un breaker DDFT pour l'alimenter et ils sont pas donnés.....

Et aucune prises de courant dans un rayon de 4 pieds du spa!

C.