il y a 18 ans 3 mois
#
Je construirai ? l'automne un garage attach? ? ma maison et je devrai déplacer ma thermopompe de quelques pieds. Elle est reli? par de la tuyauterie du cot? de ma maison jusqu'? un plafonnier via l'entretoit. J'ai l'intention de l'enlever en septembre et de la réinstaller le printemps prochain. Ma question est relative au fréon. Qu'en est-il? J'imagine qu'il sera perdu. Y a t-il des précautions ? prendre? etc?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Pber2025
  • Portrait de Pber2025
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 648
  • Remerciements: 13

Re: Thermopompe

il y a 18 ans 3 mois
#
Au printemps nous avons fait agrandir la masion. Mon climatiseur de type split mural devait être déplacé. J'ai appel? l'entreprise qui l'a install? et il sont venus le débrancher et le rebrancher une semaine plus tard quand les travaux de charpentes étaient terminés. Le coût des travaux est factur? ? l'heure.

Le freon 12 et le 22 sont nocifs pur l'environnement et devraient dans le mesure du possible être r?cup?s. J'aurais pu tout couper moi même, mais comme je devais faire venir un entrepreneur pour rebrancher et bien j'ai négocié le prix total.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lacoutardes
  • Portrait de Lacoutardes
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2948
  • Remerciements: 336

Re: Thermopompe

il y a 18 ans 3 mois
#
Bonjour Le Madelinot.

Je suis mécanicien industriel et j'ai ? travaill? sur des systèmes de réfrigération.

Je te conseille de faire comme pber2025 et de demand? un technicien.

Pour plusieurs choses:

Primo, si tu vides ton système alors il y a de très gros risque de contamination interne avec l'air qui contient de l'humidit? et corrodera l'intérieur de ton système. Normalement il y a de l'huile dans les conduits et cette huile sera contamin? par l'humidit?.

Secondo, il est interdit par la loi de rejeter consciemment dans l'atmosphère des frigog?nes.

Tertio, le frigoriste r?cup?rera le fréon et te le r?installera le printemps d'après. Comme cela tu n'aura pas ? payer pour du fréon qui est assez dispendieux.

Une thermopompe contient plusieurs valves qui sont fragiles alors autant en prendre soins et que ton système fonctionne longtemps.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lemadelinot
  • Portrait de Lemadelinot Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 24
  • Remerciements: 0

Re: Thermopompe

il y a 18 ans 3 mois
#
Merci beaucoup pour les conseils. J'appellerai un technicien le moment venu. ? moins qu'un mortaiseux près de Repentigny soit ce technicien?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.