question fournaise

il y a 18 ans 1 mois
#
bonjour notre maison est une bongalow 1973 chauff? avec fournaise électrique a conduit d air.ma question est la suivante,j ai 11 sortie dair chaud,3 est bas et 8 en haut.il y a seulement 3 entrée d air au totale 1 en bas et 2 en haut,est ce suffisant? merci!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DoMorin
  • Portrait de DoMorin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 389
  • Remerciements: 0

Re: question fournaise

il y a 18 ans 1 mois
#
C'est assez vague comme question, il faudrait connaître la maison pour déterminer si c'est assez ou pas. Sans oublier la force du système et le conception des conduits, donc leur grosseur.

Maintenant quand qu'ils installent les sytèmes, ils mettents au moins 1 sortie dans chacune des pièces, quand c'est pas 2 pour les grand pièce (salon, cuisine), et idéalement en dessous des fenêtres, et un retour d'air par pièce également, situer ? 1-2 pieds de plafonds. C'est aussi bon pour le sous-sol que l'étage.
DoMorin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Campagnard5
  • Portrait de Campagnard5
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 416
  • Remerciements: 6

Re: question fournaise

il y a 18 ans 1 mois
#
Salut

j'ai fait faire une soumission cet été pour changer ma fournaise et moi j'ai 7 sorti d,air contre 4 entrées, Bon les entrés sont tous sur le 5 po et les sortie j,ai des 4, 5 et des 6 po

Le gars du chauffage me didsant que ca me prenait au moins 2 entrés de plus question d,entrer autant d,air qu'il en sort sans causer de restriction, sinon la circultion de l,air est moins bonne

par contre ca dépend aussi de la longueur des tuyau, si les entrés sont au centre avec peu de longueur de tuyau, l,ai va mieux pass? que si les tuyau sont long.

Aussi les entr? n'ont habituelement pas de "cl?" pour réduire le débit comme les sortis, donc si tes 11 sorti sont ferme ? moiti?, ca réduit les volume d,air

le best est de faire vérifier par un spécialiste de chauffage pour faire balancer le système. il y en a qui on un genre de d?bimetre pour évaluer les entrées et les sortis, j,ai vu ca au bureau ou je travail

l'autre solution est de voir si dans la maison tu est bien, si il y a des pi`ces qui mamque de chaleur ou qui a des gros différentiel de température entre les entr? et les sorti...je veux dire si ta sorti est dans le coin du salon et l'entr? 20 pi plus loin, est-ce que la chaleur reste dans le coin du salon

J'ai déja eu des cours de ventillation...pour les étables et la regle était qu'il fallait qu'il rentre autant d,air qu'il en sort. Bon une maison c'est différent parce que c'est la meme air qui circule avec une entr? d,air frais, mais la regle doit pas mal etre semblable

voila en espérant t'éclairer un peu
Tout ce qui roule seul, roule toujours en descendant,jamais en montant!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: question fournaise

il y a 18 ans 1 mois
#
Campagnard a bien raison,

La règle est la suivante; total des surfaces d'entrées (retours) =total des surfaces de sorties.

La surface étant la section minimale de ce qui sert de conduit. Si une grille de retour fait 24"x10" soit 240 po.ca. et que l'espace utilis? dans le mur pour le retour est de 3 1/2" x 20" soit 70 po.ca., la valeur utilisée sera de 70 po.ca.

Bon calcul.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Jojojo
  • Portrait de Jojojo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 173
  • Remerciements: 1

Re: question fournaise

il y a 18 ans 1 mois
#
bonjour oui mes entrées et sorties sont de la meme tailles.3 entrées et 11 sorties et cela me semble fonctionn? correctement mais je n ai pas encore passer d hiver dedans.y a t il danger de surchauffe de la fournaise?? merci de vos conseil.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: question fournaise

il y a 18 ans 1 mois
#
Pour la surchauffe, non.

Un truc pour savoir si le système est balanc?, sans les calculs.

Ouvrir la trappe d'accès au moteur de la fournaise. Aucune résistance ou poussée ne devrait être présente sur la porte d'accès.

Salut.