Électricité : câblage souterrain
- Ancestral
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 160
- Remerciements: 7
Électricité : câblage souterrain
il y a 17 ans 5 mois
En faisant des rénos chez moi, j'ai découvert que le fil qui part de ma boîte et qui alimente mon garage est un câble NMD90 XLPE 6/3 (Nexans)qui passe dans un conduit de carlon (à environ 18" de profondeur) sur une distance d'environ 80 pieds...
Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème, mais cela ne me semble pas conforme au code!? Il me semble que ce câble devrait être du NMWU ou autre câble offrant des caractéristiques similaires...
Qu'en pensez-vous? Je devrais remplacer le câble en question?
Merci!
Ancestral
Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème, mais cela ne me semble pas conforme au code!? Il me semble que ce câble devrait être du NMWU ou autre câble offrant des caractéristiques similaires...
Qu'en pensez-vous? Je devrais remplacer le câble en question?
Merci!
Ancestral
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Floyd
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 678
- Remerciements: 40
Re: Re:Électricité : câblage souterrain
il y a 17 ans 5 mois
salut
Le cable NMWU est concu pour aller sous-terre directement sans autre protection sauf la profondeur de creusage.
comme ton filage est passer dans un conduit pvc le type de fil utilisé est comme si tu etait a l'interieur ...il aurait pu passer du fil individuel
tu n'as pas as remplacer le filage
JYB
Le cable NMWU est concu pour aller sous-terre directement sans autre protection sauf la profondeur de creusage.
comme ton filage est passer dans un conduit pvc le type de fil utilisé est comme si tu etait a l'interieur ...il aurait pu passer du fil individuel
tu n'as pas as remplacer le filage
JYB