En faisant des rénos chez moi, j'ai découvert que le fil qui part de ma boîte et qui alimente mon garage est un câble NMD90 XLPE 6/3 (Nexans)qui passe dans un conduit de carlon (à environ 18" de profondeur) sur une distance d'environ 80 pieds...

Jusqu'ici, je n'ai pas eu de problème, mais cela ne me semble pas conforme au code!? Il me semble que ce câble devrait être du NMWU ou autre câble offrant des caractéristiques similaires...

Qu'en pensez-vous? Je devrais remplacer le câble en question?

Merci!

Ancestral

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Floyd
  • Portrait de Floyd
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 678
  • Remerciements: 40

Re: Re:Électricité : câblage souterrain

il y a 17 ans 5 mois
#
salut

Le cable NMWU est concu pour aller sous-terre directement sans autre protection sauf la profondeur de creusage.

comme ton filage est passer dans un conduit pvc le type de fil utilisé est comme si tu etait a l'interieur ...il aurait pu passer du fil individuel

tu n'as pas as remplacer le filage