Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

  • Tombed
  • Portrait de Tombed Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Bonjour, mon panneau principal étant remplit à pleine capacité depuis l'ajout d'une prise 240V et de deux 120V dans l'atelier, je songe à ajouter un panneau secondaire juste à côté de celui-ci.

Je pensais y aller avec un 60A + dijoncteur 60A pour le panneau principal. Je compte ajouter 2 circuits pour des lumières extérieures, peut-être un pour du chauffage(convercteur), mon 240V d'atelier sera sûrement sur ce nouveau panneau. En sommes un 60A avec une 8-12 espaces pour brakers serait correct.

Par contre, si un jour (faut prévoir on sait jamais), j'ajouter une piscine, un chauffe eau, un spa ?, etc. Devrai-je alors songé à mettre un 100A tout de suite ?

Le fil (8/3 je crois) n'aura que 3-4 pieds entre les deux panneaux.

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • J-cl
  • Portrait de J-cl
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Retraité
  • Messages : 91
  • Remerciements: 0

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Bonjour Tombed,

As-tu pensé à utiliser les disjoncteurs que l'on appel "TWIN"; ces disjoncteurs te donnent 2 circuits sur un emplacement régulier et c'est légal et fiable autant qu'un disjoncteur dit "standard".

Jean-Claude

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Angryrock
  • Portrait de Angryrock
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Sans fils et sans pîles.
  • Messages : 624
  • Remerciements: 63

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Salut,
Pour la différence de prix, j'irais avec un 100A avec 24 fentes d'expansion. C'est plus prévoyant même si pour l'instant il sera sous utilisé.

De plus, selon les manufacturiers de panneaux, le disjoncteur 60 ou 100A pour ton sous panneau dans ton panneau principal peut facilement condamner 8 fentes d'expansion, c'est à considérer dans la taille du sous-panneau. Si tu ajoute un sous panneau 12 fentes et qu'il t'en coûte 8 fentes dans le panneau principal, ça donne seulement 4 fentes comme gain réel. C'est à voir selon le manufacturier de ton panneau actuel.

A+

Stéphan
Sans fils et sans pîles.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Ok, merci, je devrai regarder ça...

Concernant les appareils qui consomment beaucoup, j'immagine que les chauffe-eau, filtreur, etc, ça consomme pas mal ?

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Doum
  • Portrait de Doum
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Nouveau membre du RARMA
  • Messages : 2941
  • Remerciements: 222

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Comme di Angryrock, un sous-panneau 24 circuit (100A) c'est pas mal le mieux point de vu rapport/prix.

Pour le fil, je sais pas ou tu as pris 8/3, mais je trouve que c'est pas gros.

Chez-moi, mon père (qui est électricien) à relié mes 2 panneaux avec du 3/3 aluminium ( car l'alu est pas mal moins cher que le cuivre dans ses grosseurs là). Avec un 3/3, tu peux aller jusqu'à 100A. Mais chez-moi, on a mis un breaker 60A dans mon panneau principal, car j'ai vraiment pas besoins de plus que ça.

Effectivement, si ton panneau principal accepte les "Twin" ça peut être une façon de faire de la place.

@+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Doum écrit:
Comme di Angryrock, un sous-panneau 24 circuit (100A) c'est pas mal le mieux point de vu rapport/prix.

Pour le fil, je sais pas ou tu as pris 8/3, mais je trouve que c'est pas gros.

Chez-moi, mon père (qui est électricien) à relié mes 2 panneaux avec du 3/3 aluminium ( car l'alu est pas mal moins cher que le cuivre dans ses grosseurs là). Avec un 3/3, tu peux aller jusqu'à 100A. Mais chez-moi, on a mis un breaker 60A dans mon panneau principal, car j'ai vraiment pas besoins de plus que ça.

Effectivement, si ton panneau principal accepte les "Twin" ça peut être une façon de faire de la place.

@+

Le 8/3, j'dit ç vite de même, je comptais trouver la bonne information là-dessus :) C'est très logique du 3/3 pour 100A.

Je me demande combien de circuits ça va prendre dans le panneau principal. Car c'est bien beau déplacer quelques brakers dans le secondaire, mais les fils doivent se rendre....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Doum
  • Portrait de Doum
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Nouveau membre du RARMA
  • Messages : 2941
  • Remerciements: 222

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Normalement le breaker 60A devrait prendre 2 pôles (C'est du 240V). Donc normalement (ça peut dépendre de la marque de ton panneau), tu aurais besoins de 2 'slots' contigues.

@+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankinsp
  • Portrait de Frankinsp
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 767
  • Remerciements: 2

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Salut Tombed
Dans mon cas j'avais choisi un 60 amps et du fil 6/3 car j'avais une bonne distance à parcourir et du 3/3 c'est beaucoup plus dispendieux. Avec la proximité de ton panneau secondaire je n'hésiterais pas une seconde pour prendre le 100 amps à 24 circuits, c'est pas beaucoup plus chèr.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Loutarde
  • Portrait de Loutarde
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • L'Imagination, c'est le début de la création...
  • Messages : 308
  • Remerciements: 4

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Salut Tombed

moi j'ai mis un panneau 100 amp, 24 prises, j'ai aussi mis un fil 2/3, je voulait être sur de ne pas avoir de baisse de tension, j'en ai pas.

j'ai du chauffage convectair(3), un chauffe eau 8 gallons, 10 prises doudle 100v/20amps(tu voufras peut-être pas toutes les avoir sur le même breake???), 2 prise 240/20amps et 2 prises 240/30amps. J'ai mis un treuil électrique au 2ième etc, etc etc.... . Tu es mieux d'en avoir plus que pas assé pour la différence de prix ça vaut pas la peine de s'en passer.

Quand tu commence à mettre tes installations, ça va vite pour remplir, il me reste peut-être 8 ou 9 place.
Dans chacun de nous, il y a un peu de nous tous!!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
J'ai finalement acheté un panneau Siemens 100A 8-16 (~50$) et un disjoncteur Siemens 100A (2 pôles)(~50$) pour mon panneau principal. Puis un mètre de câble de cuivre 3/3 (20$ du mètre).

J'ai aussi acheté du fil approprié NMWU 14/2 pour l'extérieur, question d'ammener l'électricité au cabanon à partir du nouveau panneau secondaire.

J'immagine qu'un disjoncteur DDFT est "recommandé" ou nécessaire pour ce circuit sous-terre extérieur qui va au cabanon ? (~70-80$ le 15A au lieu de 7-8$ pour un disjoncteur régulier :S ).

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Doum
  • Portrait de Doum
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Nouveau membre du RARMA
  • Messages : 2941
  • Remerciements: 222

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Moi je ne metterais pas un breaker DDFT. Mais mets-toi une prise détecteur de ground dans ton cabanon. Comme ça si jamais tu as les pieds mouillé ça va te protèger.

Le DDFT c'est pour protèger des "arc" électrique, et c'est obligatoire sur le (les) circuit des chambres à couché pour protèger les enfants.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Doum écrit:
Moi je ne metterais pas un breaker DDFT. Mais mets-toi une prise détecteur de ground dans ton cabanon. Comme ça si jamais tu as les pieds mouillé ça va te protèger.

Le DDFT c'est pour protèger des "arc" électrique, et c'est obligatoire sur le (les) circuit des chambres à couché pour protèger les enfants.

Hmmm, j'ai des prises bien normales dans les chambres.... (maison de 1983...).

Du moins, pour le cabanon, j'ai déjà acheté une prise DDFT. J'ajouterai aussi une prise extérieur DDFT sur ce circuit à la sortie du ciment avant de passer le câble dans le sol vers le cabanon.

Je compte enfouir le câble à environ 1-2pieds dans le sol (le plus profond que je pourrai, j'ai de l'argile après 1 pied !). C'est surtout en cas de brit de ce câble un jour (accident en creusant) que je songeait au DDFT.

D'ailleurs, entre ma fondation et le cabanon, il y a ma terrasse en bois, pourrait-je (devrait-je !) passer le câble sous celui-ci (le fixer au poutres en dessous), question d'avoir moins à creuser ?

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Loutarde
  • Portrait de Loutarde
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • L'Imagination, c'est le début de la création...
  • Messages : 308
  • Remerciements: 4

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
C'est sûr que si tu peux passer sous ton patio et ensuite filer dans le sol c'est bien correct. Pour le creusage j'avais passé le mien dans le sol(gazon) avec une demi lune taille bordure, je l'avais enfoui à 6 ou 7 pouces dans le sol selon moi c'est en masse. Si un jour tu désire faire des changements comme moi, alors tu aura accès facilement et récupérer ton fil sans trop de problème. une simple opinion

En passant pourquoi a tu choisi Siemens pour ton panneau ????
Dans chacun de nous, il y a un peu de nous tous!!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Loutarde écrit:
En passant pourquoi a tu choisi Siemens pour ton panneau ????

Mon panneau principal est un Siemens, pas vraiment le choix puisque je vais déplacer un ou 2 brakers vers le nouveau panneau secondaire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Doum
  • Portrait de Doum
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Nouveau membre du RARMA
  • Messages : 2941
  • Remerciements: 222

Re: Re:Panneau électrique secondaire 60A ou 100A ?

il y a 17 ans 4 mois
#
Pour les prises protègé dans les chambres, c'est pour les constructions neuves.

On en a déjà parlé il y a quelques temps. Tu peux aller voir ce sujet
www.lamortaise.com/index.php?option=com_...tstart=0#forumbottom



Si tu n'enfouis ps le fils trèes creux, moi j'aurais la conscience plus tranquille de le passer dans un tuyau. On sait jamais ce qui peur arriver.