Plancher radiant - question
- _unknown
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 739
- Remerciements: 5
Plancher radiant - question
il y a 17 ans 2 mois
Bonjour,
Je voudrais savoir s'il y a une longeur à respecter pour les boucles dans un plancher radiant à l'eau ?
Idéalement j'aimerais zoner les pièces via l'installation du tuyau dans les poutrelles. Logiquement on ne peut pas couvrir 1000 pi² avec une seule boucle ?! l'eau rendu au bout sera plus froide ?!
Merci en attendant le plombier
Je voudrais savoir s'il y a une longeur à respecter pour les boucles dans un plancher radiant à l'eau ?
Idéalement j'aimerais zoner les pièces via l'installation du tuyau dans les poutrelles. Logiquement on ne peut pas couvrir 1000 pi² avec une seule boucle ?! l'eau rendu au bout sera plus froide ?!
Merci en attendant le plombier
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- J-Michaud
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 634
- Remerciements: 361
Re: Re:Plancher radiant - question
il y a 17 ans 2 mois
Tu vas trouver de l'information là:
www.wattsradiant.com/literature/download...tion-EN-20050501.pdf
Ou encore, consultes le site de wattsradiant à:
www.wattsradiant.com/literature/?d=manuals
en esperant que ca puisse t'aider,
Jacques
www.wattsradiant.com/literature/download...tion-EN-20050501.pdf
Ou encore, consultes le site de wattsradiant à:
www.wattsradiant.com/literature/?d=manuals
en esperant que ca puisse t'aider,
Jacques
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- _unknown
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 739
- Remerciements: 5
Re: Re:Plancher radiant - question
il y a 17 ans 2 mois
Merci pour le site, je ne l'avais pas encore dans mes référence !
J'aime bien planifier et tous les plombiers sont dans le jus présentement, comme je veux commencer ça me prend de la doc
J'aime bien planifier et tous les plombiers sont dans le jus présentement, comme je veux commencer ça me prend de la doc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rateau
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 97
- Remerciements: 0
Re: Re:Plancher radiant - question
il y a 17 ans 2 mois
salut
premierement si tu a plus d;une zone tu ne doit pas avoir plus de 20 pieds de différence de longueur de tuyau entre les zone sur le contour de la piece qui fait les murs l;extérieu tu place tes tuyaus a 9 pouces entre pour les deux premiers rang ensuite tu peux les placer a 12 pouce entre.
j;espere que ca répond a ta question
tu est chaceux tu parle a un plombier a la retraite.
salut
premierement si tu a plus d;une zone tu ne doit pas avoir plus de 20 pieds de différence de longueur de tuyau entre les zone sur le contour de la piece qui fait les murs l;extérieu tu place tes tuyaus a 9 pouces entre pour les deux premiers rang ensuite tu peux les placer a 12 pouce entre.
j;espere que ca répond a ta question
tu est chaceux tu parle a un plombier a la retraite.
salut
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nazaire
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 283
- Remerciements: 23
Re: Re:Plancher radiant - question
il y a 17 ans 2 mois
Si ça t'intéresse j'ai un stock de tuyau spécial pour ça. Neuf.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- _unknown
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 739
- Remerciements: 5
Re: Re:Plancher radiant - question
il y a 17 ans 1 mois
rateau écrit:
Je ne comprend pas le principe du 20 pieds ?
Je devrais avoir 3 zones, la première qui couvre la moitié de la maison en bois franc (400 pi²), une autre pour la salle de bain (132pi²) et l'autre pour la cuisine + entrée (370pi²).
Je sais qu'il me faudra environ 600 pieds de tuyau pour le bois franc, donc 2 aller et retour de 300 pieds, pour la salle de bain elle sera indépendante et devrait demander 200 pieds, pour la cuisine et l'entrée je vais avoir quelques aller et retour à faire, pour la cuisine, l'entrée, un calorifère que je conserve dans l'entrée et le passage, toutes ces sections de zones partiront du main (boiler) pour aller à leur place respectives.
Le plombier qui est passé m'a dit de faire ça comme ça et que nous ajusterons le débits avec des valves manuelles par la suite.
Et que pensez-vous d'utiliser des pompes au lieu des valves électroniques ? (pour 20$ de différence) et de mettre ces pompes ou valves sur le retour au lieu de l'allée afin d'éviter le chauffage des pièces (pompes et valves)
Merci
salut
premierement si tu a plus d;une zone tu ne doit pas avoir plus de 20 pieds de différence de longueur de tuyau entre les zone sur le contour de la piece qui fait les murs l;extérieu tu place tes tuyaus a 9 pouces entre pour les deux premiers rang ensuite tu peux les placer a 12 pouce entre.
j;espere que ca répond a ta question
tu est chaceux tu parle a un plombier a la retraite.
salut
Je ne comprend pas le principe du 20 pieds ?
Je devrais avoir 3 zones, la première qui couvre la moitié de la maison en bois franc (400 pi²), une autre pour la salle de bain (132pi²) et l'autre pour la cuisine + entrée (370pi²).
Je sais qu'il me faudra environ 600 pieds de tuyau pour le bois franc, donc 2 aller et retour de 300 pieds, pour la salle de bain elle sera indépendante et devrait demander 200 pieds, pour la cuisine et l'entrée je vais avoir quelques aller et retour à faire, pour la cuisine, l'entrée, un calorifère que je conserve dans l'entrée et le passage, toutes ces sections de zones partiront du main (boiler) pour aller à leur place respectives.
Le plombier qui est passé m'a dit de faire ça comme ça et que nous ajusterons le débits avec des valves manuelles par la suite.
Et que pensez-vous d'utiliser des pompes au lieu des valves électroniques ? (pour 20$ de différence) et de mettre ces pompes ou valves sur le retour au lieu de l'allée afin d'éviter le chauffage des pièces (pompes et valves)
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.