Bonjour,

J'ai besoin de vos lumières avant de téléphoner un électricien :evil:

Voici, dans une pièce j'ai 4000W de chauffage, je viens de tenter de remplacer l'ancien thermostat électronique pour un nouveau qui supporte 4000W un Aube TH106.

Le problème est le suivant : Dès qu'il est en marche le chauffage n'arrête plus de fonctionner, il fait 23 Celsius dans le pièce et le thermostat indique 16 Celsius.

Ce qui a été fait :
- Thermostat testé sur un autre prise et tout est OK il fonctionne très bien.
- J'ai réduit le charge avec une seule plinthe à 2000W, même problème.

Le branchement est l'original, facile 2 blancs ensembles et les deux noirs pour connecter le thermostat.

Quelqu'un peut avoir une idée su ce :angry: problème !!!! Est-ce fil le disjoncteur, etc.

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Queb
  • Portrait de Queb
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Drummondville
  • Messages : 581
  • Remerciements: 12

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
DGI écrit: Bonjour,

- Thermostat testé sur un autre prise et tout est OK il fonctionne très bien.

Tu veux dire que tu as branché le thermostat sur un autre circuit de chauffage ailleur et il fonctionnait bien?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Effectivement il fonctionne très bien !!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dmartin
  • Portrait de Dmartin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 553
  • Remerciements: 20

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Qu’elle est l’ampérage de ton disjoncteur ?

Daniel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
C'est un vieux SuqareD

Ce qui est mentionné :

- 10 AIC 000
- 120/240 VAS

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Se pourrait-il que dans la pièce où ça ne fonctionne pas, le thermostat soit installé sur un mur extérieur? Si le mur est mal isolé, il peut faire plus froid dans la boîte de jonction que dans la pièce. Ton ancien thermostat n'était peut-être pas affecté de la même façon...
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankinsp
  • Portrait de Frankinsp
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 767
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Dans ton texte tu dis que tu as mis les deux blancs ensemble et les deux noirs au thermostat. En partant c'est un peu bizarre car on utilise habituellement du fil # 12 qui comprend un fil rouge et un fil noir.
Est-ce que tu travailles avec le breaker à on ou à off?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Je sais que le fil blanc et noir ne devraient pas être là, mais cette maison date 1976, donc tout l'électricité a été fait avec ces fils.

Je travaille toujours à Off et je test à On ;)

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankie
  • Portrait de Frankie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6291
  • Remerciements: 349

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Est-ce que ton ancien était aussi connecté 2 blanc ensemble et deux noir sur le termostat ? Peur-être y a t il un inversion quelques part. J'ai une maison dont l'électricité a été faite par un daltonien et parfois, les couleur sont mélangées.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
L'ancien thermostat électronique avait 3 fils

- noir, violet et jaune

Le noir était pour alimenter l'électricité de l'affichage. donc connecté avec le blanc et les deux autres pour le chauffage.

Tous les autres thermostats de la maison sont des aciens modèles à 3 fils électroniques connectés de la même manière.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Finalement,

Avant de téléphoner un électricien, je vais refaire l'électricité pour ce thermostat. Je vais acheter du 12\2, un nouveau disjoncteur de 20A et me faire ... à essayer de passer se fil du sous-sol au deuxième. Après si le problème persiste je téléphonerai à un électricien. J'aurai au moins du fil au norme pour les 4000W de chauffage dans cette pièce.

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Queb
  • Portrait de Queb
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Drummondville
  • Messages : 581
  • Remerciements: 12

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Je trouve que ce que Mickey a écrit fait du sens.
Se pourrait-il que dans la pièce où ça ne fonctionne pas, le thermostat soit installé sur un mur extérieur? Si le mur est mal isolé, il peut faire plus froid dans la boîte de jonction que dans la pièce. Ton ancien thermostat n'était peut-être pas affecté de la même façon...

C'est en fait le premier problème auquel j'ai pensé mais puisque tu disais l'avoir installé au même endroit que l'ancien je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça. Toutefois je me demande si certains thermostat "lisent" la température à des endroits différent et de façon différente. Par exemple si l'ancien thermostat avait sa sonde près de la surface externe..... et que le nouveau a sa sonde sur sa surface interne (à l'intérieur de la boite électrique) et que pour une raison ou une autre la température varie beaucoup entre l'intérieur et l'extérieur... ça risque d'affecter la lecture. Avant de te lancer dans des changements de fils et de disjoncteurs..... j'essayerais de faire fonctionner le thermostat "sorti" de la boite (qui pend au bout des fils) afin de l'éloigner du mur. Mais peut-être as-tu déjà essayé ça....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines - il y a 16 ans 2 semaines
#
Oui, j'ai déjà fais le test, de toute façon, je ne fixe rien de permanent avant d'avoir 100% testé au préalable.

Je veux faire le changement, car si un électrcien vient pour diagnostiquer, il va me dire que mon câblage n'est pas au norme pour supporter les 4000W. Donc, je vais payer pour une chose que je sais déjà.

Donc, je vais tout au moins sauver le prix d'une visite évidente; pour l'instant ! Et ce prix est le coût du nouveau fil+ disjoncteur!

L'autre chose, l'ancien thermostat supportait 3000W max, et il y avait 4000W... ce que je nomme courir après le trouble, c'est pourquoi j'ai décider de le changer. Je soupçonne qu'avec le temps, les fils ont peut-être séchés à force de toujours chauffer. De plus, lorsque j'ai enlever l'ancien, l'une des marettes avait complètement fondue. Alors que s'est il passer sur tout le reste du câblage ????
Dernière édition: il y a 16 ans 2 semaines par DGI.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frank
  • Portrait de Frank
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6326
  • Remerciements: 419

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
DGI écrit: L'autre chose, l'ancien thermostat supportait 3000W max, et il y avait 4000W... ce que je nomme courir après le trouble, c'est pourquoi j'ai décider de le changer. Je soupçonne qu'avec le temps, les fils ont peut-être séchés à force de toujours chauffer. De plus, lorsque j'ai enlever l'ancien, l'une des marettes avait complètement fondue. Alors que s'est il passer sur tout le reste du câblage ????

Amateur que je suis, on dirait que c'est le signe d'un court circuit. Les quelques fois que j'ai parlé aux électriciens de ça, ils m'ont dit qu'il valait toujours mieux recommencer le circuit quand ça arrivait...ÇA m'est arrivé une fois de visser dans un fil et j'ai changé le fil au complet jusqu'à la boite. Heureusement c'était pas trop loin de la boite, en début de circuit.
Frank

Aiguiseur de lames, collectionneur de bois, bricoleur occasionnel

SPOC

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DGI
  • Portrait de DGI Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 167
  • Remerciements: 2

Re: Re: Électricité

il y a 16 ans 2 semaines
#
Vous confirmez ce qui me semble être la solution le plus sure, non la plus simple, mais au bout du compte, je serai mieux câblé avec plus de sécurité. Et si jamais je change les plinthes pour un autre type de chauffage, ça sera déjà fait !

Merci