bonjour a tous!
apres des annees a venir sur ce site, j'ai finalement decidé de m'abonner.

j'ai une petite question a tous les electriciens en herbe. Je suis presentement a faire mon electricité de mon garage detaché (16x24). Je veux installer un panneau 60 amperes.
je vais passer un NMWU 6-3 dans un carlon entre la maison et le garage.
Et est-ce que mon panneau de garage doit avoir un breaker principal? ou bien si il peut etre juste protégé avec le breaker 60A dans mon panneau de maison?
Dois-je mettre une ground rod ?

est-ce qu'il y a des normes pour la profondeur a laquelle faire passer mon fil dans la terre.

Merci !
Dernière édition: il y a 15 ans 4 mois par Franquin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Bonjour,

Disjoncteur principal...........oui
Tige de mise à la terre.........non
Profondeur avec carlon..........18" à 24"

Je suis dans le même processus.

Bonne chance.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Boxton
  • Portrait de Boxton
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • L'expérience ne s'achète pas...elle se partage
  • Messages : 331
  • Remerciements: 66

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Sans carlon doit-on enfouir le fil plus creux?
toutpourlarmoire.com/en-ligne/fr
Distributeur de quincaillerie spécialisée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois
#
En fait, j'ai écris 18" à 24" mais les règles sont:

12" de profondeur pour "carlon", la profondeur peut être réduite selon le mode de protection du tuyau.

24" pour cable sans protection sans circulation au-dessus.
36" pour cable sans protection avec circulation au-dessus.

Pour ma part, je ne me sens pas à l'aise avec du carlon à 12" de profondeur.

Salut.
Dernière édition: il y a 15 ans 4 mois par Dasimard.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
SMellmo écrit: Je veux installer un panneau 60 amperes.
je vais passer un NMWU 6-3 dans un carlon

Cuivre ou aluminium?
Quelle distance entre la maison et le garage?
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dely70
  • Portrait de Dely70
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 78
  • Remerciements: 6

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois
#
salut boxton sa dépend toujour du fil utiliser ,s'il y a des auto qui va passer dessus,tu dois le proteger a moins que tu soi dans du beau sable, il y a le fil nmwu qui est faite pour etre enterrer dans la terre idéalement tu dois l'enterrer 24 pouce dans la terre,il y a aussi un genre de teck que tu peux mettre dans la terre ,c'est une question de prix,tu peux prendre un fil mnd-7 que tu dois passer dans un conduit pvc,du carlon n'est pas un conduit électrique ,pis si j'étais toi je metterais un panneau de 100 amperes avec un fil 3 conducteur numéros 3 ,salut denis
Dernière édition: il y a 15 ans 4 mois par Dely70.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Boxton
  • Portrait de Boxton
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • L'expérience ne s'achète pas...elle se partage
  • Messages : 331
  • Remerciements: 66

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Merci messieurs dely et dasimard pour les infos! :):)
toutpourlarmoire.com/en-ligne/fr
Distributeur de quincaillerie spécialisée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Queb
  • Portrait de Queb
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Drummondville
  • Messages : 581
  • Remerciements: 12

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Quand j'enterre un fil, même si c'est un tek, je mets des morceaux de bois rebus par-dessus tout au long de la tranchée avant de l'enterrer. Si un jour quelqu'un creuse à cet endroit, il tombera sur des morceaux de bois pourrits avant d'atteindre le fil ce qui lui servira "d'avertisseur". Un ami ingénieur électrique m'avait donné ce truc...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SMellmo
  • Portrait de SMellmo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 36
  • Remerciements: 2

Re: Re: penneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Mikey écrit:
SMellmo écrit: Je veux installer un panneau 60 amperes.
je vais passer un NMWU 6-3 dans un carlon

Cuivre ou aluminium?
Quelle distance entre la maison et le garage?


Cuivre.

le fil aura approx 100' une fois installé entre les 2 batiments


dely70, Je dis carlon mais en realité c'est un vrai conduit electrique que j'installe c'est simplement que j'appellais le conduit par la marque qui le fait(carlon)...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SMellmo
  • Portrait de SMellmo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 36
  • Remerciements: 2

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Est-ce moi ou les quincailleries grandes surfaces(Rona, Home depot, etc) n'ont pas de panneaux 60A avec Main breaker ??? ya rien en bas de 100A.

Je penses que je vais devoir aller a une place specialisé genre Lumen.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Snap-on
  • Portrait de Snap-on
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 7132
  • Remerciements: 754

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Si tu connais un électricien, tu pourrais en faire la demande, souvent ils changent des panneaux pour des plus gros, et même avoir les disjoncteur qui viennent avec. J'en ai trouver un pour mon agrandissement pour 50.00$ tout inclus.
“Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson péché, alors l' homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas.”

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ciao37
  • Portrait de Ciao37
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 632
  • Remerciements: 101

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Il y a aussi guillevin pour de genre de quincallerie.. et l'idee du corlon et a prévilegier selon moi. la raison est simple si tu décide de faire de amelioration plus tard ( qui en fais pas :P ) tu peu repasser d'autre fils dedans si tu a laisser une corde dans ton tuyau avec ton fils d'origine...
Ceux qui pensent que c 'est impossible, son priés de ne pas déranger ceux qui essayent !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
Queb écrit: Quand j'enterre un fil, même si c'est un tek, je mets des morceaux de bois rebus par-dessus tout au long de la tranchée avant de l'enterrer. Si un jour quelqu'un creuse à cet endroit, il tombera sur des morceaux de bois pourrits avant d'atteindre le fil ce qui lui servira "d'avertisseur". Un ami ingénieur électrique m'avait donné ce truc...

Autre truc de protection. À 5-6 po par-dessus le tuyau ou fil, un ruban rouge ou jaune style «danger». Contrairement au bois la pourriture n'affecte pas.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Doum
  • Portrait de Doum
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Nouveau membre du RARMA
  • Messages : 2941
  • Remerciements: 222

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois - il y a 15 ans 4 mois
#
SMellmo écrit: Est-ce moi ou les quincailleries grandes surfaces(Rona, Home depot, etc) n'ont pas de panneaux 60A avec Main breaker ??? ya rien en bas de 100A.

Je penses que je vais devoir aller a une place specialisé genre Lumen.

Vas'y pour un 100A. Dans les magasin spécialisés c'est pratiquement le même prix.
Comme un 12 circuits vs un 24 circuits. Des fois c'est moins cher d'acheter un 24 circuits.

Lumen c'est une bonne idée, mais si tu connais un électricien, demande lui de te l'acheter. Il y a un bon escompte quand tu as un compte à cet endroit.
Dernière édition: il y a 15 ans 4 mois par Doum.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SMellmo
  • Portrait de SMellmo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 36
  • Remerciements: 2

Re: Re: panneau electrique pour garage

il y a 15 ans 4 mois
#
bonne idee je vais attendre de recommencer a travailler (dans 1 semaines, je suis en vacances), je suis pas mal sur que le departement de maintenance achete chez lumen... je vais regarder avec eux si ils peuvent m'acheter le panneau.

100A c'est une bonne idée mais je vais devoir grossir mon fil en conscéquence si je fais ca. le seul hic c'est que le fil va finir par me couter un bras pis une jambe !