Skip to main content
Se connecter

Nouveau : le calculateur de plan de coupe est en ligne, gratuit.

Absence de conduit de ventilation

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Ma blonde veut repeindre la salle à manger. On se met au travail, on enlève toutes les fixtures, et la grille d'aspiration de l'échangeur d'air. C'est une bonne occasion pour la laver. Mais en regardant à l'intérieur de l'ouverture, je vois qu'il n'y a pas de conduite métallique :huh:

L'air circule directement dans une cavité comprise entre deux 2x3 et deux feuilles de gypse. Il va sans dire que c'était pas mal sale là dedans avec toute la poussière graisseuse. Est-ce qu'une conduite métallique est nécessaire? C'est ce que j'ai dit à ma copine, mais elle n'est pas chaude à l'idée d'ouvrir le mur pour y insérer une conduite...

Avez-vous des suggestions?

Comme quoi tout petit travail dans une maison prendre des proportions inattendues.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Norinox
  • Portrait de Norinox
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
  • Messages : 8051
  • Remerciements: 1152

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois
#
Pour les retour de conduit de ventilation c'est OK

Mais pour le l'échangeur d'air, c'est pas dans les livres de faire cela :woohoo:

Mais je ne toucherai pas a cela, car l'air va de tout façon à l'extérieure.
;)
L'avenir... C'est eux



Mon rêve ... forger avec la répétabilité d'un robot ... ouff
Dernière édition: il y a 15 ans 1 mois par Norinox.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Boismalo
  • Portrait de Boismalo
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 437
  • Remerciements: 40

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Salut!

Aussi surprenant que ça a l'air, c'est comme ça dans les maison maintenant, ça économise sur les matériaux.
Pour continuer d'évoluer, il est nécessaire d'apprendre au moins une nouvelle chose par jour!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
C'est la façon cheap de faire les retours d'air. Dans les maisons R2000 c'est même accepté! Dans le mur il devrait y avoir une entremise qui limite la hauteur dans le mur. Les côtés devraient être scellés avec un scellant quelconque. C'était pareil chez moi. J'ai tout refait: retours et amenées d'air. Mais c'est une maudite job. En ayant des conduits et des clés d,ajustement, tu peux mieux balancer ton système. Moi les retours dans le sous-sol accaparaient 80% du volume. L'été, avec la thermopompe, on gelait, et au 2 ème étage on crevait. Vérifie près de la source (fournaise) si au moins les plaques entre les solives sont à peu près étanches. Sur tes amenées d'air tu devrais(???) avoir des clés de débit pour te permettre de diriger le volume. Ça coûte 1,50$ ça prend 5 minutes à installer mais les contracteurs n'en posent pas.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Norinox
  • Portrait de Norinox
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
  • Messages : 8051
  • Remerciements: 1152

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois
#
Pour un peu plus de précision, parlez vous des conduits de retour de ventilation ou des conduits de l'échangeur d'air?

Car ça transporte pas la même chose et c'est pas la même affaire.
L'avenir... C'est eux



Mon rêve ... forger avec la répétabilité d'un robot ... ouff
Dernière édition: il y a 15 ans 1 mois par Norinox.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois
#
Moi c'est l'aspiration d'air vicié qui va dans l'échangeur d'air. J'ai une grille d'aspiration au rdc, et une seule sortie d'air neuf au sous-sol, donc pas de problèmes de balancement.

Mais merci de me rassurer. On peinture et on revisse la plaque!
Dernière édition: il y a 15 ans 1 mois par Lescopo.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Tu pourrais insérer un conduit flexible avec un adapteur en galvanisé.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Rénovaideur écrit: Tu pourrais insérer un conduit flexible avec un adapteur en galvanisé.

Je voulais éviter le conduit flexible, ça accumule plus de poussière. Je n'y toucherai pas. Sinon, j'aurais mis un conduit rectangulaire.

Pour ce qui est du nettoyage, la SCHL a un bon article sur Internet. Elle mentionne que le nettoyage n'a pas d'incidence sur la qualité de l'air au niveau des poussières et autres. C'est seulement s'il y a accumulation de moisissures dues à des infiltrations d'eau dans les conduites que le nettoyage est nécessaire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Floyd
  • Portrait de Floyd
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 678
  • Remerciements: 40

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Pour les retour d'air ils est la norme depuis toujours de se servir des mur et des solives comme conduit.
il est la normes de mettre des clé de balancement dans les embranchement d'alimentation d'air. pour les retour ses pas requis

pour les conduits d’échangeur normalement ont met des conduits jusqu'au grilles car nous faisons affaires as de l'air généralement humide (cuisine,salle de bain...)
si il en non pas mis se pas la mort d'un homme..et ses mieux que du flexible qui offre beaucoup de restriction et offres plus de change d'accumulé des saleté

l'important est de tapé et scellé les conduit d'alimentation avec du tape aluminium...le duct tape sa seche et dur pas aussi longtemps.

les retour non étanche ses pas grave dans le résidentiel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
floyd écrit: Pour les retour d'air ils est la norme depuis toujours de se servir des mur et des solives comme conduit.
il est la normes de mettre des clé de balancement dans les embranchement d'alimentation d'air. pour les retour ses pas requis

pour les conduits d’échangeur normalement ont met des conduits jusqu'au grilles car nous faisons affaires as de l'air généralement humide (cuisine,salle de bain...)
si il en non pas mis se pas la mort d'un homme..et ses mieux que du flexible qui offre beaucoup de restriction et offres plus de change d'accumulé des saleté

l'important est de tapé et scellé les conduit d'alimentation avec du tape aluminium...le duct tape sa seche et dur pas aussi longtemps.

les retour non étanche ses pas grave dans le résidentiel

Désolé de contredire Floyd, mais jusqu'aux années 50-60, des conduits étaient installés pour l,alimentation et les retours d'air. Pour couper les coûts, les conduits de retour ont été abandonnés en utilisant l'intérieur des murs. Ce principe pourrait être valable si le travail était bien fait. Ce n'est pas le cas dans la majorité des maisons. Cette portion de travail est invisible à toute inspection une fois les murs fermés. Les installateurs le savent et en profitent allègrement. Ta remarque «les retour non étanche ses pas grave dans le résidentiel» le souligne. Un retour d'air devrait prendre l'air au niveau du plancher sur un mur intérieur, à l'opposé de l'alimentation . Quand cette portion de mur est mal conçue, le retour se fait sur les pourtours, par les prises et les autres ouvertures dans le mur. Ça «débalance» donc l'échange d'air dans une pièce.

"si il en non pas mis se pas la mort d'un homme..et ses mieux que du flexible qui offre beaucoup de restriction et offres plus de change d'accumulé des saleté" L'intérieur d'un mur n'accumule pas plus de poussière qu'un conduit flexible? Permets-moi d'en douter. J'ai défait nombre de fois des grilles et c'est épouvantable la quantité de poussière accumulée sur les montants de bois; c'est comparable au filtre d'une sécheuse.

Dans la construction, les normes de travail se sont détériorées au fil du temps sous prétexte de réduire les coûts. Dans bien des cas la »butch» est rendu une norme.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Roger
  • Portrait de Roger
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2981
  • Remerciements: 438

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
A 14 ans (1957), comme job d'été, j'ai travaillé comme helper à installer des systèmes de chauffage à air chaud pulsée. Des systèmes au mazout. (J'étais pas syndiqué, je ne portais pas de coco, je portait des running shoes et on travaillait 5½ jours par semaines). :) Dans les bungalows, on se servait de deux solives au sous-sol comme conduit pour le retour d'air. Habituellement il y avait une croix de St-André dans le chemin et on l'enlevait (le helper l'enlevait). Ensuite on clouait une tôle pour fermer le conduit (le helper tenait la tôle à bout de bras). J'imagine que c'était une bonne façon de faire. Il est vrai aussi qu'on collait de l'amiante en rouleau sur les conduits (encore un job de helper) pour répondre à une certaine norme pour prévenir les incendies. :sick: Pas sûr que c'était une bonne façon de faire. :evil:
Roger

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Foubrak
  • Portrait de Foubrak
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 57
  • Remerciements: 0

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Le retour d'air dans les maisons se fait toujours par les murs tels que vous l'indiquer. Quand les sous-sols ne sont pas finis, on cape avec de la tôle, contre-plaqué, carton ou autre entre 2 trusts jusqu'à un trou fait dans les murs ou sont les grilles de retour pour faire un passage d'air vers la machine.

J’installe du conduit rigide pour le retour seulement que si le client le demande. Le coût vient avec et ça ne donne pas de meilleur résultat sur la machine. C'est très très très rare qu'on procède ainsi. Plusieurs personnes pensent que pour le nettoyage c'est mieux, mais ça ne donne rien vraiment puisque l’accès est tout de même très restreint et que la majorité du monde ne fait pas nettoyer leurs conduits.

Il est aussi faux de croire que l'humidité ou bébite va être incrustée dans cet endroit. L'air que la machine tire entre les murs c'est l'air que vous respirez dans la maison. Elle n'est pas plus humide que l'air dans lequel vous vivez. Si ç'était trop humide pour l'intérieur du mur, elle le serait aussi néfaste à l'extérieur.

La poussée doit être dans des conduits, car quand l'air repasse dans la machine, l'air est traité (chaleur, air clim, humidificateur...) Il est aussi pour maximiser la machine pour comprimer l'air et avoir un bon débit à la grille de sortie.

Foubrak

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • El patenteu
  • Portrait de El patenteu
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • projet impossible bienvenue!!
  • Messages : 2802
  • Remerciements: 196

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
foubrak t'as lair de ty connaitre en échangeur d'air....

pourquoi quand je part le mien ca prend 10 min py y fait presque la meme température que dehors??
c'est un venmare qui date fin 80 début 90

merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
As-tu un récupérateur de chaleur incorporé? Certains modèles ne l'avaient pas.
Les «palettes» d'entrée et sortie sont ajustables. Tu peux réduire le débit un peu pour minimiser l'entrée d'air frais et froid. Le changement d'air sera plus long mais l'apport d'air frais aura moins tendance à refroidir la maison en ayant le temps de s'incorporer à l'air ambiant.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Absence de conduit de ventilation

il y a 15 ans 1 mois
#
Foubrak écrit: Le retour d'air dans les maisons se fait toujours par les murs tels que vous l'indiquer. Quand les sous-sols ne sont pas finis, on cape avec de la tôle, contre-plaqué, carton ou autre entre 2 trusts jusqu'à un trou fait dans les murs ou sont les grilles de retour pour faire un passage d'air vers la machine.

J’installe du conduit rigide pour le retour seulement que si le client le demande. Le coût vient avec et ça ne donne pas de meilleur résultat sur la machine. C'est très très très rare qu'on procède ainsi. Plusieurs personnes pensent que pour le nettoyage c'est mieux, mais ça ne donne rien vraiment puisque l’accès est tout de même très restreint et que la majorité du monde ne fait pas nettoyer leurs conduits.

Il est aussi faux de croire que l'humidité ou bébite va être incrustée dans cet endroit. L'air que la machine tire entre les murs c'est l'air que vous respirez dans la maison. Elle n'est pas plus humide que l'air dans lequel vous vivez. Si ç'était trop humide pour l'intérieur du mur, elle le serait aussi néfaste à l'extérieur.

La poussée doit être dans des conduits, car quand l'air repasse dans la machine, l'air est traité (chaleur, air clim, humidificateur...) Il est aussi pour maximiser la machine pour comprimer l'air et avoir un bon débit à la grille de sortie.

Foubrak

Quand l'installation de ces plaques est bien faite, t'as raison, ça fait bien le travail. J'ai vu du «cappage» entre 2 solives perforées pour des conduits de plomberie, fils électriques et des trous libres laissés par le plombier. Le retour d'air perd de son efficacité à l'endroit prévu.
Pour le nettoyage également raison. L'accès est tellement difficile et le nombre de recoins nombreux que c'est impossible à nettoyer et, tant qu'à moi, inutile. Changer le filtre régulièrement est important pour que l'air recyclé soit le plus exempt de poussière que possible.

Une chose cependant qui est rarement faite: clés de débit sur l'amenée d'air. Ces clés permettent de balancer le système et s'assurer que l,apport d'air est réparti également entre les pièces. L'air poussée par le ventilateur prendra le chemin le plus facile. Les sorties situées le plus près du ventilateur sur le conduit principal auront un débit plus important au détriment des autres sorties plus loin. Avec des clés de débit, il est possible de balancer le système et s'assurer que les dernières sorties d'air auront un apport comparable aux premières. Ça se fait dans le commercial et industriel mais dans le résidentiel, cet aspect est souvent négligé.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.