question électrique, cuisinière

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
Bonjour Mortaiseux,

Je vais recevoir bientot mes nouveaux électro dans ma vieille/nouvelle cuisine en transformation (on les a acheter seulement en janvier :laugh: ). Ma question est que ma nouvelle cuisinière demande un circuit de 50 Amp. Donc je vais changer mon disjoncteur pour un 50 au lieu de 40 mais je pensais d'utiliser le même filage gauge 8/3 car j'ai seulement 25 pied de fil entre l'entré electrique et la cuisinière.

Avec le petit outil calcul de longueur de cable sur ce site:

www.trucconstruction.com/electricite.html

On passe de 0 pied à 50 amp/240V pour du fil 8/3 à 163 pieds pour fil 6/3. Donc je supposce que c'est graduelle donc avec la courte distance je serais ok ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois
#
Salut,
Non, ce n'est pas graduel, selon le même tableau il est dit que le fil #8 est trop petit pour 50 ampères. 0 pied signifie: prend pas ce fil.
Tu dois impérativement changer pour du 6. En pratique probablement que ça ferait mais pourquoi prendre la chance. Le code dit que c'est du 6 alors cela doit être du 6. En cas de sinistre si les assureurs découvrent que ce n'est pas le bon calibre alors tu est dans le trouble. Un petit investissement pour avoir l'esprit tranquille. :)
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 15 ans 1 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Boismalo
  • Portrait de Boismalo
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 437
  • Remerciements: 40

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
Salut!

BRICOMAN a raison c'est pas le temps d'économiser sur la sécurié.

Alain
Pour continuer d'évoluer, il est nécessaire d'apprendre au moins une nouvelle chose par jour!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois - il y a 15 ans 1 mois
#
Le code canadien du bâtiment 2009-2010-2011 (qui est LA référence pour les assurances) dit à la section 70-108, pour les fours domestiques (ranges) jusqu'à 50A ( « CSA 14-50P (3-pole, 4-wire, 125/250 V, 50 A ») « not smaller than No. 6 AWG ».
Dernière édition: il y a 15 ans 1 mois par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
Selon le principe physique de résistivité d'un fil, un fil de 25 pieds 8 gauges (0.00206 ohm/m) chaufferait autant qu'un fil de 40 pied 6 gauge (0.00130ohm/m) donc pour la sécurité tout ceux qui utilisent des longueurs supérieur à 40 pieds avec un fil 6 gauge serait moins sécuritaire que dans ma situation, même si c'est permis dans le code !!!!

On ne vie pas sur des "SI" mais comme dit Bricoman, pour les :evil: &%?$$ d'assureur, je vais mettre du AWG 6

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
J'ai cherché mais ne trouve pas où dans le code 2011 une indication que le calibre 8 serait permis pour le câblage d'une cuisinière 240v 50A. Même le raccord de branchement au mur doit être de calibre 6 minimum.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
rpoulin écrit: J'ai cherché mais ne trouve pas où dans le code 2011 une indication que le calibre 8 serait permis pour le câblage d'une cuisinière 240v 50A. Même le raccord de branchement au mur doit être de calibre 6 minimum.

Merci Rpoulin pour la référence du code! Tout ce que je disais dans mon énoncé c'est qu'un fil de 40 pieds et plus (jusqu'a 163 pied) AWG 6 est reccommandé dans le code pour un circuit de 50 Amp/240V, même si ce fil va chauffé autant qu'un fil AWG 8 de 25 pieds selon le principe de résistivité d'un cable.

C'est sur qu'un code doit être "idiot proof" donc ils ne metteront pas de graphiques pour savoir quel calibre utilisé selon la longeur exact, donc une table c'est plus simple a utiliser !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
Dans le code électrique Canadien, au tableau 2, on mentionne exactement qu'elle grosseur de fils utiliser pour du 50 ampères et c'est un numéro 6 AWG.

Martin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
Merci à tous, pour vos conseil, je viens d'aller chercher du awg 6/3, c'est pas donné, une chance que j'ai seulement 25 pieds !!! Elle est mieux d'etre contente la madame avec sa nouvelle cuisinière, parce qu'elle me fait augmenter la liste de chose a faire, dans maison, c'est plate qu'il n'y aucun autre outil nécessaire à l'installation de ce fil :( !!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
Oui tu as raison, le prix du cuivre a augmenté pas mal, c'est pourquoi hydro Québec se fait voler autant de cuivre dans ses sous stations!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • El patenteu
  • Portrait de El patenteu
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • projet impossible bienvenue!!
  • Messages : 2802
  • Remerciements: 196

Re: Re: question électrique, cuisinière

il y a 15 ans 1 mois
#
tourlou77 écrit: Merci à tous, pour vos conseil, je viens d'aller chercher du awg 6/3, c'est pas donné, une chance que j'ai seulement 25 pieds !!! Elle est mieux d'etre contente la madame avec sa nouvelle cuisinière, parce qu'elle me fait augmenter la liste de chose a faire, dans maison,




c'est plate qu'il n'y aucun autre outil nécessaire à l'installation de ce fil :( !!!

elle ne le sais pas elle.....t'as juste a faire comme si. ;)