Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois - il y a 14 ans 8 mois
#
Une voisine me demande de changer sont ventilateur au plafond. Elle a acheté (chez Tire Canadien) un ventilateur avec commande à distance , un contrôle électrique/électronique gros comme un téléphone cellulaire s'insère dans le support du ventilateur.

J'enlève le vieux ventilateur et surprise, je découvre qu'il n'y a pas de boite métallique au plafond pour y passer les fils et faire les connexions, le ventilateur est vissé directement sur deux planchettes posées en porte à faux dans le trou! Les connexions et marelles flottent dans l'isolant en cellulose. De plus le câblage est en aluminium, du fil #12 gainé gros comme le pouce. La maison date de 1972.

Sur le contrôle du nouveau ventilateur on découvre l'inscription suivante 'WARNING: Ne brancher que sur du fil de cuivre seulement".!! Je pense qu'il y a là un réel danger, de plus ce contrôle est appelé à chauffer, on y voit plusieurs trous d'aération et un petit radiateur sur sa partie supérieure. - Je remets le tout dans sa boite, mais reste persuadé qu'elle va demander à son beau-frère qui a fait la première installation du ventilateur de le poser.

Personnellement c'est la première fois que je vois du câblage tout aluminium dans une maison. Les fils sont énormes et étonnamment raides.

Vous avez eu des expériences malheureuses avec ce type de filage?
Dernière édition: il y a 14 ans 8 mois par Rpoulin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois - il y a 14 ans 8 mois
#
mais reste persuadé qu'elle va demander à son beau-frère qui a fait la première installation du ventilateur de le poser.

Cé sûr sûr sûr...tsé le beau frère qui connaît tout va dire que son voisin est un peureux pis qu'il exagère....Ben non pas de danger....pas de boîte de jonction...stie qu'y a des épais qui s'ignorent...jusqu'à ce qu'elle passe au feu pis que chanceuse les assurances découvrent....

J'en ai déjà vu du fil en alu. Pas eu de badlock mais je m'en tiens loin. Ce sont les joints qui sont à craindre.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Dernière édition: il y a 14 ans 8 mois par Renovaideur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
Beaucoup de maisons datant des années 70 sont câblées en aluminium.C'était devenu comme la norme dans ces années-là , et ça a duré un bon bout de temps.

Le problème est que tu dois mettre des fittings désignées pour l'aluminium et souvent ça coure pas les rues.

Si on savait tout ce qui a été ajouté de pas correct sur du câblage d'aluminium dans des milliers de maisons on s'rait ben surpris. :ohmy: :ohmy: :ohmy:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
L'alu, c'est bon pour les gros calibres (câbles à plusieurs brins). Ex: les fils d'Hydro sont en alu. J'ai un calibre 2 qui relie ma boîte de maison à mon garage et il est en alu, mais le petit fil d'intérieur (12 ou 14) en alu, c'est d'la m...

De plus, ça prend un calibre de plus en alu par rapport au cuivre. 12 au lieu de 14 pour un disjoncteur 15 amp.
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rpoulin
  • Portrait de Rpoulin Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • RHINOCEROS
  • Messages : 1350
  • Remerciements: 51

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
C'est donc la raison pour laquelle le câble vu est si gros. On trouve que le rapport de conductivité Al/Cu est de 1.59. Donc pour une section de câble donnée de cuivre il faut une section Al égale à celle de cuivre multipliée par 1.59. Ça devait être pénible de câbler les maison dans ces années là; le câble #12 est gros et rigide, la gaine sous l'enveloppe de plastique constituée d'une fibre de carton.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Syrois
  • Portrait de Syrois
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 3009
  • Remerciements: 492

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
Une partie de ma maison construite en 1973 est cablé avec du fil d alu. Et je vais dire comme Mickey ...c est de la mar.. Récement j ai eu a jouer dans ce cablage , et pas besoin de le tordre beaucoup pour qu il casse, comme si le fil avait perdu de sa flexibilté.
Je peux me tromper , mais je crois que cette vague du tout alumiminium a cette époque, était motivé par le fait que le fil d alu. était beaucoup moins cher.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
mais je crois que cette vague du tout alumiminium a cette époque, était motivé par le fait que le fil d alu. était beaucoup moins cher.

Exact,g deux beau-frères qui se sont fait construire vers 1970 et l'entrepreneur demandait un supplément pour câbler en cuivre.

Un des 2 a opté pour le cuivre tandis que l'autre a choisi l'aluminium pis il l'a toujours regrèté.

Deux fois des fils ont cassé dans les murs pis ça lui a coûté un bras à chaque fois,lui c'est pas un manuel pan toute alors y payait à chaque fois.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Jeromepoisson
  • Portrait de Jeromepoisson
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 209
  • Remerciements: 17

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
Je me suis fait jouer un tour il ya quelques années: j'ai acheté une grosse bobine de fil d'aluminium de fort calibre dans une vente de garage. Le deal était bon pour la quantité ! Je ne connaisais alors pas ça.

Heureusement, mon buddy électricien m'a dit de ne pas toucher à ça.

Je pense que je l'ai toujours et je cherche un preneur pour gratisse ! Ca me surprendrait que ca interesse quelqu'un ici ! :P
Quelques outils, un peu d'effort, un peu de jugeotte, beaucoup de patience... et tout est possible en atelier.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Justin J
  • Portrait de Justin J
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1413
  • Remerciements: 114

Re: Re: Câblage en aluminium

il y a 14 ans 8 mois
#
Le fil d'aluminium est toujours moins cher que le cuivre et est aussi bon conducteur. Le seul problème c'est qui devient lousse dans connections standard ou casse. Plusieurs assureurs ont exigé de refaire le filage d'aluminium fait dans ces maisons. Comme Mikey l'écrit, c'est juste bon pour les gros fils. Dans le résidentielle, l'aluminium est surtout utilisé pour les entrées électriques.