Ce n'est pas évident de faire de l'électricité pour les ateliers d'ébénisterie. Ce n'est pas une industrie mais installé dans une maison.
Suivre les normes pas évident et surtout pas logique. Les circuits pour les moteurs c'est ben spécial et en même temps ils doivent servir que pour cela. Si vous avez un moteur qui consomme 15A alors un fil 12AWG et un breaker de 35A selon le code. Ouf pas de 35A alors un 30A c'est correct mais seulement pour les moteurs. Avoir une deuxième prise sur le circuit logique mais pas légal.

Salut

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PinPin
  • Portrait de PinPin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 116
  • Remerciements: 4

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
Pour faire selon le code électrique, avec un disjoncteur 30A, il faut une artère #10 ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
Ouais mais pour un circuit moteur seulement pas autre chose tableau D16 du code.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PinPin
  • Portrait de PinPin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 116
  • Remerciements: 4

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois - il y a 14 ans 2 mois
#
j'ai pas mon code avec moi..je vérifie demain au bureau...pas que je ne te crois pas lol..mais je suis curieux de lire l'article et consulter le tableau dans le code ;)
Dernière édition: il y a 14 ans 2 mois par PinPin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
bobprof écrit: Ce n'est pas évident de faire de l'électricité pour les ateliers d'ébénisterie. Ce n'est pas une industrie mais installé dans une maison.
Suivre les normes pas évident et surtout pas logique. Les circuits pour les moteurs c'est ben spécial et en même temps ils doivent servir que pour cela. Si vous avez un moteur qui consomme 15A alors un fil 12AWG et un breaker de 35A selon le code. Ouf


Je trouve bizz que Bobprof écrive ça , à ma connaissance c'est la 2e fois qu'il prescrit un fil 12 avec un breaker 30........g l'impression que c'est pour voir si on lit bien ses réponses....... :whistle: :whistle: :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobmaxja
  • Portrait de Bobmaxja
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mon plaisir, travailler le bois
  • Messages : 13313
  • Remerciements: 1150

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
Mais si un jour il ou un futur proprio veut se servir de ce circuit pour une soudeuse.......

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankie
  • Portrait de Frankie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6291
  • Remerciements: 349

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
C'est quoi la différence entre:

Pour un moteur de 3HP 1 phase, 15 amp sur le 230 volt, le tableau de la CMEQ dit: 20 amp pour Réglage maximal du dispositif de protection contre les surcharges

et

40 amp pour Capacité ou réglage maximal du dispositif de protection contre les surintensités

Sur fil de calibre 12.

Source: www.cmeq.org/calculateurs/moteur.htm

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
Je suis d'accord avec toi Bobmaxja à la vente de la maison remplacer les breakers en respectant le tableau 2 et 13 pour des circuits de base.
Frankie je suis allé sur le site de la CMEQ, pour un 3HP le courant pleine charge est de 17A, le courant admissible pour le conducteur 22.5A alors 10AWG, un breaker de 45A MAX et un overload ajusté à 22.5A. C'est un équipement installé en général sur l'appareil avec le relais de démarrage.


Salut

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankie
  • Portrait de Frankie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6291
  • Remerciements: 349

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
bobmaxja écrit: Mais si un jour il ou un futur proprio veut se servir de ce circuit pour une soudeuse.......

Je suppose que les infos de BobProf sont pour un branchement d'un outils directement dans le panneau. Sans utiliser de prise ni de boite électrique. Donc, à moins de vendre la maison avec les outils, lorsque tu déménage, t'enlève l'outil et le fil.Restera juste le braker dans le panneau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
salut Frankie,

c en plein ce que je vais faire. si un jour, je vend ma maison, j'enleverai les 2 prise et le braker.....

en attendant, j,ai parlé a un electricien hier, aucune problème, il va venir me faire ca.

le best aurait été la meme prise pour mon banc de scie king et mon planeur !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PinPin
  • Portrait de PinPin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 116
  • Remerciements: 4

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
Frankie écrit:
bobmaxja écrit: Mais si un jour il ou un futur proprio veut se servir de ce circuit pour une soudeuse.......

Je suppose que les infos de BobProf sont pour un branchement d'un outils directement dans le panneau. Sans utiliser de prise ni de boite électrique. Donc, à moins de vendre la maison avec les outils, lorsque tu déménage, t'enlève l'outil et le fil.Restera juste le braker dans le panneau.

Oui, ce calcul est pour un raccordement direct. Si c'est pour brancher un appareil munis d'une fiche, simplement installer la quincaillerie qui vas avec l'équipement.

Simplement regarder les broches de la fiche de l'appareil et installer la prise correpondante avec les conducteurs et disjoncteur associés. Voir tableau suivant:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Question electrique

il y a 14 ans 2 mois
#
Pour vos inquiétudes de bien identifier les prises comme suit:
( circuit moteur 3HP C21/23) et la même chose sur le panneau breaker 21/23.

Maintenant vous êtes en règle.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.