Électricité pour piscine

  • Nextstep
  • Portrait de Nextstep Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 222
  • Remerciements: 9

Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois - il y a 13 ans 8 mois
#
Cette automne, j'ai fais poser ma nouvelle piscine hors-terre pour remplacer la vieille que les anciens propriétaires avait poser eux-meme...c'est a dire tout croche....

L'électricité aussi était tout croche, fil hors terre, pas dans un tube, boite de prise normale...

Je veux partir un nouveau fil de mon panneau électrique...

Quelle type de fil dois-je prendre?

A quelle profondeur je dois enterré le tube?

Un 4x4 ancré au sol est-il correct pour supporter la boite.

Est-ce qu'il y a d'autre chose importante a savoir?


Merci!! :)
Dernière édition: il y a 13 ans 8 mois par Nextstep.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Moi j'ai utilisé un fils souterrain et il n'est même pas dans un tube, le tube est surtout pour la protection moi ou je l'ai mis je n'avais pas ce problème et un 4x4 bien encré devrais être bon avec une boite étanche et ne prend pas de chance, du fils 12/2, de cette façon tu pourras installé un disjoncteur de 20amp, un fils 14/2 un disjoncteur de 15 amp.
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Freecode
  • Portrait de Freecode
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 237
  • Remerciements: 28

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois - il y a 13 ans 8 mois
#
salut,

pour le fils du dois prendre du NMWU qui est fait pour aller dans le sol. Comme Thrinfo la dit, tu n'Est pas obligé de le mettre dans un conduit protecteur a moi qu'il y est des passe de véhicule par dessus.

Ensuite il faut connaitre deux chose, l'ampérage de ta pompe, c'Est écrit sur le moteur. Moi j'ai une piscine creusé c'Est du 220V 10 amp. Vérifie ce que tu as de besoin.

Pour le calibre du fil du dois tenir compte de la longueur entre ton panneaux et l'emplacement de la prise, car tu as une perte de charge de 3%. Par exemple un cable 14/2 a une longueur maximal de 40 pied pour du 15 ampère.

pour la profondeur, le code de l'électritricité dit 36 po .... moi j'ai mis le mienne a 18 po, et surtout ce faire un plan de l'endroit où on l'installe en cas de creusage future.

Metton que c'Est déja beaucoup d'energie pour le mettre a 18 po, plus profond que sa faut de la machineri
L'expérience est quelque chose que l'on partage.
Dernière édition: il y a 13 ans 8 mois par Freecode.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Nextstep
  • Portrait de Nextstep Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 222
  • Remerciements: 9

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Merci beaucoup pour les réponses!

Ummh... pour la longueur du fil, je dirais en haut de 75 pieds...

Pour la pompe, j'ai récupéré la vieille de mes parents qui était sur leur piscine creusé..je dis vieille mais elle a peut-etre 5-6 ans...sur le 220v justement, mais mon pere m'a dit qu'elle fonctionnait sur le 110v également, ça reste a voir...sinon j'ai toujours l'option de reprendre mon ancienne...

Sur le circuit, je vais également avoir le systeme au sel.

Chez moi c'est de la grosse glaise..donc 18 pouces sur au moins 50 pieds, ça va déja etre amplement de job pour moi!!!

Pour la sortie du fil de la maison (probablement la solive de rive), est-ce que ça prend quelques chose de spécial?
Les utilisateurs suivants ont remercié: Woodworker

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bast
  • Portrait de Bast
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Les dorés sont nerveux lorsque je suis sur le lac!
  • Messages : 240
  • Remerciements: 19

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Salut, effectivement ta pompe peut fonctionner sur le 110v très efficacement, la mienne tourne depuis 1980 sur le 110v sans problème pour une piscine creusée. Moi c'est de mai à septembre sans interruption, je l'arrête seulement pour netoyer le panier.

Je crois que c'est peut-être plus économique sur le 220v et c'est une question d'espace disponible dans ta boite électrique que tu dois considérer.

Pour la performance, je serais très surpris que tu y vois une différence.

Tu peux te casser la tête avec un paquet de statistiques ou profiter de ta piscine.

G B S (gros bon sens) c'est toujours efficace.

Mais c'est juste mon opinion.
AB

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Micpiscine
  • Portrait de Micpiscine
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 61
  • Remerciements: 2

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois - il y a 13 ans 8 mois
#
comme le dit bast ta pompe peut surement fonctionner aussi sur le 110v(mais pas tous!) si c'est une hayward (c'est presque toujours sa :P ) de mémoire elle sont tous transformable(les fabriquer pour piscine creuser je parle :silly: ). Tu verra quand tu enlevera la plaque où sont les branchement ya un bout de plastique noir ou blanc avec écris dessu 110v et 230v tu n'aura quand le changer de position pour changer le voltage (simple non :p ) et sinon sa ne coûte pas plus cher d'électriciter entre le 110 et le 240v par contre le 110v est beaucoup plus dur sur le fil électrique qui peut avoir tendance a chauffer donc mieu vaut prendre du fil de calibre plus gros que pas assez (logique mais bon parfois les gens prenne se qui reste dans lgarage et par la suite jai une pompe toute brûler a réparer :laugh: )

ps:tant qua être la mets ton 4x4 au moins 1m plus loin que la piscine de un pour des problème électrique et de deux techniquement rien ne devrais être a moins de 1m de la piscine pour éviter que les enfants grimpent (ya une nouvelle loi la dessus depuis 2-3 ans)
Dernière édition: il y a 13 ans 8 mois par Micpiscine.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alkatraz
  • Portrait de Alkatraz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 907
  • Remerciements: 98

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
idéalement, essaie d'installer du fil teck. Ce type de câble peut être installé partout et offre une résistance mécanique amplement suffisante.

En plus, avec des connecteur étanches, c'est pas mal plus cute :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Clementin
  • Portrait de Clementin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 194
  • Remerciements: 10

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Avant d'enterrer ton fil met un cable de polupropylen au dessus et un ruban jaune de danger comme cela si ton futur acheteur creuse il va trouver des obstacle sur son chemin.

Moi je mettrai des block de bordure par dessus pour proteger ton fil
Bientôt dans la Rue

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois - il y a 13 ans 8 mois
#
Câble 12/2 NMWU avec disjoncteur DDFT 20A. C'est ce que j'ai fait, je peux donc y brancher la pompe et le système au sel sans problème. J'ai aussi mis un interrupteur dehors. Voir les photos ci-joint, et/ou les l'article sur mon site web.

Installation de ma piscine et électricité







J'ai passé les câbles sous mon pavé dans un tuyaux de PVC gris suffisamment gros. Mon câble pour la thermopompe y passe aussi.
Dernière édition: il y a 13 ans 8 mois par Tombed.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Nextstep
  • Portrait de Nextstep Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 222
  • Remerciements: 9

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Merci beaucoup pour vos réponses, j'avais déja une bonne idée mais ça confirme ce que je pensais et ça m'enligne dans la bonne direction! ;)

Autre question, si je n'emploi pas de tube dans le sol, j'imagine que je peux quand meme en mettre un pour la sortie de la maison et sur le poteau en 4x4 pour que ça soit "plus propre"?

Je ne connais pas bien bien tout les adpateur qui se font pour ces tubes, est-ce que ça prend un embout spécial au bout du tube ou le fil va sortir, ou je laisse le tube ouvert? (sous la terre bien sur)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Nextstep
  • Portrait de Nextstep Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 222
  • Remerciements: 9

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Et Tombed, je vois que tu as une prise extérieur sur ton mur de maison, est-ce qu'il est sur le meme circuit que la piscine?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alkatraz
  • Portrait de Alkatraz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 907
  • Remerciements: 98

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Tu peux prendre un LB et un bout de conduit qui descend dans la terre

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Nextstep écrit: Et Tombed, je vois que tu as une prise extérieur sur ton mur de maison, est-ce qu'il est sur le meme circuit que la piscine?

Non, c'est un circuit 15A différent puisque je voulais utiliser mon circuit 20A pour la pompe et système au sel seulement. À noter que c'est bien sûr une prise DDFT.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois
#
Nextstep écrit: Merci beaucoup pour vos réponses, j'avais déja une bonne idée mais ça confirme ce que je pensais et ça m'enligne dans la bonne direction! ;)

Autre question, si je n'emploi pas de tube dans le sol, j'imagine que je peux quand meme en mettre un pour la sortie de la maison et sur le poteau en 4x4 pour que ça soit "plus propre"?

Je ne connais pas bien bien tout les adpateur qui se font pour ces tubes, est-ce que ça prend un embout spécial au bout du tube ou le fil va sortir, ou je laisse le tube ouvert? (sous la terre bien sur)

Bien sûr que tu peux en mettre seulement à la sortie de la maison (comme sur mon image), puis à l'arrivée vers la prise (ex: poteau 4x4). Mais le câble devra idéalement être plus profond. Je crois que selon le code électrique, un câble NMWU doit être à 36po dans la terre si "non recouvert", 24po si dans un tuyaux de PVC et 18po si dans un tuyaux de PVC ET recouvert d'un protection mécanique du genre 2x4 ou 2x6. Du moins, c'est ce qu'indique le "code" au Manitoba (ref: Electrical Installations , page 13). C'est en général similaire au Québec.

Mais bon, en réalité, puisqu'il s'agit d'un câble 120V sur prise DDFT, le gros bon sens s'applique aussi. Entre mon cabanon et la maison, j'ai passé un câble NMWU à environ 12po de profondeur dans un tuyaux de PVC 1". J'ai même "shooter" le tuyaux à la peinture orange, au cas où quelqu'un creuserait là un jour. Je crois que c'est un solution sécuritaire. Les tuyaux de PVC ne coûtent pas si chers.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Anathema
  • Portrait de Anathema
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 155
  • Remerciements: 7

Re: Électricité pour piscine

il y a 13 ans 8 mois - il y a 13 ans 8 mois
#
Bonjour a vous.....je veut commander ceci sur ebay. www.ebay.com/itm/NEW-GE-CIRCUIT-BREAKER-...&hash=item4ac299239b

Cest pour mon chauffe piscine heatmaster de 50000 btu....

Je sais que ca me prends un disjoncteur gfci 20 amps sur le 240v. Mais celui du lien est il capable de brancher ma thermopompe sur le 240v.Ou ca me prends un 2 pole.comme ceci www.ebay.com/itm/NEW-General-Electric-GE...&hash=item2ec45d52f6

Mon panneau un federal pioneer accepte les disjoncteur general electric tap,tqp et tqal ais a nulle ar cest indique thql.......comment savoir la compatibilité.....je ne veut pas de panneau exterieur mais bien un disjoncteur interieur gfci.

Merci.