Échangeur d'air

  • Anatase
  • Portrait de Anatase Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 346
  • Remerciements: 26

Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois
#
Bonjour,

J'ai terminé de remplacer toutes mes fenêtres à l'automne dernier. Ma maison (1955) est devenue trop étanche et j'ai eu de sérieux problème de condensation. J'ai déjà de la moisissure dans une fenêtre vielle de 1 an! Je magasine actuellement un échangeur d'air et c'est toute qu'une jungle. J'ai un chauffage à air pulsé électrique (central).

J'ai consulté 4 entreprises. Les prix variant de 2900$+tx à 5900$+tx (ayoye) et des avis complètement différent.

Voici certain avis:

- Pas besoin de ventilateur de salle de bain, l'échangeur suffit;
- Pas sur que l'échangeur va être suffisant pour 5 douches;
- Monsieur, vous avez absolument besoin d'un ventilateur de salle de bain en plus de l'échangeur d'air (et c'est celui à 5900$) .

Un peux décourageant quand on voit le prix d'une unité chez Rona. Je peux l'installer moi-même sans problème et j'ai pas besoin d'air dépourvu de micro-poussière.

Pouvez-vous m'aider?

Votre expérience avec les échangeurs d'air SVP?

Merci
Dernière édition: il y a 13 ans 7 mois par Anatase.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Chauffage à air pulsé....pourquoi ne pas incorporer l'échangeur directement sur la fournaise?
Un échangeur d'air ne remplace pas un ventilateur de salle de bain qui capte à la source l'humidité des douches. Pour ce que coûte un bon ventilateur pourquoi s'en passer.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Misabel
  • Portrait de Misabel
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • menuisier
  • Messages : 2450
  • Remerciements: 229

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Je suis d'accord avec toi Renovaideur pour le ventilateur de salle de bain
Misabel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Norinox
  • Portrait de Norinox
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
  • Messages : 8051
  • Remerciements: 1152

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois
#
J'ai aussi installé le mien sur la fournaise à air, combiner bois/électrique et vraiment pas besoin de ventilateur de chambre de bain.


Il y a 3 prises d'air relier à l’échangeur dans la maison, soit la salle de bain du haut (douche), la toilette du bas (laveuse sécheuse) et un autre proche de l’évier de la cuisine. Tout cet air vicier est continuellement évacué à l’extérieure de la maison 24h sur 24H. L’entrée d’air frais est dirigée dans le retour d’air de la fournaise.

Bon travaux
L'avenir... C'est eux



Mon rêve ... forger avec la répétabilité d'un robot ... ouff
Dernière édition: il y a 13 ans 7 mois par Norinox.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
J'en ai fait installer un chez moi aussi,1 entrée/ 1 sortie au sous-sol, 1 entrée / 1 sortie au RDC et 3 entrées (une par chambre) / 1 sortie au 1er étage.

Les sorties du RDC et du 1er étage sont dans une salle de bain. Je les active en mode élevé d'évacuation pour 20, 40 ou 60 minutes à l'aide des interrupteurs lorsque je prend une douche. Ça fonctionne #1, et c'est silencieux versus un ventilateur de salle de bain.

D'ailleurs, je croyais que dans les maison neuves avec échangeur d'air, ils n'utilisaient celui-ci dans les salle de bain ? Je me trompe ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
1. Déjà chauffage à air donc pas de conduits supplémentaires; l'appareil est relié sur les conduits du chauffage ; poussée et retour.
2. Un bon ventilateur de salle de bain est silencieux. La cote est indiquée en sone sur les appareils.
3. Dans les maisons neuves, à moins de changements que je ne connais pas, les salles de bain munies de fenêtres n'on pas l'obligation d'avoir un ventilateur.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tiproulx
  • Portrait de Tiproulx
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 54
  • Remerciements: 2

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Bonjour j'ai fait installer un échangeur d'air l'automne passé. Cette hiver aucune condensation dans les fenêtres. :)
Ma maison (ancien duplex, deux 5½ , 26X42, construction 1987). Au rez-de chaussée, 1 tire + 2 pousses, à l'étage 1 tire + 4 pousses.
J'en ai pas mis dans les 2 salles de bain et j'ai conservé les fannes déjà installées. Une des raison étant de ne pas propager les odeurs dans toute la maison. ;) Mais si j'en aurais mis dans les salles de bain cela aurait remplacé les fannes.
Pour le prix de l'échangeur cela dépend de la grandeur de la superficie de ta maison. Moi dans mon cas l'échangeur était 1300-1400$. Avec l'installation 2000-2200$. Je dis le prix à peu près car j'ai aussi acheté un balayeuse central.
J'habite à Sherbrooke et j'ai fait affaire avec ASPIROMAX.
Très satisfait de la qualité d'air que cela procure.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mseguin
  • Portrait de Mseguin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Bebye
  • Messages : 12269
  • Remerciements: 1564

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
J'ai un chauffage a air pulsé et aucun échangeur d'air.

Mais on part le ventilateur de SDB à chaque douche.

As-tu vérifier le % d'humidité de ta maison ou tu as juste regarder tes fenêtres?

Ton but est probablement de baisser l'humidité.

1- Ventilateur de SDB
2- Sortie de sécheuse dehors.
3- Un dés'humidificateur au sous-sol peut-être? Moi j'en ai un car on fait sécher le linge sur une corde.

Bref, trouve ta source d'humidité et après vois si c'est un échangeur d'air que ça te prend.

C'est juste mon opinion d'informaticien. :woohoo:
Il y a toujours au moins 2 manières de voir une situation. Tout est une question de perception.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Anatase
  • Portrait de Anatase Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 346
  • Remerciements: 26

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
- J'ai déjà un ventilateur de salle de bain. J'ai installé un modèle qui est dans l'entretoit. Il n'est pas bruillant. Il fonctionne pour une douche ou un bain (110 CFM)
- J'ai une très bonne hotte de cuisinière, conduit rigide (600 CFM)
- Taux d'humidité mesuré: autour entre 45 et 50%. Je ne veux pas le baisser trop bas, je veux simplement équilibrer.
- Sortie de sécheuse extérieure, conduit rigide.
- Nous sommes de GRAND utilisateur de douche, mais a ce que j'ai remarqué, le ventilateur fait la job (pas de buée dans le miroir)

Rénovaideur, en aucun cas on ne m'a parlé de la possibilié de brancher la prise d'air directement sur la fournaise. C'est possible?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Tu as déjà les conduits qui répartissent la chaleur/air froid dans toutes les pièces. Pourquoi d'autres conduits.
Chez moi j'ai système air chaud électrique et thermo-pompe.
L'échangeur d'air est branché sur les conduits principaux d'air près de la fournaise.
Et personne ne t'a mentionné ça? As-tu spécifié le genre de système de chauffage actuel?
Mon échangeur est un Brock RCFM 80....installé en 1997.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • DoMorin
  • Portrait de DoMorin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 389
  • Remerciements: 0

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Les échangeur d'air sont toujours connecté au système d'air pulsé lorsque présent, ça rend la chose beaucoup plus efficace. Dans mon cas c'est comme ça. VanEE installé en 2007.
DoMorin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Anatase
  • Portrait de Anatase Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 346
  • Remerciements: 26

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Tout les représentant sont passé à la maison. Deux seulement m'ont donné une soumission sur papier.

Personne n'a proposé de brancher direct sur la fournaise (sauf pour le retour).

Petite question Rénovaideur, qu'arrive t'il quand la fournaise fonctionne, il n'y a pas de retour d'air dans l'échangeur?
La ventilation de la fournaise est beaucoup plus puissante que dans l'échangeur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Norinox a parfaitement raison pour ce qui est de l'installation type d'un échangeur d'air.

L'idée est de se débarasser de l'air vicié au plus vite.
De là les prises à proximité des sources.

www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/relo/fedore/fedore_006.cfm

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lathe
  • Portrait de Lathe
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 4172
  • Remerciements: 355

Re: Échangeur d'air

il y a 13 ans 7 mois
#
Les gars , vous faites vraiment dur d'aller dire qu'un ventillateur de salle de bain n'est pas nécessaire en installant un échangeur d'air .Tous ceux qui ont travaillé sur la construction , vont vous dire la sorte de problêmes qu'ils ont parfois rencontré dans certaines maisons où le taux d'humidité était élevé et c'était quoi la cause.

Ce n'est pas pour rien qu'il y a de cela deux ou trois ans, un article avait apparu dans la revue protégez-vous, si je me souviens bien , et cet article faisait mention des problèmes d'installation des échangeurs d'air .

Ce n'était pas la machine même qui avait des problêmes , mais la main-d'oeuvre qui n'était pas assez qualifié et n'avait pas reçu assez de formation afin que l'échangeur donne son 100% de rendement après l'installation . La vente et l'installation étaient faite par des personnes qui n'y connaissaient pas grand chose sur cela et comme la preuve, nôtre ami ici qui veut s'en procurer un, a reçu des avis différents avec une différence de prix exagéré.

Personnellement, j'ai un échangeur d'air VERMAR avec une fan turbine de 300 cfm dans la salle de bain et jamais une compagnie ne viendra m'installer un échangeur d'air en me disant lors de la demande d'information ou de la vente d'un échangeur d'air, qu'une fan dans la salle de bain n'est pas nécessaire avec ce genre d'installation.

En bon français, cris!!! vôtre camp de là, vous êtes en train de vous faire avoir avec des problêmes futurs.