Bonjour,

Encore une fois, je fais appel à vos connaissances. Je désire vous remercier d'avance.

J'ai construit une petite remise 12 pieds sur 16 pieds avec des murs de 10 pieds le tout sur une dalle de béton.

J'ai isolé le tout avec un foam 1 pouce et demi (sous la dalle également) et de la laine avec des murs de 2 x 4. Pare-vapeur et murs de contreplaqué ½.

Ma remise sera chauffée que légèrement 12-14 degrés max et servira pour le rangement de mes outils, stock de hockey, articles de décoration de noël, etc en fait, tout l'entreposage qui devrait être dans la maison faute de place.

Avant de couler la dalle de béton, j'ai prévu un tuyau passe-fils. Je comptais installer un panneau électrique secondaire dans ma remise raccordé à un fils 20A. À partir de ce panneau, je prévois alimenter les prises et lumières de ma remise.

Je prévois un convecteur de 1000 w pour le chauffage ainsi qu'une dizaine de prises électriques, principalement pour des outils (banc de scie, scie onglet) que je vais me servir de temps à autre. Je n'ai aucunement l'intention d'en faire un établi d'ébénisterie. Peut-être un petit réfrigérateur à bières également :blush:

Pensez-vous que l'idée d'une boite secondaire raccordée à un disjoncteur double au panneau principal sera suffisant.

Merci.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Validation - capacité électrique remise -

il y a 13 ans 4 mois
#
Déependant de la longueur du fil entre la boîte de la maison et le cabanon , il risque d'y avoir une perte d'ampérage.

20amp ça me semble limite pas mal , tant qu'à faire j'irais avec 40amp si tu peux te le permettre.

Je crois que c'est 8 prises par circuit au max.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Thething77
  • Portrait de Thething77
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 593
  • Remerciements: 75

Re: Validation - capacité électrique remise -

il y a 13 ans 4 mois
#
Si ton convecteur est 120V je mettrais pas de panneau secondaire, s'il est 240V j'en mettrais un pour séparer le 120 du 240. Personnellement avec ce que tu veux J'irais avec du 240V, comme ça tu ammène plus de puissance parce que si ton chauffage fonctionne en même temps que ton frigidaire ton breaker va pas sauté quand tu vas te servir d'un outil. Par contre les panneaux secondaire sont plus de 60A.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Ogilthorpe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • XXPeachXx
  • Portrait de XXPeachXx
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 339
  • Remerciements: 16

Re: Validation - capacité électrique remise -

il y a 13 ans 3 mois
#
20 amps a 120V, c'est limite un peu.
40-50 amps serais probablement suffisant je vais essayer d'appeler mon parain (il est electricien)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • El patenteu
  • Portrait de El patenteu
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • projet impossible bienvenue!!
  • Messages : 2802
  • Remerciements: 196

Re: Validation - capacité électrique remise -

il y a 13 ans 3 mois
#
20 amps pour du chauffage ET des prises c'est trop petit.
Le chauffage c'est beaucoup mieu sur le 220v.
Si tu amene seulement du 110v ca vas te prendre une tannante de bete comme fil pour faire fonctionné ce que tu veux.
De toute facon tu parle de breaker double j'en conclu que c'est bien du 220 que tu amener.
Débarasse toi de ca pour de bon t-suite.....met un pannaux 60 amps tu peut l'alimenté avec un fil de poel 40 amps DU MOMENT QUE LE BREAKER DANS LE PANNAUX DE LA MAISON N'EST PAS DE PLUS DE 40 AMPS
Avec ca tu vas avoir la paix pour un boutte.....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Validation - capacité électrique remise -

il y a 13 ans 3 mois
#
Bonsoir

L'idée de mettre un panneau avec disjoncteur principal dans la remise c'est une sacré bonne chose (pour la sécurité). Pour chauffer la remise préférable 2000w, alors cela consomme 8.3A. Un breaker de 30 à 40A dans le panneau principal c'est un meilleur choix.

Bonne installation
Robert ou Bobprof

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ogilthorpe
  • Portrait de Ogilthorpe Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 110
  • Remerciements: 22

Re: Validation - capacité électrique remise -

il y a 13 ans 3 mois
#
Bonjour à tous,

Et surtout, merci pour vos suggestions

Désolé de mon silence, vacances obligent, j'étais parti!

Finalement, j'ai contacté un entrepreneur électrique: une boite secondaire reliée au panneau principal avec un disjoncteur de 40 amps le tout par un fils tek.

Le chauffage sera assuré par deux convecteurs de 1000w.

Merci encore pour vos suggestions.