lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Je vais commencé la construction de ma maison bientôt (Lorsque la neige finira par fondre). Je me posais la question pour le lattage par dessus le pare-vapeur à l'intérieur. Certains en mettent et d'autres pas. À part pour un pare-vapeur aluminium quel est l'avantage de latter ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PhilippeD
  • Portrait de PhilippeD
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1628
  • Remerciements: 348

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
C'est important de créer un jeu d'air entre ton pare-vapeur (qu'il soit en aluminium ou en plastique) et ton gypse, ton pare vapeur empêche l'humidité de pénétrer dans le mur, le jeu d'air entre celui-ci et le gypse permet de ne pas faire de moisissure sur le gypse.

Deuxième raison le fais de créer un jeu d'air à l'intérieur du mur de cette façon et aussi en ''forencant'' l'extérieur entre ton aspenite et ton revêtement améliore le facteur ''R'' de ton isolation. Si on recule de plus de 100 ans, plusieurs maison étais conçut de façon à ce qu'il y ait une mur intérieur, 12'' de vide et un mur extérieur. Ce jeu d'air servais d'isolation...

Autre raison, de cette façon, sa te permet de monter ton mur, ensuite d'installer ta laine isolante, ensuite ton pare vapeur et ta forence. Par la suite tu peut passer ton électricité en glissant tes fil derrière tes forence avant de monter ton gypse. sa empêche de déplacer tes matelas de laine à cause du passage de fils entre tes stud et sa permet de ficher de nouveau fil sans problème dans le futur.

Encore une chose, ton mur extérieur étant habituellement fabriqué de stud aux 24'', c'est trop distancé pour y installer le gypse directement (en fait sa marche mais c'est plus mou). Et puisque tes mur extérieur se superpose, même si tu les fabriques aux 24'' précis, sa arrivera pas dans tes joint de gypse.., en installant tes forences aux 16'', sa fais en sorte que tout tes joints de gypse vont arriver sur une forence, et c'est plus fort.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Archies

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
A chaque mur que j'ai rénover j'ai latté, une meilleur aération et chauffage plus efficace, et sa ne coûte pas cher pour l'économie et le confort que cela apporte.
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Archies
  • Portrait de Archies Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 195
  • Remerciements: 7

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Ça ben de l'allure.. Je pense donc y aller avec un lattage et probablement en profiter pour mettre un pare-vapeur en aluminium..

merci pour vos précieux conseils.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • XXPeachXx
  • Portrait de XXPeachXx
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 339
  • Remerciements: 16

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Forenz Ou fourrur (le terme francais) tout a déjà été dit plus haut ! Au 16'' à partir du haut du mur

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Snap-on
  • Portrait de Snap-on
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 7132
  • Remerciements: 754

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
En haut de tes fenêtres, profites en pour triplé tes lattes (en langeur), comme ça tu cherchera pas du solide pour posé tes pole de rideau.
“Quand le dernier arbre aura été abattu, la dernière rivière empoisonnée et le dernier poisson péché, alors l' homme s'apercevra que l'argent ne se mange pas.”
Les utilisateurs suivants ont remercié: Archies

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • PhilippeD
  • Portrait de PhilippeD
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1628
  • Remerciements: 348

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
personnellement, je trouve inutile le pare-vapeur en aluminium et en plus plus fragile lors de la pose. Son seul rôle étant de bloquer l'humidité, il n'y a rien de plus efficace que le plastique pour sa et si tu l acroche ou l étire durant la pose il ne déchirera pas comme l aluminium et sous toute réserve , je crois que c est moin cher.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sarcel
  • Portrait de Sarcel
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 100
  • Remerciements: 21

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Autre raison, de cette façon, sa te permet de monter ton mur, ensuite d'installer ta laine isolante, ensuite ton pare vapeur et ta forence. Par la suite tu peut passer ton électricité en glissant tes fil derrière tes forence avant de monter ton gypse. sa empêche de déplacer tes matelas de laine à cause du passage de fils entre tes stud et sa permet de ficher de nouveau fil sans problème dans le futur



bonjour a tous
??Peut on passer les fils entre le pare vapeur et la forence?? Mon gars qui est electricien dit que c est pas dans le code,et ne veux pas. Je cherche l argument contraire. C est correct ou pas??
merci Luc

J essai de faire une citation, pas sur que ca marche :dry:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Renovaideur
  • Portrait de Renovaideur
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 18699
  • Remerciements: 2259

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Sarcel écrit: Autre raison, de cette façon, sa te permet de monter ton mur, ensuite d'installer ta laine isolante, ensuite ton pare vapeur et ta forence. Par la suite tu peut passer ton électricité en glissant tes fil derrière tes forence avant de monter ton gypse. sa empêche de déplacer tes matelas de laine à cause du passage de fils entre tes stud et sa permet de ficher de nouveau fil sans problème dans le futur



bonjour a tous
??Peut on passer les fils entre le pare vapeur et la forence?? Mon gars qui est electricien dit que c est pas dans le code,et ne veux pas. Je cherche l argument contraire. C est correct ou pas??
merci Luc

J essai de faire une citation, pas sur que ca marche :dry:

1. Pour répondre en citant , tu cliques sur «citer».
2. Les fils sur le par-vapeur , sous les fourrures ne sont pas protégés et donc sujets à être endommagés par des clous ou vis. Effectivement le code exige qu'ils soient dans les montants de mur.
Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Carpenter
  • Portrait de Carpenter
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1445
  • Remerciements: 12

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Bonjour,

Le nouveau code sur l'efficacité énergétique recommande de bloquer tout pont thermique avec un matériau ayant une résistance de R-4 minimum soit par l'intérieur ou l'extérieur. Il existe un nouveau matériau qui s'appelle ISO R+. Celui-ci est en panneau de 4' x 8' et 4' x 9' et possède déjà un pare-vapeur aluminisé.

Iso R Plus

Pont thermique article 11.2.3 du code de construction

Concernant le pare vapeur aluminium, ça va aider a la ''réflection'' de la chaleur vers l'intérieur de la résidence comparativement à un pare-vapeur transparent.
Bien entendu, les compagnies ont mis sur le marché un pare-vapeur aluminisé... en plastique voir ici un exemple Flexotherm


Pour convertir un RSI en valeur R on multiplie le RSI par 5,678

Voilà!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Archies
  • Portrait de Archies Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 195
  • Remerciements: 7

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
J'ai déjà une bonne isolation extérieur pour couper les ponts thermiques (plus facile que par l'intérieur) alors j'avais exclu les isolant rigide avec pare-vapeur. Par contre le Flexotherm me semble très bien. A quel endroit on peut acheté ça. Est-ce que ça revient très cher ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Carpenter
  • Portrait de Carpenter
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1445
  • Remerciements: 12

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Le double du prix .... comparé au pare-vapeur sur papier kraft.... mais c'est plus que du bonbon. Ça représente même pas 75$ de plus sur l'ensemble du projet.

Peut être acheté dans toute bonne quincaillerie...

S'il ne tiennent pas le Flexotherm, un équivalant est aussi bon. Juste à demander un pare-vapeur aluminium en ployéthylène.

Bonne construction!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Carpenter
  • Portrait de Carpenter
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1445
  • Remerciements: 12

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Je recommande quand même le ISO R+ au plafond. Facile à installer, un feuille 4' x 8' pèse même pas 2 lbs .....
15$ / feuille.

Salutations!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Archies
  • Portrait de Archies Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 195
  • Remerciements: 7

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
C'est quoi l'avantage de Iso R+ au lieu d'un Flexotherm et de la cellulose ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Carpenter
  • Portrait de Carpenter
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1445
  • Remerciements: 12

Re: lattage

il y a 12 ans 7 mois
#
Le Iso-R+ remplace l'ancien carton fibre naturel à lequel faut ajouter un pare-vapeur. Ça prends un panneau rigide pour supporter la laine en vrac de l'entre-toit. ( Et je suis d'avis qu'il en faut aussi un sur les murs, mais y'a diverses écoles de pensée )

Composition type de plafond de l'extérieur vers l'intérieur
Fermes de toit avec isolant R-40
Panneau Iso R+ joints scellés
Fourrure 1 x 4 @ 16'' c/c
Gypse, plâtré et peint

Composition type de mur de l'extérieur vers l'intérieur
Film d'air extérieur
Revêtement extérieur
Espace d'air ( 1 x 3 @ 16'' c/c ) ( ou espace de 1'' si brique ou pierre )
Pare-vent genre Tyvek ou Typar
Carton fibre imprégné de bitume, OSB, Iso-Clad, ( c'est selon )
Montants de bois 2 x 6 @ 16'' c/c
Isolant minéral R-20
Iso-R + joints scellés
Espace d'air 1 x 3 @ 16'' c/c ( latte, fourrure, forence, appelez-le comme vous voulez )
Gypse plâtré et peint
Film d'air intérieur

( note: même le film d'air int. et ext. possède une valeur R )


L'important est de rencontrer au minimum la valeur R totale prescrite pour la région de construction en respectant le R-4 minimum de scellement des ponts thermiques.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Archies