Skip to main content
Se connecter

Nouveau : le calculateur de plan de coupe est en ligne, gratuit.

Plinthe Électrique en série?

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Je voudrait savoir si c'est l'égale dans code si on peut brancher en série 2 plinthe étectrique. J'ai une plinthe existante de 9' et je voudrait en ajouter une autre petite de 2' en série comme le schéma? Est-ce que je doit seulement vérifier le calibre de mon fil, car l'ampérage va augmenter, c'est comme si j'alimenait un plinthe de 11' au lieu de 9'.

Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Tourlou77.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Axricher
  • Portrait de Axricher
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 264
  • Remerciements: 16

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Salut, d’après moi c'est légale de mettre des plinthes électriques en séries ... ton plan par contre semble un peu élever en WATTS ... une plinthe de 9' c'est surement 2500W et 2' c'est 750W ? Est-ce que ton thermostat supporte 3000W et +? Est-ce seulement cette plinthe la qui est connecté sur ton breaker?
''La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.'' - Albert Einstein

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latelierdyves
  • Portrait de Latelierdyves
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1430
  • Remerciements: 140

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Un disjoncteur de 20 ampère te permet 3840 watt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Luc58
  • Portrait de Luc58
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2141
  • Remerciements: 408

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Regarde dans tes plinthes le wattage est inscrit, ne te fis pas a la longueur il n y a pas de standard basé sur la longueur
Luc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Merci pour vos réponses, En fait le thermostat actuellement alimente 2 plinthes qui donne de mémoire 4250 Watts et il était bon pour 4800 Watt. Je dit étais car je doit le changer car le display est déffectueux, je ne vois plus mes programmes ! Donc je vais en sélectionner un autre en fonctions du wattage total des 3 plinthes. et je vais vérifier aussi mon braker qui doit être un 30 A !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Godbout
  • Portrait de Godbout
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 341
  • Remerciements: 51

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Si c est en série le wattage devrait diminuer et vice versa

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankie
  • Portrait de Frankie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6291
  • Remerciements: 349

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Godbout écrit: Si c est en série le wattage devrait diminuer et vice versa

En série, c'est le voltage que chaque appareil reçoit qui diminue.

Dans son cas, c'est en parallèle. Pas en série.

Dans les ancienne lumière de sapin de noël c'était en série. Une qui brule, plus rien qui fonctionne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Frankie écrit:
Godbout écrit: Si c est en série le wattage devrait diminuer et vice versa

En série, c'est le voltage que chaque appareil reçoit qui diminue.

Dans son cas, c'est en parallèle. Pas en série.

Dans les ancienne lumière de sapin de noël c'était en série. Une qui brule, plus rien qui fonctionne.

Si l'élément d'une des 2 plinthe de chauffage brise le circuit devient ouvert et aucun courrant passe dans les 2 plynthes, je pense plus que c'est en série qu'en parallèle ! Peut-être que ca porte en confusion, mais le fil entre du côté gauche de la plynthe et ressort du côté droit de la plynte pour alimenter l'autre plynthe.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Je dirais plutôt qu'elles sont relié en cascade. Electriquement parlant ,c'est en parallèle Je ne vois pas l'intérêt de les relié en série a part que pour distribuer une même quantité de chaleur sur plusieurs plinthes. Mais c'est très faisable évidemment et peut-être que c'est comme ça que c'est relié chez vous actuellement.

A ce moment là la puissance dissipée par chaque plinthes est plus basse que ce qui est inscrit dessus et non pas la somme des 2. Par exemple si on relie 2 plinthes de 1000 watts en série on aura une efficacité de 500 watts total pas 2000
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Il y a surement qqchose qui m'échappe mais je veux brancher mes 2 plynthes de cette facon:



Bricoman écrit: A ce moment là la puissance dissipée par chaque plinthes est plus basse que ce qui est inscrit dessus et non pas la somme des 2.

Donc le wattage équivalent des 2 plinthe sera: 1/ ( 1/W1+1/W2 ) ?

C'est bizarre je ne suis pas convaicu, imaginons un élément 1000 Watt qui casse en 2, messemble que ca fait pas de sens qu'en ressoudant un fil entre les 2 pour faire la continuité que la puissance va diminuer de moitié !
Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Tourlou77.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Exactement. Donc pas très efficace.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Norinox
  • Portrait de Norinox
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
  • Messages : 8051
  • Remerciements: 1152

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Tu as juste à connecter quelques lumières 110V en série et tu vas voir que ce n’est pas la même intensité lumineuse

c'est le même principe pour tes éléments de chauffage

pour y arriver tu doit doubler le voltage soit 480 volts :woohoo:

A+
L'avenir... C'est eux



Mon rêve ... forger avec la répétabilité d'un robot ... ouff
Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Norinox.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Joecanuck
  • Portrait de Joecanuck
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1613
  • Remerciements: 498

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois
#
Norinox a raison. D'abord un peu de physique: le nombre de Watt effectivement consommé par un appareil électrique est le produit de la chute de tension (V) multiplié par les ampères dans le circuit (A). Plus simplement W = V x A.

Donc si un appareil est seul sur un circuit de 220V et qu'il utilise 20A, il consommera 4400W. La chute de tension dans l'ensemble du circuit est de 220V et l'ampérage circulant dans le circuit est de 20A. (4400W = 220V * 10A).Si j'ajoute sur le circuit d'autres appareils identiques l'un à la suite de l'autre, je n'aurai pas changé la chute de tension sur le circuit (220V) et je n'aurai pas changé l'ampérage qui circule dans le circuit. Donc, le travail total du circuit n'aura pas changé et chaque appareil consommera une portion des watts consommés par l'ensemble du circuit. Donc, le total de la chaleur produite par des plinthes en série sera égale à la chaleur produite par une seule plinthe sur le circuit (en supposant que la plinthe unique puisse accommoder l'ampérage du circuit.)

Si les plinthes sont en parallèles, on peut modifier le circuit (disjoncteur et grosseur de fils) pour qu'il accepte un ampérage plus grand. Si le circuit est bien conçu, l'ampérage plus grand se divisera dans les circuits parallèles de telle sorte que chaque plinthe puisse accepter l'ampérage maximal pour lequel elle a été conçue. Si on revient à la formule du début: V x A++ = W++

J'ai de l'air smatte comme çà, mais la semaine dernière j'ai suivi mon premier cours d'électricité... :huh:
Les bateaux, c'est comme le sucre à la crème: quand on en veut, on s'en fait...
Les utilisateurs suivants ont remercié: Norinox, Tourlou77

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bert
  • Portrait de Bert
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • North Hatley
  • Messages : 5272
  • Remerciements: 1096

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Joecanuk a partiellement raison. Si tu veut ajouter une 2' (750 watts) tu dois la brancher en parallèle avec la 9' et non en série. Autrement dit, les deux plinthe sont branchées sur le 220 volts. Il est possible que tu aies à grossir ton fil. Faudra vérifier ce que tu as présentement comme fil. Vériffie aussi si ton thermostat peut prendre la somme des deux wattages de tes plinthes

En série, tu ne chauffera pratiquement pas plus que le wattage du plus petit calorifère. Il faut absolument que les deux soient en parallèle et qu'ils recoivent 220 volts chaque
Bertrand Lisée, membre ATE, ATBQ
Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Bert.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tourlou77
  • Portrait de Tourlou77 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1812
  • Remerciements: 176

Re: Plinthe Électrique en série?

il y a 12 ans 1 mois - il y a 12 ans 1 mois
#
Merci pour vos éclaircissement, j'avais juste en tête la formule V = RI, mes cours d'électricité sont pas mal loin ! Et je croyais qu'en coupant un élément de 1000 Watt en 2 on se retrouvait avec 2 éléments de 500 Watt, mais non on se retrouve plutot avec 2 éléments de 2000 Watt en série ce qui surprant un peu selon la formule ! Et l'exemple des ampoules est vraiment évidente (merci Norinox ;) )

Ce que je n'arrive toujours pas en comprende du système à 2 plynthe en série, si la résistance de la petite plynthe électrique tend vers 0 ( fil électrique) on se retrouve avec un système qui n'a plus de puissance (Watt) à dissiper !
Dernière édition: il y a 12 ans 1 mois par Tourlou77.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.