il y a 11 ans 7 mois
#
J'ai fais venir le gars du programme Rénoclimat ,je lui dit les réno que je voulais faire et il ma dit de faire installé un échangeur d'air,ca me fais peur ,ya des chum qui on tout arracher il disais que ca coutais cher de courrant.
Suis-je obligé de mettre ca,si oui Est-ce que je peut l'installlé moi même?J'ai entendu dire qu'il faut calibré après la pose.

merci de me répondre

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mario85
  • Portrait de Mario85
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 332
  • Remerciements: 68

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
La plupart des échangeurs récents consomment moins de 1 ampère. J'ai vu un Venmar à 0.6 ampères (68 watts) Donc si mon calcul est bon, pour 24 heures x 68W = 1632W/hr pour la journée si ça roule en continu, donc à 10¢ = moins de 20¢ par jour... je ne crois pas que le coût en courant soit un problème, surtout si on s'en sert sur demande ou selon le % d'humidité.

Pour ce qui est de la nécessité, ça dépend de la maison mais en général ce n'est pas un luxe. Plus la maison est étanche et bien isolée, plus on a besoin d'un échangeur pour faire circuler l'air, sinon ça fait de la buée en hiver et ça fait toujours du bien de respirer de l'air frais.

Je ne crois pas qu'un règlement l'exige, mais à mon avis c'est fortement recommandé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Less02
  • Portrait de Less02
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 219
  • Remerciements: 51

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
C'est surtout le fait de rentrer de lair chaud l'été pi de devoir le climatiser ensuite, ou lhiver de rentrer de lair froid et de devoir le chauffer... Là est le réel impact sur la consommation... Le blower consomme effectivement pas grand chose.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Pour les maison neuve, ils sont obligatoire, les maisons sont trop étanche.
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mario85
  • Portrait de Mario85
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 332
  • Remerciements: 68

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Less02 écrit: C'est surtout le fait de rentrer de lair chaud l'été pi de devoir le climatiser ensuite, ou lhiver de rentrer de lair froid et de devoir le chauffer... Là est le réel impact sur la consommation... Le blower consomme effectivement pas grand chose.

Comme la plupart ont un récupérateur de chaleur, combiné avec le chemin à faire dans le conduit dans les murs, il n'y a pratiquement pas d'écart de température une fois rendue à la sortie. En plein hiver l'air sort dans les pièces à environ 15 degrés. L'été l'humidité n'est pas un problème donc pas besoin de laisser rouler, et si on climatise ça fait déjà office de déshumidification, je crois que c'est négligeable.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ogilthorpe
  • Portrait de Ogilthorpe
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 110
  • Remerciements: 22

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Ponpon1976 écrit: J'ai fais venir le gars du programme Rénoclimat ,je lui dit les réno que je voulais faire et il ma dit de faire installé un échangeur d'air,ca me fais peur ,ya des chum qui on tout arracher il disais que ca coutais cher de courrant.
Suis-je obligé de mettre ca,si oui Est-ce que je peut l'installlé moi même?J'ai entendu dire qu'il faut calibré après la pose.

merci de me répondre

J'ai une maison sur 3 niveaux et j'ai installé un Venmar Hepa 3100.

L'hiver, durant la nuit, je le règle à «auto» ou «recirculation» et j'obtiens une meilleure répartition de la chaleur. Le retour d'air étant au sous-sol, ce dernier n'a pas besoin d'être chauffé à plein capacité.

En procédant ainsi, tu devrais récupérer vite fait ton argent dépensé en électricité pour faire fonctionner l'échangeur d'air.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Anatase
  • Portrait de Anatase
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 346
  • Remerciements: 26

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
J'avais des problèmes d'humidité dans ma maison causé par les rénovations...on améliore l'isolation et l'étanchéité de la maison et elle est devenue trop étanche.

L'échangeur d'air a réglé le problème. J'ai acheté un échangeur d'air chez isolation Beauport et je l'ai installé moi-même car la job était compliqué (et $$$) et je voulais des tuyaux rigides. Je suis très satisfait.

L'hiver il fonctionne 24/24 en mode automatique et l'été, seulement la nuit pour faire sortir la chaleur (je n'ai pas d'air climatisé). Ce procédé va très bien.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Je viens justement d’installer nouvel échangeur d’air dans ma nouvelle maison, j’avais fait de même à l’ancienne. C’est des maisons de 30 ans (de type canadiennes), donc pas super étanches, mais l’échangeur d’air augmentait beaucoup la qualité de l’air. Moins de glace dans les fenêtres le matin, minuterie dans la salle de bain qui n’avait même pas de ventilateur, possibilité d’évacuer les odeurs rapidement au besoin (cuisine, sous-sol…).

Bien sûr, l’hiver lorsqu’il fait -25 dehors, on peut l’arrêter un peu ;)

J’ai moi aussi fait venir un gars de Réno-Climat. J’ai retiré un ancien échangeur d’air dans l’entretoit et j’ai tout refait la tuyauterie 6po : une entrée d’air frais par chambre au 2e étage et une « tire » d’air vicié au niveau de la salle de bain, puis une « tire » et une sortie d’air frais au rez-de-chaussé et au sous-sol. Le nouvel échangeur d’air, qui est récupérateur de chaleur, est maintenant au sous-sol, et accessible. Il y a de bons appareils autour de 1000$, la tuyauterie peut coût quelques centaines de dollars. Au total, ça m’aura coûté 1500$ max, un installateur chargerait sûrement 4000-5000$ pour un tel projet.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tombed
  • Portrait de Tombed
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2315
  • Remerciements: 32

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Pour la calibration, j'ai trouvé un monomètre basse pression pour ça usagé, j'dois d'ailleurs compléter tout ça bientôt.... J'ai un échangeur d'air de marque Aldes, calibrage électronique des moteurs, ça simplifie les choses.

En sommes, ce n'est probablement pas le projet le plus facile, mais ça se fait.

J'ai moi aussi mis beaucoup de tuyaux rigides (ouf !) au lieu de flexible, sauf dans l'entretoit où j'ai du isolé flexible vers les chambres.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Less02
  • Portrait de Less02
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 219
  • Remerciements: 51

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Mario85 écrit:
Less02 écrit: C'est surtout le fait de rentrer de lair chaud l'été pi de devoir le climatiser ensuite, ou lhiver de rentrer de lair froid et de devoir le chauffer... Là est le réel impact sur la consommation... Le blower consomme effectivement pas grand chose.

Comme la plupart ont un récupérateur de chaleur, combiné avec le chemin à faire dans le conduit dans les murs, il n'y a pratiquement pas d'écart de température une fois rendue à la sortie. En plein hiver l'air sort dans les pièces à environ 15 degrés. L'été l'humidité n'est pas un problème donc pas besoin de laisser rouler, et si on climatise ça fait déjà office de déshumidification, je crois que c'est négligeable.

Prend connaissance de l'article suivant, sur trois pages, et tu constateras que même avec le meilleur des systèmes (échangeur à plaques efficace à 65%), l'apport d'air frais dans une résidence au Québec coûte pas loin de 100$ par année. Moi je qualifie ça de non-négligeable, sachant très bien que nos petits venmar n'ont pas ce rendement en terme de récupération de chaleur.

Lien

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alkatraz
  • Portrait de Alkatraz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 907
  • Remerciements: 98

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Tombed écrit: Pour la calibration, j'ai trouvé un monomètre basse pression pour ça usagé, j'dois d'ailleurs compléter tout ça bientôt.... J'ai un échangeur d'air de marque Aldes, calibrage électronique des moteurs, ça simplifie les choses.

.

Ce n'est pas aussi génial que ça laisse présager. Pour avoir touché aux deux, le système de venmar avec un volet et une vis pour le barrer est plus simple et plus rapide

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Central
  • Portrait de Central
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2068
  • Remerciements: 244

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
J'ai acheté un système d'échangeur d'air dans le passé et le problème dans la période de grand froid comme cet hiver
Quand le système partait, L'air entrait a 14 degré dans la maison
J'ai tout arrêté, il fonctionne de temps en temps

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Less02 écrit: C'est surtout le fait de rentrer de lair chaud l'été pi de devoir le climatiser ensuite, ou lhiver de rentrer de lair froid et de devoir le chauffer... Là est le réel impact sur la consommation... Le blower consomme effectivement pas grand chose.

L'été tu ne te sert pas d'un échangeur d'air , au contraire . Le but de l'échangeur est d'évacuer l 'humidité de la maison et l'air vicié . C'est en hiver .

En été l'humidité est au dehors pas en dedans et de plus avec les fenêtres ouvertes !!!!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Central écrit: J'ai acheté un système d'échangeur d'air dans le passé et le problème dans la période de grand froid comme cet hiver
Quand le système partait, L'air entrait a 14 degré dans la maison
J'ai tout arrêté, il fonctionne de temps en temps

Chez moi l'air entre à 15 C quand il fait -15 dehors . Je le fais fonctionner au besoin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Échangeur d'air

il y a 11 ans 7 mois
#
Ponpon1976 écrit: J'ai fais venir le gars du programme Rénoclimat ,je lui dit les réno que je voulais faire et il ma dit de faire installé un échangeur d'air,ca me fais peur ,ya des chum qui on tout arracher il disais que ca coutais cher de courrant.
Suis-je obligé de mettre ca,si oui Est-ce que je peut l'installlé moi même?J'ai entendu dire qu'il faut calibré après la pose.

merci de me répondre

Si ta maison en a besoin , je dis bien SI alors ça vaut la peine . Tu as de l'humidité dans tes fenêtres l'hiver ou pas ?

Un échangeur d'air SANS récupération de chaleur est du vrais gaspillage. Ça prend la fonction "Récupération de chaleur".

J'ai tout installé moi-même en tuyau rigide . Je constate souvent des très mauvaises installations chez des amis car c'est fait avec du tuyau flexible et ça occasionne beaucoup de résistance à la circulation d'air. Mais la job coûte beaucoup moins cher ettu en paies peut-être le prix a moyen et long terme .

Tes chums ont sans doute soit ;
1- Pas besoin de l'appareil , la maison n'est pas assez étanche
2- N'ont pas la fonction récupérateur de chaleur
3- Installation mal faite
4-Ne savent pas comment s'en servir

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.