bonjour,
Pour mon sous-sol, je fais un plafond suspendu et je mets des encastrés 110volts avec des ampoules led.

Si je me rappelle bien, le code electrique limite a 12 "receptacles" par circuits. Est-ce exact?
Donc si je prevois installer 15 encastrés je dois obligatoirement les diviser sur 2 circuits.

Merci a l'avance!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: lumieres encastrees et code electrique

il y a 11 ans 3 mois
#
Et bien oui seulement 12 sorties par circuit pas plus.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • MarioG
  • Portrait de MarioG
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 11924
  • Remerciements: 1803

Re: lumieres encastrees et code electrique

il y a 11 ans 3 mois
#
des lumières LED que tu peux mettre plusieurs sur un même transfo 12V pourrait être une solution car seulement le transfo compte comme une sortie.

oui, non?!
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Piron
  • Portrait de Piron
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 112
  • Remerciements: 26

Re: lumieres encastrees et code electrique

il y a 11 ans 3 mois - il y a 11 ans 3 mois
#
Le 12 sorties est lorsque tu ne connais pas la consommation réelle d'un breaker. Dans ton cas, tu sais exactement ce que cela va consommer, car il n'y aura pas de prise de courant, uniquement des luminaires. Ta seule limite est 80% de la charge de ton breaker. Lien
Dernière édition: il y a 11 ans 3 mois par Piron. Raison: Erreur
Les utilisateurs suivants ont remercié: SMellmo

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • S-hamlat
  • Portrait de S-hamlat
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 400
  • Remerciements: 41

Re: lumieres encastrees et code electrique

il y a 11 ans 3 mois
#
Si tu as un breaker de 15 Amp il pourrais supporter une charge de 1320 Watt a raison de 80% de sa capacité
La puissance des lumières DEL et généralement moins élevée que celle des lumières a incandescences plus gourmande en énergie.

J'ai refait mon Electricité en hiver passé, j'ai 22 Lumières Del de 5 watt chacune sur un seul circuit de 15 Ampère, la charge sur ce circuit et très loin d'atteindre sa puissance max qui est de 1320 Watt.

Dans l'article de code c'est bien spécifié qu il y a toujours des exceptions pour dépasser 12 sorties surtout quant il s'agit de lumières donc la charge est bien connue.
J'aime le bois et amoureux du noyer
Les utilisateurs suivants ont remercié: SMellmo

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • SMellmo
  • Portrait de SMellmo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 36
  • Remerciements: 2

Re: lumieres encastrees et code electrique

il y a 11 ans 3 mois
#
Merci pour vos réponses claires et rapides!
J'avais acheté mes lumières sans même penser que je pouvais avoir des limitations, c'est après que j'ai eu des doutes.
Au moins le texte du code est très clair à ce sujet la.
Disons que ça aurait été un méchant taponnage de diviser/faire un autre circuit étant donné que c'est un circuit threeway et que mes murs sont fermés... Je m'aurait fait un méchant fun à fisher les fils!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: lumieres encastrees et code electrique

il y a 11 ans 3 mois
#
Les leds c'est souvent 7 watts chacun alors 15 leds c'est 105 watts sur un disjoncteur / circuit pouvant fournir 1800 watts
( 15 amp X 120 volts )

Pas de problème.