il y a 9 ans 9 moisLuc58 écrit:
Dans le code ça parle aussi du disjoncteur qui ne doit pas être plus de 1/3 la capacité du fil et d autre cause sur les charges etc. Je ne veux pas tout écrire il y en a trop, j ai juste mis l onglet du code.
Bon on oubli ce que j écris et on met du 12
La capacité du 12 est de 20 ampères, 1/3 = disjoncteur de 6 ampères ? :whistle:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Norinox
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
- Messages : 8051
- Remerciements: 1152
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisLatole écrit:Flimboyz écrit: En passant, un disjoncteur ne détecte pas un cour circuit, il chauffe et déclenche lorsque le ressort se déforme, alors les fils doivent être plus durable que le disjoncteur selon la distance.
Façons différente de dire la même chose car le sujet n'est pas le fonctionnement du disjoncteur.
Qu'est-ce qui fait chauffer un disjoncteur si ce n'est pas une charge trop élevé pour le disjoncteur donc un court circuit dans un circuit bien balancé.
Et moi qui pensait que c'était la plinthe électrique qui chauffait
C'est rendu trop compliquer pour moi :S
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisNorinox écrit:Latole écrit:Flimboyz écrit: En passant, un disjoncteur ne détecte pas un cour circuit, il chauffe et déclenche lorsque le ressort se déforme, alors les fils doivent être plus durable que le disjoncteur selon la distance.
Façons différente de dire la même chose car le sujet n'est pas le fonctionnement du disjoncteur.
Qu'est-ce qui fait chauffer un disjoncteur si ce n'est pas une charge trop élevé pour le disjoncteur donc un court circuit dans un circuit bien balancé.
Et moi qui pensait que c'était la plinthe électrique qui chauffait
C'est rendu trop compliquer pour moi :S
A+
Toi tu as la sagesse de l'admettre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Eentho
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 74
- Remerciements: 11
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 moisJe viens de parler a un électricien, j'ai eu ma réponse. Tout es conforme au code. Je peux mettre du fils 14 dans l'exemple que j'ai demandé dans une boîte de jonction. Voici un photo du code qu'il m'a donné en annexe.
En effet je posais cette question car je veux réutiliser des fils déjà existant et ne pas avoir a défoncer les murs.
Merci de vouloir c'est apprécié et j'ai appris des trucs
Voir article 4 et 7
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisJe cois que tu devrais t'assurer que tes connaissances sois suffisantes pour brancher sécuritairement cette installation de chauffage.
Pour ta propre sécurité et celle de ta famille.
On ne parle pas d'une ampoule de 60 watts.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Norinox
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Mes racines: être debout à l'adversité des non-élu
- Messages : 8051
- Remerciements: 1152
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 moisLatole écrit: Eentho,
Je cois que tu devrais t'assurer que tes connaissances sois suffisantes pour brancher sécuritairement cette installation de chauffage.
Pour ta propre sécurité et celle de ta famille.
On ne parle pas d'une ampoule de 60 watts.
Comment tu peut justifier qu'ils est moins dangereux de brancher un circuit pour une ampoule de 60W comparer à un circuit pour le chauffage sur le 240 volts
Je veux comprendre moi la :blink:
Et changer une ampoule c'est pas dangereux si on porte un dossard orange
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Flimboyz
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 258
- Remerciements: 47
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisEentho écrit: Bonjour,
Je viens de parler a un électricien, j'ai eu ma réponse. Tout es conforme au code. Je peux mettre du fils 14 dans l'exemple que j'ai demandé dans une boîte de jonction. Voici un photo du code qu'il m'a donné en annexe.
En effet je posais cette question car je veux réutiliser des fils déjà existant et ne pas avoir a défoncer les murs.
Merci de vouloir c'est apprécié et j'ai appris des trucs
Voir article 4 et 7
Assure toi de respecter le 20 pieds dans ce cas, entre la boite de jonction et la plinthe de chauffage en passant par le thermostat.
Perso, je changerais le fils sans hésitation, surtout jusqu'au thermostat.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bosmar
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1119
- Remerciements: 63
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 mois3000W / 240V = 12,5 amp
Pour une sécurité optimale, à la place de remplacer les fils 14 par du 12, serait-il possible de changer le disjoncteur de 20Amp et de le remplacer par un de 15 Amp .
Disjoncteur de 15Amp X. 80% = 12
L'écart théorique de 0,5Amp ne me semble pas présenté un risque.
C'est une question, pas une réponse.
JYB
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Eentho
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 74
- Remerciements: 11
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisJe sais que ca me tannerais moins si je reussissais a changer ce fils #14 par des fils #12
Je crois que je vais essayer de passer un fils #12 même si mon installation serais conforme avec un #14. Je sais pas si je vais y arriver car je veux pas tout défoncer non plus.
Pour quelques dollars et queslque heures de zigonnage ca vaux peut un esprit tranquille.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisBosmar écrit: Dans le cas concret présenté Ici, il s'agit de 2 plinthes de 1500 watts, total 3000 watts
3000W / 240V = 12,5 amp
Pour une sécurité optimale, à la place de remplacer les fils 14 par du 12, serait-il possible de changer le disjoncteur de 20Amp et de le remplacer par un de 15 Amp .
Disjoncteur de 15Amp X. 80% = 12
L'écart théorique de 0,5Amp ne me semble pas présenté un risque.
C'est une question, pas une réponse.
Le disjoncteur risque de sauter souvent
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Thomas Chippendale
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3333
- Remerciements: 856
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisThomas Chippendale écrit: La perte de voltage dans un conducteur #14 de 2 X 7,5m de long sera avec un courant de 20 ampères de 1 %, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, le fil ne chauffera pas. L'allusion au court circuit ne tiens pas la route en regard du fil # 14 vs le # 12.
Au cas ou tu te réfèrerais à ce que j'ai écrit, sache qu'on ne parle plus de la même chose.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisNorinox écrit:Latole écrit: Eentho,
Je cois que tu devrais t'assurer que tes connaissances sois suffisantes pour brancher sécuritairement cette installation de chauffage.
Pour ta propre sécurité et celle de ta famille.
On ne parle pas d'une ampoule de 60 watts.
Comment tu peut justifier qu'ils est moins dangereux de brancher un circuit pour une ampoule de 60W comparer à un circuit pour le chauffage sur le 240 volts
Je veux comprendre moi la :blink:
A+
Les connexions ( avec marrettes ) sont moins "critiques" pour une charge de 0.8 ampère comme une ampoule de 60 watts que pour une charge de 1500 watts ( 12 ampères )
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Liberté 55
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 3366
- Remerciements: 607
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 moisLa meilleure réponse selon moi, c'est celle que tu donnes toi-même "Eentho". Celle ou tu as consulté un électricien!
Ceci écrit en ne voulant offusquer personne et en sachant que je suis nul en électricité.
Je suis dans la Rue, maintenant certain d'aimer cela!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 10854
- Remerciements: 1775
Re: Code électrique
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 moisAlors comment expliquer que Eentho qui a consulté l'électricien ne semble pas lui faire confiance ?
Je le cite;
" Bon vous êtes entrain de me faire changer d'idée ☺
Je sais que ca me tannerais moins si je reussissais a changer ce fils #14 par des fils #12
Je crois que je vais essayer de passer un fils #12 même si mon installation serais conforme avec un #14. Je sais pas si je vais y arriver car je veux pas tout défoncer non plus.
Pour quelques dollars et queslque heures de zigonnage ca vaux peut un esprit tranquille. "