Prise comptoir avec reset..

  • Bordelo
  • Portrait de Bordelo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2657
  • Remerciements: 237

Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Depuis ce matin, j'ai une prise de comptoir avec reset qui as un problème.
Le led clignote, j'ai essayer a deux reprise de ré-enclencher le reset sans succès.
Aucune electricité dans les fiches, ni du haut ni du bas.
Fait a noter: je n'ai jamais utiliser cette prise de courant!
Je suis aller verifier dans la boite electrique au sous-sol, aucun breaker n'est declancher.
Vous avez une piste pour moi?
Ma premiède idée: la prise avec reset fait defaut..
Alors, a votre avis?
Merci.
Tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'innaccessible étoile. (J.Brel)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alkatraz
  • Portrait de Alkatraz
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 907
  • Remerciements: 98

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
appuie sur test, ensuite sur reset.

Si Ça ne marche pas, change-le. L'indicateur indique un défaut dans le circuit interne de la prise
Les utilisateurs suivants ont remercié: Bordelo

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Latole
  • Portrait de Latole
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 10854
  • Remerciements: 1775

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Il y a peut-être un fil sur la prise qui toucherait à un autre fil ou à la terre ( ground )
Démonte la preise du mur pour que les fils ne touchent a rien et test à nouveau la prise sortie de sa boite mais toujours branchée.
Enlève le disjoncteur avant de démonter la prise et remet-le une fois sortie du mur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Linhof
  • Portrait de Linhof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 189
  • Remerciements: 22

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Une prise de comptoir qui ne sert jamais doit probablement être à une bonne distance de l'évier de cuisine ?

Si c'est le cas et que la maison date d'avant 2006, vous foutez cette prise à la poubelle et vous la remplacez par une prise « sans protection » (la loi sur l'obligation d'une prise de courant avec protection intégrée sur un comptoir de cuisine est venu avec « l'apparition » des prises de courant ''MADE IN CHINA'' ... feu garantie ou argent remis ! )

En bref, tout équipement électrique qui est ''MADE IN CHINA'' est à vos risques et périls !!! (à noter que le fil noir est toujours branché sur la vis de couleur « bronze » et le blanc sur la vis la plus pâle... le GND est sur la vis verte ou simplement vissé dans le fond de la boîte électrique)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bordelo
  • Portrait de Bordelo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2657
  • Remerciements: 237

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Linhof écrit: Une prise de comptoir qui ne sert jamais doit probablement être à une bonne distance de l'évier de cuisine ?

Si c'est le cas et que la maison date d'avant 2006, vous foutez cette prise à la poubelle et vous la remplacez par une prise « sans protection » (la loi sur l'obligation d'une prise de courant avec protection intégrée sur un comptoir de cuisine est venu avec « l'apparition » des prises de courant ''MADE IN CHINA'' ... feu garantie ou argent remis ! )

En bref, tout équipement électrique qui est ''MADE IN CHINA'' est à vos risques et périls !!! (à noter que le fil noir est toujours branché sur la vis de couleur « bronze » et le blanc sur la vis la plus pâle... le GND est sur la vis verte ou simplement vissé dans le fond de la boîte électrique)
La prise est à un mètre de l'évier et date de aout 2016. Je m'en suis servis seulement a la confection des armoires.
Si je m'en sers pas plus c'est que j'en ai d'autres qui sont " plus à la main"
Tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'innaccessible étoile. (J.Brel)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Linhof
  • Portrait de Linhof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 189
  • Remerciements: 22

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Il faut que ce soit la maison qui date d'avant 2006 (la prise on s'en fout !!!) pour pouvoir installer ce que l'on veut comme prise de courant et suivre la loi (à noter que chacune des prises d'un comptoir doit être sur son propre disjoncteur et ce même avant une construction de 2006).

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bordelo
  • Portrait de Bordelo Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2657
  • Remerciements: 237

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Linhof écrit: Il faut que ce soit la maison qui date d'avant 2006 (la prise on s'en fout !!!) pour pouvoir installer ce que l'on veut comme prise de courant et suivre la loi (à noter que chacune des prises d'un comptoir doit être sur son propre disjoncteur et ce même avant une construction de 2006).
Construction 2016!!
Tenter sans force et sans armure, d'atteindre l'innaccessible étoile. (J.Brel)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Linhof
  • Portrait de Linhof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 189
  • Remerciements: 22

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois - il y a 9 ans 3 mois
#
... alors, pas le choix : si la prise de comptoir est à l'intérieur de 1,5 mètre de l'évier, la prise de courant doit être du model que vous avez ( mais qui fonctionne !) avec un câble 12/2 puisque le courant maximum est de 20 A dans ce cas...
Dernière édition: il y a 9 ans 3 mois par Linhof.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • MarioG
  • Portrait de MarioG
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 11924
  • Remerciements: 1803

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Il est aussi possible que ta prise DDFT soit jumelée à une autre prise de comptoir ou salle de bain qui est en faute. Donc la fonction DDFT est aussi possible sur une prise ordinaire si elle y est jumelée.
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Linhof
  • Portrait de Linhof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 189
  • Remerciements: 22

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Chacune des prises de comptoir doit être seule sur un disjoncteur. La compagnie d'assurance pourra dire non s'il y a un incendie avec une installation hors norme.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Eentho
  • Portrait de Eentho
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 74
  • Remerciements: 11

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Bonjour,

Jai une maison 2010 et il y a bien un ground fault pour lensemble de la cuisine et seulement 1 disjoncteur de 20 amp pour les 4 prises de la cuisine et non un disjoncteur pour chaque prise.
Et Un disjoncteur dedier au micro onde.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Linhof
  • Portrait de Linhof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 189
  • Remerciements: 22

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Chaque prise de comptoir qui se situe à moins de 1,5 mètre de l'évier de cuisine doit être sur un seul disjoncteur (des électriciens qui « économisent » sur des règles de base, ça existe partout !)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Eentho
  • Portrait de Eentho
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 74
  • Remerciements: 11

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Je suis d'accord pour dire qu'il faut un ground fault sur une prise a coté du lavabo mais chaque prise de la cuisine sur un disjoncteur indépendant ca me semble exagérer, je sais pas ce que tu plug dans la cuisine pour que ca tire du jus autant? Je vois pas ou c'est écrit dans le code que chaque prise sois sur un disjoncteur indépendant peux tu me dire l'article du code?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Eentho
  • Portrait de Eentho
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 74
  • Remerciements: 11

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Je viens de trouver l'article du code :

26-722 b) Alimentation des prises de courant des surfaces de travail (comptoir de
cuisine)
Les prises de courant (15 A sectionnées et 20 A à encoche en T) installées le long du mur des
surfaces de travail doivent être alimentées par au moins deux dérivations, chacune alimentant
au plus 2 prises de courant. Aucune autre sortie ne doit être raccordée à ces dérivations.

Donc c'est deux prises de courant par disjoncteur et non 1 a ce que j'ai trouvé

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Linhof
  • Portrait de Linhof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 189
  • Remerciements: 22

Re: Prise comptoir avec reset..

il y a 9 ans 3 mois
#
Je ne parle pas de « prises de cuisine » mais de « prises de comptoir » ! (le lave vaisselles ou le réfrigérateur peuvent être à l'intérieur du 1,5 mètres puisqu'ils cachent la prise de courant et que l'on peut « difficilement » les déplacer... ces prises de courant peuvent donc être sur le même disjoncteur de 15 ampères, si ça fait votre affaire, et être sur des prises « ordinaires »)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.