Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #91 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Renovaideur écrit: Amana asz14 2.0T avec Tx Valve et CAPF3636
Fournaise Amana MBVC1200 vitesse variable 15 kw.
Très satisfait.


J'ai téléchargé ton manuel, et je l'ai consulté ...
Je m’aperçois que ma TMP n'est plus a jour du tout, surtout que ton ventilateur est variable en plus ... Et je crois que ton système de defrost est différent du miens.. surement plus intelligent !

En passant, est-ce que ta FAN est complètement a OFF lorsque le compresseur est arreté depuis longtemps ?

A+
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #92 par Renovaideur
Réponse de Renovaideur sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Flimboyz écrit: Bas vers le haut dans le module MBVC, mais haut vers le bas dans le CAPF. Donc filtration en descendant. Effectivement, le manque de hauteur est une bonne raison d'installer un système modulaire.

Est-ce que l'installateur avait songé a installer une thermopompe plus grosse pour mieux combler les besoins de chauffage ? Ou t'avait t'il parlé des thermopompes double stage ?


J'ai appelé 3 entreprises qui avaient , semble-t-il, bonne réputation.
Une seule s'est déplacée pour venir voir les lieux et m'expliquer ce qui serait fait.
Les deux autres m'ont donné un prix au téléphone et m'ont dit qu'ils viendraient voir quand le contrat serait signé.
On m'a offert 2 choix; Amana ou Lennox mais de capacité comparable.
Double stage jamais entendu parler.
J'ai finalement opté pour Amana et cette entreprise parce que le gars qui est venu prendre les mesures et figurer l'installation m'a dit que lui prendrait Amana. Le fait que le moteur était vitesse variable me semblait aussi un avantage.
Il avait été au Texas visiter leur installation et sa description de l'entreprise était tellement impressionnante que j'ai choisi Amana.


Comme expliqué plus haut, mon ventilo commence à basse vitesse quand la thermopompe est sollicitée et à mesure que l'air chauffe ou refroidit, la vitesse augmente. Même chose quand la température est atteinte. Le ventilo décélère lentement jusqu'à arrêt complet. C'est comme si il y a un sensor de température qui donne la commande au ventilo.

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Renovaideur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #93 par Flimboyz
Réponse de Flimboyz sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Renovaideur écrit:

Flimboyz écrit: Bas vers le haut dans le module MBVC, mais haut vers le bas dans le CAPF. Donc filtration en descendant. Effectivement, le manque de hauteur est une bonne raison d'installer un système modulaire.

Est-ce que l'installateur avait songé a installer une thermopompe plus grosse pour mieux combler les besoins de chauffage ? Ou t'avait t'il parlé des thermopompes double stage ?


J'ai appelé 3 entreprises qui avaient , semble-t-il, bonne réputation.
Une seule s'est déplacée pour venir voir les lieux et m'expliquer ce qui serait fait.
Les deux autres m'ont donné un prix au téléphone et m'ont dit qu'ils viendraient voir quand le contrat serait signé.
On m'a offert 2 choix; Amana ou Lennox mais de capacité comparable.
Double stage jamais entendu parler.
J'ai finalement opté pour Amana et cette entreprise parce que le gars qui est venu prendre les mesures et figurer l'installation m'a dit que lui prendrait Amana. Le fait que le moteur était vitesse variable me semblait aussi un avantage.
Il avait été au Texas visiter leur installation et sa description de l'entreprise était tellement impressionnante que j'ai choisi Amana.


Comme expliqué plus haut, mon ventilo commence à basse vitesse quand la thermopompe est sollicitée et à mesure que l'air chauffe ou refroidit, la vitesse augmente. Même chose quand la température est atteinte. Le ventilo décélère lentement jusqu'à arrêt complet. C'est comme si il y a un sensor de température qui donne la commande au ventilo.


Goodman/Amana est un très bon choix, c’est plus l’installation et le bon calcul des pertes de charges qui font la différence.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #94 par Flimboyz
Réponse de Flimboyz sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Le compresseur consomme moins selon la température du au pression plus basse.

Ton calcul de COP prend compte de ton ventilateur intérieur et de ton dégivrage? Semble que non ?

Plus la fan vire vite, plus tu as d’efficacité, puis que tu réduit la différence de température.
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Flimboyz.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #95 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Flimboyz écrit: Le compresseur consomme moins selon la température du au pression plus basse.

Ton calcul de COP prend compte de ton ventilateur intérieur et de ton dégivrage? Semble que non ?


Plus bas ca dit :
Heating capacities include the effect of defrost cycles in the temperature range where they occur.

Alors je crois que OUI pour le defrost mais pas pour la FAN interieur !
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #96 par Flimboyz
Réponse de Flimboyz sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoleur22 écrit:

Flimboyz écrit: Le compresseur consomme moins selon la température du au pression plus basse.

Ton calcul de COP prend compte de ton ventilateur intérieur et de ton dégivrage? Semble que non ?


Plus bas ca dit :
Heating capacities include the effect of defrost cycles in the temperature range where they occur.

Alors je crois que OUI !


J’ai regardé les chiffres pour -26C
Compresseur (1185W) + ventilateur intérieur (600W) + ventilateur de la thermopompe (?W)
1800W pour 2300W = COP 1.27 ?


Je doute sérieusement que la consommation en KW du dégivrage soit incluse dans le tableau. Je crois que l’efficacité de la thermopompe est donné considérant que le dégivrage est fait.
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Flimboyz.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #97 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Je viens de contre-verifier et dans le ini de mon logiciel, afin de calculer la consommation de ma TMP j'utilisais toujours ceci dans mon Config.ini:

[Setting]
Voltage=243
CoutKWH=.0868
TPS=.05
TVQ=.0975
ComPort=3

[Amperes]
Fan=2.84
ReverseValve=0
Compressor=9.4

Soit 243 * 9.4 = 2284 Watts mais ça inclus le ventilateur extérieur !!!
Soit 243 * 2.84 = 690 Watts ventilateur intérieur !!!
Total = 2974W

Va falloir que je revise tout ca, car je n'ai jamais pensé que ca variait comme ca !!!
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #98 par Flimboyz
Réponse de Flimboyz sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Ça n’inclus pas la surcharge au démarrage du compresseur aussi.

Je ne sais pas si mon Energy Meter est assez rapide pour le détecter.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois - il y a 5 ans 3 mois #99 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Flimboyz écrit: Ça n’inclus pas la surcharge au démarrage du compresseur aussi.

Je ne sais pas si mon Energy Meter est assez rapide pour le détecter.


C'est quoi le Energy Meter que tu utilise ?
a t'il un port USB afin qu'un ordinateur puisse écrire dans une base de données les valeurs obtenues tel l’ampérage et l'heure et le temps, etc ?

Car pour ceux que j'ai commandés, je dois faire passer le courant au travers ces deux bornes :



J'aurais préféré un anneau qui s'ouvre !
Dernière édition: il y a 5 ans 3 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #100 par Flimboyz
Réponse de Flimboyz sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoleur22 écrit:

Flimboyz écrit: Ça n’inclus pas la surcharge au démarrage du compresseur aussi.

Je ne sais pas si mon Energy Meter est assez rapide pour le détecter.


C'est quoi le Energy Meter que tu utilise ?
a t'il un port USB afin qu'un ordinateur puisse écrire dans une base de données les valeurs obtenues tel l’ampérage et l'heure et le temps, etc ?

Car pour ceux que j'ai commandés, je dois faire passer le courant au travers ces deux bornes :



J'aurais préféré un anneau qui s'ouvre !


www.ebay.ca/itm/100A-AC-Digital-LED-Powe...5:g:p0UAAOSw3KFWcNFx

Avec le protocole RS232 et j’ignore comment ça fonctionne
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #101 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Renovaideur écrit: L'autre avait 21 ans et défectuosités.
De plus le crédit Rénovert réduisait le facture.


C'est un crédit que tu met sur ton rapport d'impot ?
C'est de combien ce crédit ?
Avais-tu droit a la subvention RenoClimat aussi ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #102 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Flimboyz écrit: www.ebay.ca/itm/100A-AC-Digital-LED-Powe...5:g:p0UAAOSw3KFWcNFx
Avec le protocole RS232 et j’ignore comment ça fonctionne


Je vois qu'il est autonome et qu'il totalise le tout jusqu’à ce que tu fasse un RESET.

A ce que j'ai pu lire, il est TTL RS232, alors ca prend un adapteur TTL USB au cout de 2$ ou 3$ compatible Windows 10.
Et aussi tu dois être capable de programmer et lire un port série pour traiter ce qui y passe !
Et a condition que ca ne soit pas crypté !

Ca l'air d'un belle patente, je vais penser a ca surtout que c'est pas cher !!!!

A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #103 par Flimboyz
Réponse de Flimboyz sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoleur22 écrit:

Renovaideur écrit: L'autre avait 21 ans et défectuosités.
De plus le crédit Rénovert réduisait le facture.


C'est un crédit que tu met sur ton rapport d'impot ?
C'est de combien ce crédit ?
Avais-tu droit a la subvention RenoClimat aussi ?


RenoClimat et RenoVert sont combinables

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #104 par Renovaideur
Réponse de Renovaideur sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Flimboyz écrit:

Bricoleur22 écrit:

Renovaideur écrit: L'autre avait 21 ans et défectuosités.
De plus le crédit Rénovert réduisait le facture.


C'est un crédit que tu met sur ton rapport d'impot ?
C'est de combien ce crédit ?
Avais-tu droit a la subvention RenoClimat aussi ?


RenoClimat et RenoVert sont combinables

Exact. J’ai aussi fait isoler mon plafond à r50

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 5 ans 3 mois #105 par Renovaideur
Réponse de Renovaideur sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Ce soir -11.
retour air à 20 deg et sortie air à extrémité maison à 30 deg.

Avec du duct tape tout est possible......sauf coller des bandes abrasives....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com