Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #196 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
J'avais u moteur de ventilateur dans ma fournaise qui faisait un bruit de vibration en fonctionnant.
J'ai bien vérifier le moteur, l'arbre et je n'ai senti aucun jeux rien.

J'ai remplacé le moteur car ça ne pouvait venir que de là , plus aucun bruit.

Ç'est pour mentionner qu'un simple jeux invisible ( par ta réparation ? ) peut ne pas avoir réglé le problème

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #197 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: J'avais u moteur de ventilateur dans ma fournaise qui faisait un bruit de vibration en fonctionnant.
J'ai bien vérifier le moteur, l'arbre et je n'ai senti aucun jeux rien.

J'ai remplacé le moteur car ça ne pouvait venir que de là , plus aucun bruit.

Ç'est pour mentionner qu'un simple jeux invisible ( par ta réparation ? ) peut ne pas avoir réglé le problème


Possible que j en'ai pas vu qu'il pourrait y avoir un des BLOC dans le rotor ou le stator qui bouge quand ces derniers sont froids !

En attendant, je viens tout juste de remplacer le condensateur par un ancien qui était encore bon et que j'avais conservé. Je verrai dans les prochains soirs ce qui va se passer ....

A+
Dernière édition: il y a 4 ans 5 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #198 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Un condensateur ne peut faire ce bruit !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #199 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Un condensateur ne peut faire ce bruit !

Je sais bien que le bruit ne vient pas du condensateur. Mais je me suis dit que si le condensateur ne garderait pas sa charge, et qu'il se déchargerait dans le moteur continuellement, et que le moteur réagisse bizarrement a une décharge continuelle et le fasse vibrer... je sais pas ... c'est juste un test comme ça ! De toute façon, ça ne m'a pris que 5 minutes :) !

Mais honnêtement, moi aussi je serais bien surpris que ca soit le condensateur qui fasse vibrer le moteur !
Dernière édition: il y a 4 ans 5 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #200 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
De plus, le condensateur que je viens de retirer est un 5MfD, et je mesure 5.8 MFD, celui que j'ai mi est lui aussi un 5MFD et je mesure 2.8 MFD. Sur le moteur il est indiqué d'utiliser un 5MFD.

J'ai cru noter (embêtant) au démarrage que le ventilateur a démarré plus lentement que d'habitude !
Serait-ce dû au 2.8MFD ou est-ce dans ma tête ?
Dernière édition: il y a 4 ans 5 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #201 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoleur22 écrit: De plus, le condensateur que je viens de retirer est un 5MfD, et je mesure 5.8 MFD, celui que j'ai mi est lui aussi un 5MFD et je mesure 2.8 MFD. Sur le moteur il est indiqué d'utiliser un 5MFD.

J'ai cru noter (embêtant) au démarrage que le ventilateur a démarré plus lentement que d'habitude !
Serait-ce dû au 2.8MFD ou est-ce dans ma tête ?


Tu as tout compris, la valeur inférieure en est la cause

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #202 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
J'ai un autre hypothèse que je vais tester la semaine prochaine :
Voici, l'hiver j'utilise un déflecteur comme suit :




Alors que ceux vendus par les commerçants sont fabriqués comme suit :



Je me demande si mon déflecteur n'occasionnerait pas un débalancement ou une torsion de l'impeller de tôle mince dû a l'angle de mon panneau d'un seul coté qui pourrait provoquer une restriction du débit inégale tout autour (les deux barres transversales situées au dessus, n'aident pas non plus) !

Ca sera le dernier test que je vais faire.
Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 4 ans 5 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #203 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Je ne sais pas si c'est ton problème de bruit mais comme déflecteur, il offre sûrement un peu (beaucoup ? ) de restriction à la circulation de l'air.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #204 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Je ne sais pas si c'est ton problème de bruit mais comme déflecteur, il offre sûrement un peu (beaucoup ? ) de restriction à la circulation de l'air.

Je vais voir si je pourrais pas me trouver une facon de m'en fabriquer un avec deux cônes dos-a-dos, celui du dessous pour repartir l'air tout autour, et celui du dessus pour éviter l'accumulation de la neige !
Les suggestions sont les bienvenus !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #205 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Un simple toit plat, pas trop, près fera le travail.
Ey si tu y met un cône au centre ce sera sans doute mieux. A fabriquer avec de la tôle, pas trop difficile.

Ici :
www.airfiltration.ca/filtres-fournaise/toit-thermopompe.htm




Pièces jointes :
Dernière édition: il y a 4 ans 5 mois par Latole.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #206 par Bricoman
Réponse de Bricoman sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Je regarde egalement pour un deflecteur. L'année derniere une fois la neige bouchait completement le dessus. Pas necessaire que ce soit des cone je pense. Juste un "V" dessus et dessous fonctionnerait.

Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #207 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Latole écrit: Un simple toit plat, pas trop, près fera le travail.
Ey si tu y met un cône au centre ce sera sans doute mieux. A fabriquer avec de la tôle, pas trop difficile.

Celui vendu, c'est fait très cheap .... Je l'ai eu et il a cassé la premiere hiver !
Mais pour celui du vidéo DIY, ca ressemble au mien mais en mieux puisqu'il évacue sur 4 faces et très solides. Par contre le toit doit être absolument être incliné dû au toit de ma maison de 12/12 et qui se vide directement sur la thermopompe par avalanche !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #208 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoman écrit: Je regarde egalement pour un deflecteur. L'année derniere une fois la neige bouchait completement le dessus. Pas necessaire que ce soit des cone je pense. Juste un "V" dessus et dessous fonctionnerait.

Bien sûr en pointe sur le dessus et en pointe dessous, structural, collé, avec du merisier russe mince de 3/8 pour pas que ça ne soit trop lourd ! C'est faisable !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois #209 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Bricoleur22 écrit:

Bricoman écrit: Je regarde egalement pour un deflecteur. L'année derniere une fois la neige bouchait completement le dessus. Pas necessaire que ce soit des cone je pense. Juste un "V" dessus et dessous fonctionnerait.

Bien sûr en pointe sur le dessus et en pointe dessous, structural, collé, avec du merisier russe mince de 3/8 pour pas que ça ne soit trop lourd ! C'est faisable !


Très bonnes idées.

Si lourd, 4 pattes au sol

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 5 mois - il y a 4 ans 5 mois #210 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Bon, voici la suite :
J’ai remplacé mon condensateur de 5.8 MFD par un 2.8 MFD… le bruit est encore pire … Je me demandais si je peut mettre le 2.89 et le 5.8 en parallele afin d’avoir 8.6 MFD pour fin de test …

Sachant qu'on recommande 5MFD pour ce moteur, vais-je endommager mon moteur avec ces deux condensateurs en parallèle d'une valeur de 8.6 ?
Dernière édition: il y a 4 ans 5 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com