Thermopompe centrale

  • Bricoleur22
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
il y a 1 an 8 mois #301 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Il me paraît très bien ce "nouveau " déflecteur.
Je ne doute pas qu'il fera l'affaire.


C'est le même, je l'ai juste surélevé de 7 pouces !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 8 mois #302 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)

Il me paraît très bien ce "nouveau " déflecteur.
Je ne doute pas qu'il fera l'affaire.


C'est le même, je l'ai juste surélevé de 7 pouces !


Je sais que c'est le même. C'est la raison des apostrophes au mot " nouveau"
L'Installation fait toute la différence.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
il y a 1 an 1 mois #303 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Pour donner la conclusion au sujet de mon problème intermittent du coté condenseur de ma thermopompe, finalement c'était bien le moteur du ventilateur..., après six mois de fonctionnement en hiver le bruit n'est jamais revenu !

A +
bc22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 1 mois #304 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Defrost pour Thermopompe centrale (lacune)
Bravo ! je ne suis pas surpris que ce soit le moteur .

Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
il y a 1 an 4 semaines - il y a 1 an 4 semaines #305 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Thermopompe centrale
Roy555, pour te donner une bonne idée a quoi tu dois t'attendre avec ta thermopompe si il n'y a pas de fuite et que tout est en ordre sur son fonctionnement j'ai fait un test tôt ce matin sur la mienne.... Avant tout j'ai démarré mon ventilateur au moins une heure avant de prendre la première lecture des températures.

A l'extérieur pendant ce test il a fait une moyenne 17.2C a 53% d'humidité, et la température ambiante près de mon thermostat était environ de 24C. Ce test a durée 13 minutes, j'ai obtenu un gain entre l'admission et l'expulsion de ma fournaise d'environ 11.7C . La température de ma maison a baissé de 0.63C en 13 minutes, soit environ 2.9C a l'heure. J'ai mis fin au test manuellement a 13 minutes car j'avais atteint la limite de ma thermopompe soit a 10.38C dans les circonstances acuelles.

Note que ces lectures ont été faite avec toutes mes clés de registre balancés pour ma maison, et que le CFM de ma machine est ajusté a la vitesse le plus basse soit a LOW. Si elle avait été a MED ou à HIGH je n'aurais pas atteint le 10.38C. Peut être 9C. Cette machine est une 2.5TON.

Voici les résulats imagés, juste cliquer sur les images pour grossir:



Voici une capture d'écran des lectures de mes sondes, quelques secondes avant le test


Voici une capture d'écran des lectures de mes sondes, quelques secondes avant la fin du test


Voici une capture d'écran des lectures de mes sondes, quelques secondes après la fin du test


Voici une capture d'écran de l'évolution du changement de température pendant le test:
Dernière édition: il y a 1 an 4 semaines par Bricoleur22.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Roy555

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 4 semaines #306 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet Thermopompe centrale
Roy 555 suit ce sujet aussi ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
il y a 1 an 4 semaines - il y a 1 an 4 semaines #307 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Thermopompe centrale
Roy555, deuxième test que j'ai démarré après que mon ventilateur ai fonctionné longtemps avant de prendre la première lecture des températures.

A l'extérieur pendant ce test il a fait une moyenne 34.2C a 26% d'humidité, et la température ambiante près de mon thermostat était environ de 26.5C. Ce test a durée 13 minutes, j'ai obtenu un gain entre l'admission et l'expulsion de ma fournaise d'environ 12C . La température de ma maison a baissé de 0.25C en 13 minutes, soit environ 1.15C a l'heure. J'ai mis fin au test manuellement a 13 minutes.

Voici les résultats imagés, juste cliquer sur les images pour grossir:



Voici une capture d'écran des lectures de mes sondes, quelques secondes avant le test


Voici une capture d'écran des lectures de mes sondes, quelques secondes après la fin du test


Voici une capture d'écran de l'évolution du changement de température pendant le test:
[/quote]
Dernière édition: il y a 1 an 4 semaines par Bricoleur22.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Roy555

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 4 semaines #308 par Roy555
Réponse de Roy555 sur le sujet Thermopompe centrale
Ok merci , oui je vais suivre le sujet

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 1 an 4 semaines #309 par Roy555
Réponse de Roy555 sur le sujet Thermopompe centrale
Bricoleur22 comment tu fais pour avoir tout ces lecture détaillée, est-ce que ton système est branché sur un site ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
il y a 1 an 4 semaines - il y a 1 an 4 semaines #310 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet Thermopompe centrale
  • Bricoleur22 comment tu fais pour avoir tout ces lecture détaillée, est-ce que ton système est branché sur un site ?


  • Non, pour les captures d’écran que tu as vu dans mes précédents messages, elles on été faite par un logiciel maison roulant sur mon PC qui est relié par USB a un circuit électronique maison qui lui est relié a ma thermopompe et a plusieurs sondes de température.

    Ce n'est pas nécessaire pour faire ces tests, un ou deux petits thermomètres à tige a 12$ chacun suffit.

    Il y a 35 ans, a l'achat de ma première thermopompe, le frigoriste m'avait suggéré d'installer en permanence deux petits thermomètres à tige, une a la sortie de la machine et une autre sur l'entré et de faire la différence entre le IN et OUT pour obtenir le nombre de degré de récupération. Ceci dans le but d'être de pouvoir détecter une défaillance moi-même.

    Alors c'est ce que j'ai fait en 1988, voici une exemple plus bas de quelques données en Fahrenheit que j'avais recueilli quelques fois en 88, et que j'ai pu consulter une ou deux fois l'an pour les années suivantes afin de savoir si ma machine était encore à son efficacité maximal.

    Aujourd'hui c'est mon PC qui fait la même chose, j'ai seulement automatisé ça. Si il y avait une défaillance je serais avertit tout de suite par courriel et par alarme par mon PC !


    Cliquer sur l'image pour agrandir :
    Dernière édition: il y a 1 an 4 semaines par Bricoleur22.
    Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sarcel