Bonjour,
J'ai pas mal fini l'isolation de mon sous-sol et je suis rendu à l'étape des plinthes électrique,
Selon les calculs de simulation que j'ai fait pour savoir le nombre de watts que j'ai besoin, je suis très loin du chiffre que j'avais versus ce que j'ai besoin,
Pour +/- 760pi2 j'avais 6000W contrôlé par deux thermostats et ça l'air que j'ai besoin de 12 000w selon la simulation que j'ai fait sur le site stelpro.
Alors je me demande quoi faire, je laisse de même ou je change pour mettre des plus grandes plinthes
*l'image c- jointe c'est mon plan actuel,

Merci
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #2 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet question plinthes électriques

bogdan.ti écrit: Alors je me demande quoi faire, je laisse de même ou je change pour mettre des plus grandes plinthes
*l'image c- jointe c'est mon plan actuel,

Tous ça dépend de l'isolation de la pièce et de l'étanchéité de tes fenêtres... Puisque tu dis que tout est déjà acheté moi je commencerais par passer un début de période froide, et tu verras pas toi même si c'est suffisant ou pas !!!

Si non il sera toujours temps de changer, déplacer ou ajouter d'autres plinthes selon tes propres constatations.

Si c'est le cas, il s'agirait juste que tu t'assure que le calibre de tes fils dans les murs ainsi que de ton thermostat puissent être adéquats pour les changements que tu pourrais y faire !

Bonne chance !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: bogdan.ti

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #3 par bogdan.ti
Réponse de bogdan.ti sur le sujet question plinthes électriques
l'isolation des murs c'est du R20 et mes fenêtres viennent tout juste d'être installés

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #4 par Bricoleur22
Réponse de Bricoleur22 sur le sujet question plinthes électriques

bogdan.ti écrit: l'isolation des murs c'est du R20 et mes fenêtres viennent tout juste d'être installés


Alors tu es bien isolé.. juste pour te donner une idée, j'ai un système de chauffage central avec un seul thermostat et des bouches d'air partout pour la répartition !

Je sais que c'est pas pareil, mais je peux chauffer ma maison sur 1600 pieds carrés au sous-sol et 1600 pieds carrés au plancher principal avec seulement 5000W (pour 3200 pieds carrés). A -20C le chauffage part et arrête a 50% du temps.

A mon avis, 6000W est suffisant, c'est jusque que la répartition de la chaleur pourrait t'achaler... certains coins pourrait être moins confortables, soit trop chaud ou trop froid !

Tu verras ce que ça va donner a -20C ou -25C pour le confort, et tu verras aussi si tes plinthes auront la chance d'arrêter et de repartir souvent (c'est ce qu'il faut) !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #5 par PhilippeD
Réponse de PhilippeD sur le sujet question plinthes électriques
La règle que j’ai vu a bien des endroits et que j’ai toujours suivi: 10 watt par pied carré.

Donc un peut moins de 8000 watt dans ton cas.

J’ai jamais manqué de chauffage avec cette formule, même dans des maisons mal isolés.

Un sous-sol c’est plus facile à chauffer de façon générale car les murs sont pas au grand froid dehors, ils sont enterré en bonnes parties.

Je serais étonné que tu manque de 6000 watt. Mais la répartition est aussi importante: deux appareil de 3000 watt te donnerais pas le meilleur confort, mais 6 appareil de 1000 watt bien placé sera probablement idéal, tout dépend des pièces.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
il y a 4 ans 4 mois #6 par Latole
Réponse de Latole sur le sujet question plinthes électriques
If faut finir d'fficher la photo avec le bouton Insérer



Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

We use cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (cookies traceurs). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site. L'information recueillie ne sert qu'à l'utilisation adéquate du site LaMortaise.com