Je viens de changer toutes les plinthes de chauffage du sous-sol et réorganiser la disposition en raison de nouvelles divisions.
J'ai une plinthe de 750W sur un circuit 240V (disjoncteurs 15A) qui, même lorsque le thermostat indique qu'elle chauffe au maximum, dégage très peu de chaleur. Tout le circuit est sur du fil 14/2.
Une autre plinthe identique, celle-là sur un circuit de 240V (disjoncteurs 20A), dégage beaucoup plus de chaleur (on le sent en plaçant la main au dessus). Le circuit est sur du fil 12/2.
Dans les deux cas, c'est le même modèle de thermostat électronique.
Des idées de ce qui peut cause ce problème ?
Merci beaucoup
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- 4amaran
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1696
- Remerciements reçus 433
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marco37
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 258
- Remerciements reçus 18
Le #14 est seulement pour éclairage/prise.
Donc pour ca que ton autre plinthe fonctionne correctement, bon filage et bon disjoncteur.
Calibre des câbles
Nº 6 : 60 ampères, 240 volts, appareil central, climatiseur ou chauffage électrique, thermopompe.
Nº 8 : 40 ampères, 240 volts, climatiseur central, cuisinière électrique.
Nº 10 : 30 ampères, 240 volts, sécheuse ou climatiseur.
Nº 12 : 20 ampères, 240 volts, plinthe chauffante, convecteur, réservoir d'eau chaude.
Nº 12 : 20 ampères, 120 volts, luminaires, prises de courant (cuisine), micro-ondes.
Nº 14 : 15 ampères, 120 volts, luminaires et prises de courant.
Nº 16 : câble de service, rallonge de lampe.
Nº 18 et plus : câble de service, sonnette électrique, système de sécurité.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- alepage
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
D'abord, merci pour vos réponses Marco37 et 4amaran.
Le circuit sur les disjoncteurs 15A était comme cela à l'achat de la maison, et l'inspecteur avait mentionné que le fil 14 n'était pas problématique puisque c'était 15A. Évidemment, je me suis assuré de ne pas le charger à plus de 80% de sa capacité (15A x 240V). Sur le circuit, j'ai 3 plinthes au total (750W + 750W + 1250W). Les trois chauffent à peine. Il me semble qu'elles devraient quand même pouvoir utiliser leur puissance totale.
@4amaran : je vais vérifier si j'ai bien du 240V.
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- 4amaran
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1696
- Remerciements reçus 433
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ébénistegirl
- Hors Ligne
- Membre premium
- Aimer ce que l'on fait, tout simplement...
- Messages : 4315
- Remerciements reçus 1180
mais la façon "safe" de procéder est de passer du fil 12/2 et connecter ça à un breaker 20 ampères, ainsi si tu désire ajouter des unités de chauffage dans le futur sur ton circuit, ton filage est déjà fait pour ça.
L'emplacement de tes thermostats, le type de thermostat et la qualité/marque de tes plinthes sont des facteurs qui peuvent expliquer ce qui t'arrive. Plus de détails là dessus pourrais mieux nous guider.
Y'a toujours moyen de moyenner!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9316
- Remerciements reçus 1422
alepage écrit: Des idées de ce qui peut cause ce problème ?
Merci beaucoup
1- As-tu 240 volts à la plinthe ? Mesure avec un multimètre
2- Plinthe défectueuse; fort probable
3-Connexion ( marrette ) offrant une trop grande résistance . A vérifier
4- Thermostat défectueux ( peu de chance avec ce que tu dis)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bert
- Hors Ligne
- Modérateur
- North Hatley
- Messages : 5101
- Remerciements reçus 1037
Bertrand Lisée, membre ATE, ATBQ
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9316
- Remerciements reçus 1422
Bert écrit: Prendre note pour ce qui est de mesurer le voltage qu'il existe des thermostats électroniques qui module l'intensité d'énergie envoyée au élément chauffage. Est-ce ce genre de thermostat qu'il possède? c'est possible
Tu as bien raison. Le lecture de voltage se complique.
Comme suggérer par un autre membre, il faudrait mesure la résistance de la plinthe et la comparer avec une autre qui fonctionne bien
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13532
- Remerciements reçus 4321
alepage écrit:
J'ai une plinthe de 750W sur un circuit 240V (disjoncteurs 15A) qui, même lorsque le thermostat indique qu'elle chauffe au maximum, dégage très peu de chaleur.
Ce n'est pas parce ta plinthe de dégage pas beaucoup de chaleur qu'elle est défectueuse. Il faut savoir que beaucoup de thermostat électronique fonctionne par modulation, c'est a dire qu'il laisse fonctionner plus longtemps la plinthe mais elle chauffera moins. Même que certains thermostat sont intelligent, c.a.d que après quelques jours le thermostat aura étudié la puissance de la plinthe versus le taux de refroidissement et la superficie de la pièce et s'adaptera en conséquence pour chauffer plus vite si la plinthe ne parvient pas a atteindre le point de consigne dans un temps raisonnable.
La meilleure façon de vérifier si ta plinthe fonctionne bien c'est ce ByPasser le thermostat avec une marette... Ainsi tu verras si il chauffe autant que l'autre .. si tu as un doute, tu peux aussi mesurer si tu as 240 Volt a la plinthe avant de rebrancher le thermostat. Voici un texte repris sur le site WikiPedia a ce propos :
Certains thermostats programmables sont disponibles pour contrôler les systèmes de tension secteur. Les plinthes chauffantes bénéficieront en particulier d'un thermostat programmable capable d'un contrôle continu (comme au moins certains modèles Honeywell), contrôlant efficacement le radiateur comme un variateur de lampe, et augmentant et diminuant progressivement le chauffage pour assurer une température ambiante extrêmement constante (contrôle continu plutôt que de se fier aux effets de moyenne de l'hystérésis).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9316
- Remerciements reçus 1422
Alepage a écrit ;
"....même lorsque le thermostat indique qu'elle chauffe au maximum, dégage très peu de chaleur."
______
Ce n'est pas normal à mon avis.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13532
- Remerciements reçus 4321
Ca nous prendrait la marque et le numéro exacte du thermostat pour mieux comprendre !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Latole
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 9316
- Remerciements reçus 1422
Je contournerais le thermostat pour faire chauffer la plinthe au maximum .
Ça indiquerait tout de suite d'où vient le problème
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mico
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 21
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoleur22
- Hors Ligne
- Membre premium
- J'ai 66 ans et il me manque qu'une seule dent
- Messages : 13532
- Remerciements reçus 4321
Latole écrit: Ça peut venir plus de la plinthe mais n'excluons pas le thermostat.
Je contournerais le thermostat pour faire chauffer la plinthe au maximum .
Ça indiquerait tout de suite d'où vient le problème
Tu as le vrai mot francais, c'est que je voulais dire par Bypasser !