Prise externe
- Pastille
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 699
- Remerciements reçus 363
il y a 1 an 7 mois #16
par Pastille
Autrement je serais étonné que le fil qui alimente chaque lampe ait un calibre supérieur à 18 awg donc alimenter une nouvelle prise devient très limitant dans son utilité et je serais aussi étonné qu’il y ait l’espace nécessaire pour passer un deuxième fils à l’intérieur du bras qui supporte le réflecteur.
Je crois humblement que plus simple serait de créer une dérivation DDFT en amont du lampadaire.
Réponse de Pastille sur le sujet Prise externe
L’idée pourrait paraître intéressante mais pour être conforme la dites prise doit être dans un réceptacle étanche et approuvé à cette fin (service extrême) et elle doit être de type DDFT, ce qui n’est pas le cas. Il faudrait que le circuit soit muni d’un disjoncteur DDFT en amont ce qui augmenterais nettement la facture du projet.Pour les experts en norme électrique, est-ce que les fiches vendu en magasin son légal si on veut ramplacer une fiche maganné d'une rallonge?
Autrement je serais étonné que le fil qui alimente chaque lampe ait un calibre supérieur à 18 awg donc alimenter une nouvelle prise devient très limitant dans son utilité et je serais aussi étonné qu’il y ait l’espace nécessaire pour passer un deuxième fils à l’intérieur du bras qui supporte le réflecteur.
Je crois humblement que plus simple serait de créer une dérivation DDFT en amont du lampadaire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tourlou77, Wladson
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wladson
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 293
- Remerciements reçus 43
il y a 1 an 7 mois #17
par Wladson
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Réponse de Wladson sur le sujet Prise externe
Les idées sont bonnes, je crois que peut-être je devrait vérifier jusqu'à où va le filage avant de se diviser pour chaque lampe. Sinon je vais embarquer dans le sens de Pastille
L’idée pourrait paraître intéressante mais pour être conforme la dites prise doit être dans un réceptacle étanche et approuvé à cette fin (service extrême) et elle doit être de type DDFT, ce qui n’est pas le cas. Il faudrait que le circuit soit muni d’un disjoncteur DDFT en amont ce qui augmenterais nettement la facture du projet.Pour les experts en norme électrique, est-ce que les fiches vendu en magasin son légal si on veut ramplacer une fiche maganné d'une rallonge?
Autrement je serais étonné que le fil qui alimente chaque lampe ait un calibre supérieur à 18 awg donc alimenter une nouvelle prise devient très limitant dans son utilité et je serais aussi étonné qu’il y ait l’espace nécessaire pour passer un deuxième fils à l’intérieur du bras qui supporte le réflecteur.
Je crois humblement que plus simple serait de créer une dérivation DDFT en amont du lampadaire.
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait