Skip to main content
Se connecter

Question électricité

  • Wladson
  • Portrait de Wladson Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 483
  • Remerciements: 83

Question électricité

il y a 6 mois 6 jours - il y a 6 mois 6 jours
#
Bonjour, nous savons que le circuit électrique standard de notre maison comprend deux phases (phase 1 et phase 2), en plus du neutre et de la terre, comme illustré sur cette image d'une prise 240 V, trouvée au hasard sur Internet.



Nous savons donc que les circuits alimentés en 240 V utilisent les phases 1 et 2 pour fournir cette tension. Les circuits fonctionnant en 120 V utilisent une phase et le neutre.

J'aimerais savoir quelle méthode, le cas échéant, est utilisée ici au Québec pour équilibrer ces circuits afin d'éviter toute surcharge des deux phases.

Merci de satisfaire ma curiosité

 
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait
Dernière édition: il y a 6 mois 6 jours par Wladson.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Xylème76
  • Portrait de Xylème76
  • Hors Ligne
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
  • Messages : 21
  • Remerciements: 14

Re: Question électricité

il y a 6 mois 6 jours
#
Bonjour,

Étant un bricoleur, je laisserai le soin aux électriciens de fournir les explications techniques exactes. Ceci dit, si je comprends bien votre question, la réponse se trouve en partie dans la configuration de votre entrée électrique principale. La distribution des disjoncteurs, installés de part et d’autre des barres d’alimentation, assure en grande partie la répartition des charges.

Une personne possédant les compétences techniques pourra me corriger au besoin.

Bonne soirée,

Jacques
Les utilisateurs suivants ont remercié: Wladson

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • J-Michaud
  • Portrait de J-Michaud
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 634
  • Remerciements: 360

Re: Question électricité

il y a 6 mois 6 jours
#
La réponse de Jacques / Xyleme76 est tres bonne est complete.

J'ajouterais seulement une chose, habituellement ce qui consomme beaucoup d'énergie dans une maison est la pluopart du temps (sinon toujours) sur le 240V donc 2 phases. Et si la premiere phase tire 20 amperes, la deuxieme phase en tire autant , ce qui balance ces 2 phases.
Exemple pour une cuisiniere, les ronds et les élements du four fonctionnent sur le 240V et si on branchait une bouilloire sur la prise 120 V situé à l'avant, il y aurait un déséquillibre de seulemnt 10 ou 12 amperes le temps que l'eau bouille. Ce dsequilibre ferait en sorte qu'il y aurait 10 ou 12 amperes qui circulerait dans le neutre (le fils blanc) seulement pendant le fonctionnement d'un élément sur le 120V.
Sinon, il n'y a que quelques miliamperes qui circulent, soit le courant pour alimenter le module électronique (horloge, thermostats).
Jacques
Les utilisateurs suivants ont remercié: Xylème76, Bricoleur22, Wladson

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • mcyrcagm
  • Portrait de mcyrcagm
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 558
  • Remerciements: 153

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours
#
Je suis aussi qu'un bricoleur. Je ne crois pas qu'il y a rien d'implanter pour vraiment faire un equilibre.
A part distribuer les disjoncteur de part et d'autre du panneau. Ceux qui sont a gauche sont tous sur la même phase de même que ceux de droite sont tous sur la même phase.
Ceux sur le 240v tire de part et d'autre.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Wladson

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • 4amaran
  • Portrait de 4amaran
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2199
  • Remerciements: 605

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours - il y a 6 mois 5 jours
#
Pardonnez moi mais jai pourtant suivis mon cour d’electricité et mon cours moteur electrique et 2 phases je nai rien dans mes livre ( je viens de verifier )et dans ma memoire il y a le 3 phases et une  phase A moins que depuis 40ans les chose technique ai changer de nom c,est comme le 110 et le 220 si ca existait c,etait avant que je sois au monde Selon moi !!c,est du 120v et 240 volts et ya rien affaire pour balancer comme vous demander le 240 est sur certain panneau electrique a certaine endroit dans le panneau parceque le breaker est relier au 2 fils qui emmene les 240 volts de lhydro le 120v lui peu etre mais encore la ca donne quoi de faire cela
Dernière édition: il y a 6 mois 5 jours par 4amaran. Raison: faute
Les utilisateurs suivants ont remercié: Wladson

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15918
  • Remerciements: 4979

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours - il y a 6 mois 5 jours
#
Nos maisons sont branchées sur du mono-phasé (une seule phase) ... le neutre est un simplement un TAP dans le milieu de la bobine du transformateur dans le poteau de HQ. C'est donc une phase mais divisée en deux.

Dans un panneau la répartition se fait en alternance en descendant ... Beaucoup de gens font cet erreur et crois que les disjoncteurs de gauche sont sur une  demi-phase et que les disjoncteurs de droite sont sur l'autre demi-phase

Exemple, si on met 12 disjoncteurs 120V de 15A tous a gauche (sur le même coté du panneau) un a la suite de l'autre, ils seront moitié moitié répartis sur les deux demi-phase ... 6 seront sur la demi-phase-A et les 6 autres seront sur la demi-phase-B.

Pour mieux comprendre cet image, j'ai dessiné deux semblants de disjoncteurs, un qui est jaune et un qui est vert. Les deux sont a droite, le jaune est en contact sur le bus-bar rouge, et le vert est en contact sur le bus-bar bleu. Donc ils sont a leur deux, équitablement branché sur deux demi-phase (phase différentes).
Dernière édition: il y a 6 mois 5 jours par Bricoleur22.
Les utilisateurs suivants ont remercié: J-Michaud

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • J-Michaud
  • Portrait de J-Michaud
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 634
  • Remerciements: 360

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours - il y a 6 mois 5 jours
#
   

La pièce jointe est absente ou indisponible

  

La pièce jointe est absente ou indisponible

  4amaran, Tu as raison pour une phase ou 3 phases.
Pour le 2 phases, c'est une facon de parler et c'est comme dans les illustrations.

[img]Image 2 phases[/img] ....

[img]sinusoidale[/img]
C'est une alimentation monophasée (une phase) moyenne tension (14,4 KV phase-terre) qui arrive du réseau vers l 'entrée du transformateur dans le poteau et  fournit à sa sortie deux parties opposées à 180 degré au niveau des phases ou dit autrement déphasées de 180 degrés , ce qui permet de doubler la tension de 120 V pour donner du 240 V .
Donc le 240 V est sur une phase et disons que les 2 x 120 V sont 2 phases opposées.

Pour la tension, on dit maintenant 120V et 240V et non 110 et 220, c'est vrai. à
Mais dans le fond, cette tension est variable en fonction du courant tiré, de l'heure de la journée, de la position de ton habitation  sur le réseau. Habituellement, ca varie entre 115 et 125 V. Dans un poste de transformation chez HQ, les gros transformateurs de puissance ont des changeurs de prises ou taps qui changent continuellement pour donner une tension adéquate au réseau. Pendant la pointe, comme les transformateurs sont très chargés, la tension va baisser et ce systeme automatisé va tenter de régulariser la tension en augmentant la sortie pour compenser les pertes. Si le client  est en campagne et situé le derniers dans un rang qui comportent plusieurs fermes ou usines, la valeur de la tension va swingner pas mal, en tout cas plus que si la position est tout pres d'un poste de transformation.

C'est plus clair?
Dernière édition: il y a 6 mois 5 jours par J-Michaud.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ephefrere
  • Portrait de Ephefrere
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 5175
  • Remerciements: 1309

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours
#
Sur la fraiseuse dans l’atelier, une alimentation de 600 volts alimente un transformateur 600 à 240 volts en triphasé, car le moteur est en 240 volts triphasé. Pour le contrôle principal à 120 volts, un autre petit transformateur convertit le 240 en 120 volts pour les contacteurs de démarrage du moteur. Comme la fraiseuse est dans un environnement d’eau et d’huile, un autre petit transformateur abaisse le 120 volts en 12 volts pour les relais de contrôle, les interrupteurs de fin de course, le niveau de la pompe de refroidissement, etc.

Dans cette configuration, il n’y a pas de neutre, seulement une bonne mise à la terre pour protéger en cas de fuite de courant.

Il m’a fallu un peu de temps pour visualiser ce fonctionnement en le comparant à celui d’une maison avec un neutre.
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…

Les utilisateurs suivants ont remercié: Wladson

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Wladson
  • Portrait de Wladson Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 483
  • Remerciements: 83

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours
#
Merci JMichaud pour nous ramener les bons termes techniques que meilleur explique ce que j’ai voulais dire, c’est exactement ça
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Wladson
  • Portrait de Wladson Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 483
  • Remerciements: 83

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours
#
Merci Bricoleur pour la belle image, ça démontre bien tin explication et ça répond à ma doute.

dans mon temps de formation technique électronique avec le focus en industrie on jouait avec les moteurs triphasés en 440v et j’ai eu la chance de prendre un beau choque déjà 🤣

Dans mon ancienne maison hors Canadá, j’étais monophasé à 240v, alors j’avais pas à m’inquiéter en balancer la distribution des disjoncteurs.

je pensait que si jamais j’appelle l’électricien pour ajouter une disjoncteur il ferait le calcul dans chaque phase pour déterminer où placer. Ton explication laissé clair que il n’a meme pas à s’inquiéter avec ça

 
ne sachant pas que c'était impossible, il y est allé et a fait

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ephefrere
  • Portrait de Ephefrere
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 5175
  • Remerciements: 1309

Re: Question électricité

il y a 6 mois 5 jours
#
Et ce que j'ai appris sur le tas c'est que deux circuits 120 V de 15 A fil en #14, chacun sur une phase différente (L1 et L2), peuvent partager un neutre en #14. Les phases sont opposées, donc les courants se soustraient dans le neutre au lieu de s’additionner. Condition : les deux disjoncteurs doivent être jumelés mécaniquement.
Un arbre tordu vit sa vie, un arbre droit finit en planche…

Les utilisateurs suivants ont remercié: Wladson

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.