Je vais chercher mon banc de scie cette semaine, et je veux cabler en 220 uniquement pour le banc. Si j'avais le banc ici je poserais pas les questions suivantes
Ai-je besoin d'un 3 fils ou d'un 4 fils : ai-je besoin du neutre pour le moteur de la 36-655 ?
quelle prise je peux choisir ? 30 AMp 40 Amp 50 amp ?????
J'ai environ 35 pieds depuis la boîte électrique et l'atelier : quelle grosseur de fil je dois prendre ?
Merci pour tout !
Yann
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dmartin
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 553
- Remerciements reçus 20
Daniel
media.ptg-online.com/media/dm/OwnersManu...8007%20-11-01-03.pdf
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dmartin
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 553
- Remerciements reçus 20
Daniel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yann_sherbrooke
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 123
- Remerciements reçus 0
Oui, j'ai lu ton message... j'attends de voir mon banc cette semaine car je ne suis pas encore allé le chercher... J'ai relu le manuel et je ne vois pas comment les deux rails peuvent être désalignés.... As tu regarder si l'extension coulissante était bien droite et si elle coulissait sans problèmes jusqu'au bout ?
Pour le 220, je vais aller cherche le nécessaire la semaine prochaine pour brancher tout ça. j'ai hate.
Au fait :
Bonne année à tous !!!
Yann
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dmartin
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 553
- Remerciements reçus 20
Sur un autre forum anglais que je participe il y a discussion de ce fameux guide. Pour certain aucun problème et pour dautre comme moi cest la déception. Certain ont obtenu des guides de rechange de meilleur qualité de type « T2 Delta ».
Daniel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Basher
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1201
- Remerciements reçus 0
Appelle le service Delta, tu devrais pouvoir obtenir un arrangement. C'est plate ces choses là quand ça nous arrive!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rolap
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Tout comme Basher, je n'ai pas eu de problèmes avec le guide, qui mis à part la section plastique, est très solide et ne bouge pas. À date, j'en suis très satisfait.
Au fait, y a-t-il un avantage quelconque à se brancher sur le 220 plutôt que sur le 110 ? 8O
BONNE ANNÉE À TOUS !
Robert
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pless
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 56
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yann_sherbrooke
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 123
- Remerciements reçus 0
la consommation en courant est plus faible qu'avec du 110V...
j'explique :
imagine que ton fil de rallonge pour amener le courant a une résistance de 1 Ohm... C'est une valeur possible... si on tient compte de la qualité des liaisons, de la prise, si il y a de l'oxydation.... Etc...
si ton outil fait 1.5HP, il va donc restituer environ 1100W de puissance à la lame (sur l'arbre). en tennant compte des pertes dans les roulements, et le rendement du moteur, et de son facteur de service, tu vas arriver à environ 1800W.
Sur du 110 V, ça fait un courant prélevé à hydro de 16.5 Ampères environ car la puissance est la produit de la tension par l'intensité. Cette valeur est la valeur max car je tiens compte du facteur de service.
C'est pour ça que les constructeur recommande 20 A pour le disjoncteur...
Maintenant, si tu fonctionne sur 220, pour la même puissance consommée, tu draines 8.2 ampère à hydro.
C'est la même puissance, mais en fait, c'est la puissance que tu vas demander au raccordement du moteur et non à ta boîte électrique.
La différence vient de ce que tu perds dans les fils électriques.
Si je reprends ma formule de la puissance :
P=U*I (tension multipliée par intensité)
je peux substituer U=R*I avec R la résistance de mon fillage... alors, dans le fil qui a une résistance de 1 Ohm tu as :
Dans le cas du 220 : une perte de puissance de
P=R*I*I soit 67.24 W
et une chute de tension de 8 Volt
dans le cas du 110 : une perte de puissance de
P=R*I*I= 268.9 Watt
et une chute de tension de 16.5 Volts
Bref, pour résumer : (je sais pour certain c'est compliquer)
Si tu alimentes ton moteur de 1.5HP aur 220 :
Ton fil chauffe moins, car il dissipe que 68Watt environ et ton moteur est alimenté en 220-8 soit 212 Volt, c'est pas si pire.
si tu alimentes en 110 V
Ton fil est comme une chaufferette de 270 Watt, et surtout, la perte de tension dans le fil est de plus de 10% de la tension d'alimentation optimale.
En conclusion, si tu utilises ton outil 1 heure par jour, 365 jours par an, dans le cas du 110V : tu gaspilles 98.5 KWh dans le fillage, et dans le cas du 220V, tu ne gaspilles que 24KWh soit 4 fois moins....
Tout ça parce que la perte par chaleur dans le fil est proportionnel au carré de l'intensité...
Pour le fun : en europe, les tensions sont passées au 220 dans les années 40-50 je pense... c'est en partie à cause du problème de la dissipation de chaleur et parce que les monde consommait de plus en plus... et surtout : les constructions sont en béton et en brique...et il est très difficile de modifier les installations existantes... alors pour ne pas bruler le fillage, les tensions sont passées à 220V... et maintenant, ils sont rendus à 240V.... en plus, le transport que l'électricité côute un peu moins cher (car moins de pertes) et l'électricité n'a pas besoin d'être transformée de la haute tension au 220, juste sur le poteau électrique devant nos maisons... Les lignes sont donc presque toutes enterrées, car le transformateur alimente un quartier entier et non 2 ou 3 maisons comme ici, car les pertes sont moindres.... Hydro n'a pas d'autres solutions : avec du 110, pour éviter les coûts des pertes en chaleur, ils sont obligés de tansformer la haute tension juste devant chez nous.... car la haute tension, crée moins de chaleur dans les fils à puissance égale qu'avec une basse tension : donc ça coute moins cher à hydro et donc à nous, mais ça défigure les rues...
voilà pour la théorie.... J'espère que j'ai tanné personne.
Pless : tu peux retrouver le manuel en cherchant sur le site de delta... la photo est en première page.
Yann
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dmartin
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 553
- Remerciements reçus 20
[img:b570d7a3ce]www.houseoftools.com/content/houseoftool...D/DEL/DEL_36_655.jpg[/img:b570d7a3ce]
Daniel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rolap
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 16
- Remerciements reçus 0
Robert
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marco
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 1371
- Remerciements reçus 0
imaginez celui qui peut se convertir au 550.....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Michel46
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Michel 450 743 5939
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.