connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 mois
#
j'ai un banc scie 3 hp 22o volt 13 ampere
est-ceque je peux le brancher sur du fils 14/2 ordinaire bien sur sur le 220
et seul sur le disjoncteur merci
bricoleur ,rénovateur artisan
Dernière édition: il y a 16 ans 11 mois par Bernard. Raison: Corrigé conection pour connexion

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Canotier
  • Portrait de Canotier
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 406
  • Remerciements: 82

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 mois
#
Chez moi, c'est un électricien qui a fait l'installation des prises 240v. Il a mis du 14-2 mais pas le même que pour les lumières. Le fil est rouge et supporte un plus haut voltage. C'est indiqué sur le fil (voltage).
Dernière édition: il y a 16 ans 11 mois par Bernard.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bosmar
  • Portrait de Bosmar
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1119
  • Remerciements: 63

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Pas spécialiste en électricité. Fil 14 insuffisant. Mais selon mon installation par un spécialiste.

D'abord, ton banc de scie doit-être sur un braker : 20 amp, et pour être conséquent , il faut le fil qui supporte ce 20 amp, soit fil # 12 minimum.

Ton moteur tire pendant moins de 1/2 seconde au démarrage jusqu'à 5 fois sa puissance nominale soit 65 ampères. Le braker 20 amp supporte cette courte surcharge.
__________________________
JYB

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sciotteux
  • Portrait de Sciotteux Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 339
  • Remerciements: 8

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
ok merci les boys
bricoleur ,rénovateur artisan

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Grimsponk
  • Portrait de Grimsponk
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 230
  • Remerciements: 5

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Moi j'ai faite mon fillage plus gros que la normale je l'ai faite sur le 14/3 plus gros moin de problème. J'ai refaite mon tableaux électrique en Square-D

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Dasimard
  • Portrait de Dasimard
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 480
  • Remerciements: 21

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Le fil nécessaire est un 10/2 avec disjoncteur double de 30 ampères.

Le cable pour cette application est rouge et contient un conducteur noir et un rouge. Chaque fil se branche sur un pôle du disjoncteur, le nu étant la mise à la terre.

Salut.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobmaxja
  • Portrait de Bobmaxja
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mon plaisir, travailler le bois
  • Messages : 13313
  • Remerciements: 1150

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Grimsponk , du 14/3 ce n'est pas plus gros. La grosseur du fil est iversé
Du 12 c'st plus gros que du 14. Du 14 c'est ce que l'On met normalement pour une maison

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tournicoti
  • Portrait de Tournicoti
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Vive les fins de semaines!
  • Messages : 5860
  • Remerciements: 751

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Mon moteur de banc de scie est un 2 forces, mais comme je risque de le changer pour un 3 forces un jour, mon électriciern m'a dit de câbler avec du 12.

Marc-André


Le respect de la ressource forestière, est de fabriquer des objets qui dureront aussi longtemps que l'arbre qui a vécu avant de nous donner son bois...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tournicoti
  • Portrait de Tournicoti
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Vive les fins de semaines!
  • Messages : 5860
  • Remerciements: 751

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Scusez pardon...:blush: :blush: après vérification, c'est plutôt du 10!

Marc-André


Le respect de la ressource forestière, est de fabriquer des objets qui dureront aussi longtemps que l'arbre qui a vécu avant de nous donner son bois...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bosmar
  • Portrait de Bosmar
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1119
  • Remerciements: 63

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
En théorie, sur le 220

disjoncteur 40 ampères : fil # 8
disjoncteur 30 ampères : fil # 10
disjoncteur 20 ampères : fil # 12

Ce qu'on m'a dit, c'est de considérer max 80% de la capacité du disjoncteur. Donc, un 20 ampères ne devrait pas être raccordé à un équipement qui consomme plus de 16 ampères. Personnellement, je n'aime pas le max, çà fait que je calcule à 75%, ce qui donne un max de 15 ampères.

Étant dans une installation temporaire avec entrée de 40 ampères, j'ai fait vérifier mes appareils par un électricien sur leur consommation réelle (au démarrage et en marche normale) et j'ai installé fil et disjoncteur à partir de ce résultat. Pour le fil, j'ai mis du #10 partout.

Les moteurs 3 forces sont sur le 20 ampères et les deux 5 forces sur 30 ampères.

Les résultats des moteurs 5 forces montrent qu'ils tirent au démarrage 105 et 115 ampères pendant moins de 1/2 seconde, après quoi la consommation tombe en général à 7 ou 8 ampères à vide et à moins de 15 amp en charge assez intense. Leur braker de 30 ampères le supporte sans broncher. Mais là, je considère être limite et c'est une installation temporaire. Dans l'atelier à construire, les moteurs 5 forces vont être sur du 40 ampères.

Et pour le banc de scie 3 forces, le disjoncteur 20 ampères le supporte très bien et ce depuis longtemps. Par contre, comme le disent Tournicoti et dasimard, il sera sur 30 ampères dans l'atelier.

Pour les travaux très occasionnels pour l'instant, les circuits de 20 et 30 ampères font l'affaire.

J'ai visité un atelier et le monsieur ne s'est pas cassé la tète pour tous ces appareils, disjoncteur 40 ampères et fil #8 partout.

Appliquer la règle du 75% et lorsque le résultat est prêt (ex, consommation 13 vs disjoncteur 15) ou supérieur, passé à un grade supérieur, c'est juste quelques sous de plus.
__________________________
JYB

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • RIP_Ray
  • Portrait de RIP_Ray
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2402
  • Remerciements: 99

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 mois
#
question:

Il va se passer quoi si mon moteur 3hp qui tire 13.5Amp est sur une braker 15Amp (sur fils #12) depuis... toujours sans problème?
RIP_Ray
"Ceci est un hobby, c'est pas supposé "faire de sens".
Dernière édition: il y a 16 ans 11 mois par RIP_Ray.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankie
  • Portrait de Frankie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6291
  • Remerciements: 349

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Cabler avec du 10 pour 30 ampères, c'est bien beau mais vous les prenez où vos prises de 30 ampères ?????

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Trecarre
  • Portrait de Trecarre
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Que volent les copeaux !!!
  • Messages : 5640
  • Remerciements: 120

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois
#
Chose sur, des breakers 20 amp sur du 14 gauge, c'est interdit .... mes assurances et l'électricien m'ont fait faire le ménage :S Toute changé pour du 15 amp. en attendant de changer les fils .
Bonne journée.
Claude
Membre du RAOC

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoman
  • Portrait de Bricoman
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RPPA
  • Messages : 6727
  • Remerciements: 1328

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 mois
#
Salut, je me permet une incursion.

C'est bien beau mettre des disjoncteurs plus gros que nécessaire mais n'oubliez pas que c'est lui qui est sensé protéger la machine. Ce qui risque d'arriver à la limite ,c'est que lors d'une surcharge c'est la machine qui protègera le disjoncteur et grillera tout simplement.

Il va se passer quoi si mon moteur 3hp qui tire 13.5Amp est sur une braker 15Amp (sur fils #12) depuis... toujours sans problème?

Comme il a été dit 13.5 amp serait le courant maximum.
A vide c'est probablement la moitié, peut-etre moins.
Si tu ne le fait pas forcer outre mesure il n'y aura jamais de problème.
Sinon tu peux mettre un 20 ampères, la grosseur du cablage te le permet.
Un coup d'marteau, un peu d'rabot, ce qu'il me faut, c'est qu'ça soit beau.
Dernière édition: il y a 16 ans 11 mois par Bricoman.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bosmar
  • Portrait de Bosmar
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1119
  • Remerciements: 63

Re: Re:connexion de banc scie

il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 mois
#
Bonjour

L’important, c’est que le filage soit de taille appropriée au disjoncteur. Un petit fil (# 14) sur un disjoncteur 30 amp, c’est joué avec le feu. Pour le reste, préférable de consulter un électricien ou un professionnel compétent ex. frigoristes, ils en savent autant sinon plus que les électriciens sur tout ce qui touche les moteurs. J’ai un bon frigoriste et un bon électricien comme voisin…

Rip_Ray
Tu n’as pas de problème, ton fil # 12 est suffisant pour un 20 ampères, donc en utilisant un braker 15 ampères, aucun danger de surchauffe dans les fils. Pour le reste, consulte la plaque signalétique de raccord sur ton banc de scie, c’est indiqué ce qu’il faut comme fil et disjoncteur

Frankie
Prise 20 et 30 ampères : chez Home dépot, Rona, Réno-Depot. N'étant pas chez-moi, je ne peux te dire la ou les marques, je pourrai te le dire à mon retour la semaine prochaine. Il y a plusieurs marques mais j'ai une forte préférence pour l'une d'elles. Ce sont tous des prises rondes qu'on branche en tournant vers la droite. Les prises mâles 30 amp ne sont pas données (30$ pièce) mais ayant un bon voisin dans le domaine…

Bricoman
Bien d’accord mais les moteurs des machines outils ont leur propre système de protection. Plus de risque de problème avec une sous-alimentation.

Aux USA, le moteur 5 forces (21 AMP) de ma scie à ruban exige un disjoncteur de 50 ampères, c'est pourquoi, j'ai fait venir un électricien. Après vérification, elle fonctionne très bien avec un 30 amp. Il fournit le 105 amp requis au démarrage et supporte aisément les 10 à 12 amp en charge. On va l’a testé ultérieurement avec la refente de bûches de 16 pouces, on verra à ce moment la demande du moteur. Pour un même moteur General 5 forces (23 AMP), le manuel de référence demande 30 amp. C’est pourquoi mon plan électrique prévoit 40 amp pour les 5 HP.
__________________________
JYB
Dernière édition: il y a 16 ans 11 mois par Bosmar.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.