connexion de banc scie
- Sciotteux
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 339
- Remerciements: 8
connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 moisest-ceque je peux le brancher sur du fils 14/2 ordinaire bien sur sur le 220
et seul sur le disjoncteur merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Canotier
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 406
- Remerciements: 82
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bosmar
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1119
- Remerciements: 63
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisD'abord, ton banc de scie doit-être sur un braker : 20 amp, et pour être conséquent , il faut le fil qui supporte ce 20 amp, soit fil # 12 minimum.
Ton moteur tire pendant moins de 1/2 seconde au démarrage jusqu'à 5 fois sa puissance nominale soit 65 ampères. Le braker 20 amp supporte cette courte surcharge.
JYB
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sciotteux
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 339
- Remerciements: 8
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Grimsponk
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 230
- Remerciements: 5
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dasimard
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 480
- Remerciements: 21
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisLe cable pour cette application est rouge et contient un conducteur noir et un rouge. Chaque fil se branche sur un pôle du disjoncteur, le nu étant la mise à la terre.
Salut.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bobmaxja
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Mon plaisir, travailler le bois
- Messages : 13313
- Remerciements: 1150
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisDu 12 c'st plus gros que du 14. Du 14 c'est ce que l'On met normalement pour une maison
www.youtube.com/user/bobmaxja1?feature=mhee
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tournicoti
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Vive les fins de semaines!
- Messages : 5860
- Remerciements: 751
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisMarc-André
Le respect de la ressource forestière, est de fabriquer des objets qui dureront aussi longtemps que l'arbre qui a vécu avant de nous donner son bois...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tournicoti
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Vive les fins de semaines!
- Messages : 5860
- Remerciements: 751
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisMarc-André
Le respect de la ressource forestière, est de fabriquer des objets qui dureront aussi longtemps que l'arbre qui a vécu avant de nous donner son bois...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bosmar
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1119
- Remerciements: 63
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisdisjoncteur 40 ampères : fil # 8
disjoncteur 30 ampères : fil # 10
disjoncteur 20 ampères : fil # 12
Ce qu'on m'a dit, c'est de considérer max 80% de la capacité du disjoncteur. Donc, un 20 ampères ne devrait pas être raccordé à un équipement qui consomme plus de 16 ampères. Personnellement, je n'aime pas le max, çà fait que je calcule à 75%, ce qui donne un max de 15 ampères.
Étant dans une installation temporaire avec entrée de 40 ampères, j'ai fait vérifier mes appareils par un électricien sur leur consommation réelle (au démarrage et en marche normale) et j'ai installé fil et disjoncteur à partir de ce résultat. Pour le fil, j'ai mis du #10 partout.
Les moteurs 3 forces sont sur le 20 ampères et les deux 5 forces sur 30 ampères.
Les résultats des moteurs 5 forces montrent qu'ils tirent au démarrage 105 et 115 ampères pendant moins de 1/2 seconde, après quoi la consommation tombe en général à 7 ou 8 ampères à vide et à moins de 15 amp en charge assez intense. Leur braker de 30 ampères le supporte sans broncher. Mais là, je considère être limite et c'est une installation temporaire. Dans l'atelier à construire, les moteurs 5 forces vont être sur du 40 ampères.
Et pour le banc de scie 3 forces, le disjoncteur 20 ampères le supporte très bien et ce depuis longtemps. Par contre, comme le disent Tournicoti et dasimard, il sera sur 30 ampères dans l'atelier.
Pour les travaux très occasionnels pour l'instant, les circuits de 20 et 30 ampères font l'affaire.
J'ai visité un atelier et le monsieur ne s'est pas cassé la tète pour tous ces appareils, disjoncteur 40 ampères et fil #8 partout.
Appliquer la règle du 75% et lorsque le résultat est prêt (ex, consommation 13 vs disjoncteur 15) ou supérieur, passé à un grade supérieur, c'est juste quelques sous de plus.
JYB
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- RIP_Ray
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2402
- Remerciements: 99
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 moisIl va se passer quoi si mon moteur 3hp qui tire 13.5Amp est sur une braker 15Amp (sur fils #12) depuis... toujours sans problème?
"Ceci est un hobby, c'est pas supposé "faire de sens".
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Frankie
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 6291
- Remerciements: 349
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Trecarre
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Que volent les copeaux !!!
- Messages : 5640
- Remerciements: 120
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 moisClaude
Membre du RAOC
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bricoman
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RPPA
- Messages : 6727
- Remerciements: 1328
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 moisC'est bien beau mettre des disjoncteurs plus gros que nécessaire mais n'oubliez pas que c'est lui qui est sensé protéger la machine. Ce qui risque d'arriver à la limite ,c'est que lors d'une surcharge c'est la machine qui protègera le disjoncteur et grillera tout simplement.
Il va se passer quoi si mon moteur 3hp qui tire 13.5Amp est sur une braker 15Amp (sur fils #12) depuis... toujours sans problème?
Comme il a été dit 13.5 amp serait le courant maximum.
A vide c'est probablement la moitié, peut-etre moins.
Si tu ne le fait pas forcer outre mesure il n'y aura jamais de problème.
Sinon tu peux mettre un 20 ampères, la grosseur du cablage te le permet.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bosmar
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 1119
- Remerciements: 63
Re: Re:connexion de banc scie
il y a 16 ans 11 mois - il y a 16 ans 11 moisLimportant, cest que le filage soit de taille appropriée au disjoncteur. Un petit fil (# 14) sur un disjoncteur 30 amp, cest joué avec le feu. Pour le reste, préférable de consulter un électricien ou un professionnel compétent ex. frigoristes, ils en savent autant sinon plus que les électriciens sur tout ce qui touche les moteurs. Jai un bon frigoriste et un bon électricien comme voisin
Rip_Ray
Tu nas pas de problème, ton fil # 12 est suffisant pour un 20 ampères, donc en utilisant un braker 15 ampères, aucun danger de surchauffe dans les fils. Pour le reste, consulte la plaque signalétique de raccord sur ton banc de scie, cest indiqué ce quil faut comme fil et disjoncteur
Frankie
Prise 20 et 30 ampères : chez Home dépot, Rona, Réno-Depot. N'étant pas chez-moi, je ne peux te dire la ou les marques, je pourrai te le dire à mon retour la semaine prochaine. Il y a plusieurs marques mais j'ai une forte préférence pour l'une d'elles. Ce sont tous des prises rondes qu'on branche en tournant vers la droite. Les prises mâles 30 amp ne sont pas données (30$ pièce) mais ayant un bon voisin dans le domaine
Bricoman
Bien daccord mais les moteurs des machines outils ont leur propre système de protection. Plus de risque de problème avec une sous-alimentation.
Aux USA, le moteur 5 forces (21 AMP) de ma scie à ruban exige un disjoncteur de 50 ampères, c'est pourquoi, j'ai fait venir un électricien. Après vérification, elle fonctionne très bien avec un 30 amp. Il fournit le 105 amp requis au démarrage et supporte aisément les 10 à 12 amp en charge. On va la testé ultérieurement avec la refente de bûches de 16 pouces, on verra à ce moment la demande du moteur. Pour un même moteur General 5 forces (23 AMP), le manuel de référence demande 30 amp. Cest pourquoi mon plan électrique prévoit 40 amp pour les 5 HP.