il y a 15 ans 10 mois - il y a 15 ans 10 moisje le veux sur le 220 mais je me demande quel grosseur de fil je doit utilier pour me faire un extention.(environ 10 pieds)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LDré
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 2881
- Remerciements: 727
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisD'après le site King, le KC-10JCS est pré-cablé sur le 220.
Du 12ga est suffisant pour ton extension.
LDré
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Senomozi
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 479
- Remerciements: 25
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisAu plaisir,
Senomozi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 418
- Remerciements: 5
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisnouvelle question:
il est identifier dans le livre tous les longeurs de ralongeur que l'on peut utiliser par rapport a la grosseur du fil (ex: 25"no.12) mais est ce que la longeur du fil (comme dans l'exemple 25")est calculer a partir de la boite d'entrer du courant ou c'est a partir de la prise du mur?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Senomozi
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 479
- Remerciements: 25
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisAu plaisir,
Senomozi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 418
- Remerciements: 5
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisprésentement mon fil qui est dans le mur est un 14/3 donc trop petit pour metre une rallonge 12/3?
ou si non je peux utiliser le meme fil que ma soudeuse (que j'utilise seulement dehord l'été) qui a une longeur de 40" 10/3 dans le mur et une rallonge de 25" 10/3
meme chose pour la déoussiereuse j'aurais voulu la connecter sur une prise 220 qui est alimenter par un fil 14/3. est ce que le fil est asser gros il n'y aurait pas de rallonge par exemple
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Frankie
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 6291
- Remerciements: 349
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisEn passant, je ne crois pas que tu ais du 12/3 dans le mur. Du 12/3, habituellent, c'est pour des prise tri-way ou mettre du 110 sur duex prise superposées comme au dessus d'un comptoir de cuisine.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 418
- Remerciements: 5
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisensuite j'ai une prise 220v avec un 20 amp monté sur un fil 10/3 qui sert a connecter la soudeuse.
donc, j'enleve le fil d'origine du banc de scie a partir de l'interrupteur, je mets un fil 12/3 d'environ 15 pieds de long a la place.Est-ce que je pourrais utiliser cette prise ou si je vais devoir changer le 20 amp par un 30 amp?
et 30amp, devindrais t'il trop dangereux pour utiliser la soudeuse?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mikey
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 1934
- Remerciements: 158
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisUn breaker 20 ampères exige du fil de calibre 12. Le 14, c'est pour du 15 amp. S'il y a surcharge, ton fil 14 pourrait fondre avant que ton breaker 20 amp ne déclenche.
calibre 14 = 15 amp max
calibre 12 = 20 amp max
calibre 10 = 30 amp max
calibre 8 = 40 amp max
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 418
- Remerciements: 5
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisJe vais enlever c'est deux prises tout suite.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mikey
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Membre du RARMA
- Messages : 1934
- Remerciements: 158
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisEn passant, en général, les petites chaufferettes de chantier comme celle-ci:
ont 4800 watts, divisé par 240v ça donne 20 ampères. Mais comme tu ne dois jamais aller à plus de 80% de charge sur un circuit (donc 16 ampères max sur un circuit de 20) tu devrais normalement la brancher sur du 30 amp.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rabou
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai toujours faim à midi douze
- Messages : 165
- Remerciements: 2
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 418
- Remerciements: 5
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rabou
-
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- J'ai toujours faim à midi douze
- Messages : 165
- Remerciements: 2
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisConnexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ti jos
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 418
- Remerciements: 5
Re: Re: 110 ou 220 volt
il y a 15 ans 10 moisCes scies à cabinet nécessitent un circuit électrique de 30 ampères si alimentées sur 110V
et en bas on peut lire:
16 Amp. @ 110V, 8 Amp. @ 220V
entre 30amp et 16amp