Skip to main content

110 ou 220 volt

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois - il y a 15 ans 10 mois
#
comme je suis en train d'assembler mon banc de scie king kc-10jcs (ca va pas vite parce qu'il manque des pieces :evil: ) Je n'ai pas vu dans le livre s'il était cablé sur le 110v ou le 220. en plus il n'y a pas d'instruction qui me dit comment passer de un a l'autre.
je le veux sur le 220 mais je me demande quel grosseur de fil je doit utilier pour me faire un extention.(environ 10 pieds)
Dernière édition: il y a 15 ans 10 mois par Franquin.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • LDré
  • Portrait de LDré
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2881
  • Remerciements: 727

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
Salut,


D'après le site King, le KC-10JCS est pré-cablé sur le 220.

Du 12ga est suffisant pour ton extension.


LDré

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Senomozi
  • Portrait de Senomozi
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 479
  • Remerciements: 25

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
Si le moteur est branché pour du 220V alors la fiche du fil d'alimentation devrais être une fiche de 220V, qui ne fonctionne pas dans une prise ordinaire de 110V.

Au plaisir,

Senomozi

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
j'ai trouver la page qui parle electricite. Effectivement il est sur le 220v et comme il a ete dit la connection est 220v.

nouvelle question:
il est identifier dans le livre tous les longeurs de ralongeur que l'on peut utiliser par rapport a la grosseur du fil (ex: 25"no.12) mais est ce que la longeur du fil (comme dans l'exemple 25")est calculer a partir de la boite d'entrer du courant ou c'est a partir de la prise du mur?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Senomozi
  • Portrait de Senomozi
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 479
  • Remerciements: 25

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
C'est la longeur à partir de la prise dans le mur.

Au plaisir,

Senomozi

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
je sais que je suis "tannen" et meme "tres tres tannen" mais le fil qui par de la boite électrique a la prise de courant, devrait t'il etre plus gros que le fil de rallonge?
présentement mon fil qui est dans le mur est un 14/3 donc trop petit pour metre une rallonge 12/3?

ou si non je peux utiliser le meme fil que ma soudeuse (que j'utilise seulement dehord l'été) qui a une longeur de 40" 10/3 dans le mur et une rallonge de 25" 10/3

meme chose pour la déoussiereuse j'aurais voulu la connecter sur une prise 220 qui est alimenter par un fil 14/3. est ce que le fil est asser gros il n'y aurait pas de rallonge par exemple

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Frankie
  • Portrait de Frankie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 6291
  • Remerciements: 349

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
Sur le site ils mentionnent 30 amp 110 volts ou j'imagine 15 amsp 220 volt. Du 14/2, c'esy au maximum pour du 15 amps. Selon, moi c'est trop peu car si ton banc de scie force le moindrement, le braker va sauter. Vaudrait mieux te sortir une prise 20 amps en 12/2 sur le 220 et changer au besoin le fil du banc de scie par du 12/2 et la prise pour ne pas avoir de rallonge. Une rallonge, pour des appareil qui tire autant de courant, c'est un "nid" ;a feu.

En passant, je ne crois pas que tu ais du 12/3 dans le mur. Du 12/3, habituellent, c'est pour des prise tri-way ou mettre du 110 sur duex prise superposées comme au dessus d'un comptoir de cuisine.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
j'ai vérifier comme il faut.j'ai deux prise de courant de 220 volt avec un 20 ampere monté sur un fil 14/3. J'en ai une qui ne sert a rien et l'autre avait une chauffrette de chantier dessus.Donc trop petit pour un banc de scie mais pourrait t'il faire pour la dépoussiereuse? elle peut fonctionner sur le 110 v a 15amp ou sur le 220v mais amperage demander n'est pas connu.

ensuite j'ai une prise 220v avec un 20 amp monté sur un fil 10/3 qui sert a connecter la soudeuse.
donc, j'enleve le fil d'origine du banc de scie a partir de l'interrupteur, je mets un fil 12/3 d'environ 15 pieds de long a la place.Est-ce que je pourrais utiliser cette prise ou si je vais devoir changer le 20 amp par un 30 amp?

et 30amp, devindrais t'il trop dangereux pour utiliser la soudeuse?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
ATTENTION! D'après ce que tu dis, tu as des risques d'incendie:

Un breaker 20 ampères exige du fil de calibre 12. Le 14, c'est pour du 15 amp. S'il y a surcharge, ton fil 14 pourrait fondre avant que ton breaker 20 amp ne déclenche.

calibre 14 = 15 amp max
calibre 12 = 20 amp max
calibre 10 = 30 amp max
calibre 8 = 40 amp max
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
wow! wow! merci Mikey. tu viens peut-etre de sauver mes installations.mille merci.
Je vais enlever c'est deux prises tout suite.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
De rien.

En passant, en général, les petites chaufferettes de chantier comme celle-ci:



ont 4800 watts, divisé par 240v ça donne 20 ampères. Mais comme tu ne dois jamais aller à plus de 80% de charge sur un circuit (donc 16 ampères max sur un circuit de 20) tu devrais normalement la brancher sur du 30 amp.
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rabou
  • Portrait de Rabou
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai toujours faim à midi douze
  • Messages : 165
  • Remerciements: 2

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
Ton banc de scie connecté sur le 220V tire 8 amp. Donc un circuit 20 amp avec un fil de 12 devrait être bien.
Marc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
si c'est 8 amperes ca m'arrange.merci Rabou.je me demande quand meme ou ta pris cette info

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rabou
  • Portrait de Rabou
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai toujours faim à midi douze
  • Messages : 165
  • Remerciements: 2

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
Sur les spécifications données par le site de King ;)
Marc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Ti jos
  • Portrait de Ti jos Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 418
  • Remerciements: 5

Re: Re: 110 ou 220 volt

il y a 15 ans 10 mois
#
c'est vrai Rabou. je ne comprenais pas trop leur chiffre car il est clairement écrit:
Ces scies à cabinet nécessitent un circuit électrique de 30 ampères si alimentées sur 110V
et en bas on peut lire:

16 Amp. @ 110V, 8 Amp. @ 220V

entre 30amp et 16amp