Démarrage brusque du banc de scie

  • Rockwell
  • Portrait de Rockwell Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 387
  • Remerciements: 24

Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
J'ai récemment installer une nouvelle entré 100ampères dans l'atelier et je suis à convertir mon banc de scie Rockwell Unisaw 2hp sur le 230V et je remarque que le démarrage du moteur ce fait assez brusque est-ce normal? ou devrai-je remplacer ma switch pour une plus grosse et de meilleur qualité?

Rockwell
Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Pudding
  • Portrait de Pudding
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Retraité, alors tout mon temps pour bricoler
  • Messages : 348
  • Remerciements: 23

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
Que veux tu dire par brusque?

Avec ta nouvelle entré électrique,le moteur démarre -t-il plus rapidement?

Avant le démarrage était-il lent?

Salutations

Michel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rockwell
  • Portrait de Rockwell Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 387
  • Remerciements: 24

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
Pudding écrit: Que veux tu dire par brusque?

Avec ta nouvelle entré électrique,le moteur démarre -t-il plus rapidement?

Avant le démarrage était-il lent?

Salutations

Michel

Salut Pudding, Je trouve que le moteur démarre plus rapidement sur le 230V que sur le 115V alors le démarrage est assez brusque...
Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Pudding
  • Portrait de Pudding
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Retraité, alors tout mon temps pour bricoler
  • Messages : 348
  • Remerciements: 23

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
Je crois que cela est normal , un 2hp sur le 120v, c'est pas souhaitable, a moins que le filage, et le disjoncteur,soit en conséquence .

Salutations

Michel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
Si ça peut t'aider Rockwell , le moteur sur le miens est sur 240v et atteint sa vitesse aussi très rapido , genre 2 sec et full speed , par contre je l'ai jamais branché sur 120v , donc je sais pas s'il démarrerait plus lentement.

Badboy

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobmaxja
  • Portrait de Bobmaxja
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Mon plaisir, travailler le bois
  • Messages : 13313
  • Remerciements: 1150

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
2 secondes c'est long . sur le mien sur le 120V 1.5 HP , ça prends ,c'est bien moins qu'une seconde.
Selon moi ,Rockwell tout est normal

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
2 secondes c'est long

J'ai dit ça comme ça , au pif ,c'est comme plus genre instantané si on veut , mais j'ai pas timé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Denis Gaudreau
  • Portrait de Denis Gaudreau
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2656
  • Remerciements: 285

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
c'est normal. un bon moteur prend sa vitesse le plus rapidement possible..il prend le courant qu'il a besoin instantanément..mon général drummond 3hp ...je n,ai meme pas le temps ce cligner des yeux

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rockwell
  • Portrait de Rockwell Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 387
  • Remerciements: 24

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
C'est comme si l'arriver du courant se ferait trop direct et fait un toc au démarrage,je me demande si avec une switch magnétique le démarrage du moteur se ferait plus doucement.

Quel est la différence entre une switch on/off et une switch magnétique?

Switch on/off

switch magnétique
Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rockwell
  • Portrait de Rockwell Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 387
  • Remerciements: 24

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
MrRip écrit: c'est normal. un bon moteur prend sa vitesse le plus rapidement possible..il prend le courant qu'il a besoin instantanément..mon général drummond 3hp ...je n,ai meme pas le temps ce cligner des yeux

Salut MrRip,Quel sorte de démarreur as tu sur ton General Switch magnétique?
Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mseguin
  • Portrait de Mseguin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Bebye
  • Messages : 12269
  • Remerciements: 1564

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
Un ami a convertit son moteur de 120V a 240V et il m'a fait le même commentaire. Selon lui, ça démarre plus vite sur le 240V.
Il y a toujours au moins 2 manières de voir une situation. Tout est une question de perception.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rockwell
  • Portrait de Rockwell Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 387
  • Remerciements: 24

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
J'ai l'impression que c'est moi qui donne la charge au moteur avec une switch on/off et qu'avec un démarreur ou une switch magnétique on actionne un mécaniste qui donne la charge au moteur...je suis peut-être dans le champ :huh:
Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bert
  • Portrait de Bert
  • Hors Ligne
  • Modérateur
  • Modérateur
  • North Hatley
  • Messages : 5263
  • Remerciements: 1093

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
Rockweel cela est très normal, lorsque ton moteur était sur le 120 volts, il consommait beaucoup plus de courant, surtout au démarrage, donc il y avait plus de perte de voltage surtout si ce dernier était assez loin de la boite électrique de la maison.

Il est reconnu qu'au démarrage, un moteur prend plus de deux fois le courant nominal et si ton filage électrique est long et que le calibre du fil utilisé est du no 14, il y a alors une baisse notable du voltage lors du démarrage

bonne fin de journée
Bertrand Lisée, membre ATE, ATBQ

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Denis Gaudreau
  • Portrait de Denis Gaudreau
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2656
  • Remerciements: 285

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
rockwell écrit:
MrRip écrit: c'est normal. un bon moteur prend sa vitesse le plus rapidement possible..il prend le courant qu'il a besoin instantanément..mon général drummond 3hp ...je n,ai meme pas le temps ce cligner des yeux

Salut MrRip,Quel sorte de démarreur as tu sur ton General Switch magnétique?

sur un général drumond c'est des Swich magnétique .je ne suis pas un expert
mais c'est bien plus pour des raisons de sécurité qu'autre chose...
mais un bon moteur va tirer le courant qu'il a besoin...si on fait forcé le moteur il va tirer plus de jus et ton breaker va sauté...il son assoiffé de jus...Grrrr

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: Re: Démarrage brusque du banc de scie

il y a 14 ans 11 mois
#
rockwell écrit: Quel est la différence entre une switch on/off et une switch magnétique?

S'il y a panne de courant, l'interrupteur magnétique se met automatiquement hors tension. Donc, pas de redémarrage imprévu de l'outil lorsque le courant revient. Je crois que ça prévient aussi les démarrages accidentels causés par un interrupteur plein de bran de scie humide. (Très improbable, mais c'est déjà arrivé.)

Un moteur sur le 220v a beaucoup plus de torque au démarrage et donc atteint sa pleine vitesse plus rapidement.
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)