Gros moteur

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Je suis en parti d'accord avec toi Central, mais pour un charge inductive le calcul est différent pour déterminer le calibre du breaker. J'ai fait la démonstration à mes élèves. Le peak de courant peut être très haut au démarrage. La capacité d'un relais est beaucoup moindre si c'est une charge inductive et en plus c'est indiqué. L'installation doit être fait selon les règles du code sinon gare au assurance. Nous somme 13 prof de métier et je vous donne les informations selon les normes et si j'ai un doute nous une personne qui a le sceau rouge.

Bobprof

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Maxpaul
  • Portrait de Maxpaul Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 82
  • Remerciements: 1

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Bon ben ce que dit profbof a du bon sens...
Dans le manuel de mon planeur, il y a deux informations importantes qui, avec mes connaissances en électricité (Je ne branche jamais de moteur et pour moi, respecter une limite de 80% de charge et considérer la perte de voltage est suffisant...) semblaient contradictoires:
1: si je suis à 25' de la source avec mon moteur 28A 220V 1Ph, je dois utiliser du fil de calibre 10. Puis ils disent qu'il est non recommandé d'être a plus de 25'... J'ai interprété ça en me disant que si je grossissait le fil -du 8 AWG- sur les 30 premier pieds (jusqu'à mon couteau), je pouvais ensuite relier le couteau au moteur avec du 10 (15'), d'autant que le moteur est filé avec du 10 à l'intérieur de la base.
2: Il est écrit que pour du 220v 1ph, le circuit recommandé est de 60A.

J'avais bien lu ça, mais je ne comprenais pas pourquoi. Ça me semblait illogique d'utiliser un fil supportant 40A sur un disjoncteur de 60...

Donc, Profbof, en résumé: Je peux garder mon fil #8, mais je dois changer mon disjoncteur de 40A pour un 50A (ou un 60A comme recommandé?). C'est bien ça?
Avec une telle installation, suis-je réglementaire? Je tente justement d'être le plus impeccable possible pour les assurances qui viendront éventuellement inspecter mon atelier...

Ceci dit, ça ne règle pas mon histoire de couteau... Je vais d'abord essayer d'en trouver un sans fusibles.

M

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Lorsque g acheté mon vieux planeur Parks , il y avait une boîte ( couteau ) comme on-off avec 2 fuses 30amp dedans.

J'ai remplacé ça + tard mais le vendeur m'a dit qu'il utilisait ça depuis 20 ans , et avant lui son père , et qu'il n'avait jamais eu de problèmes sauf remplacer une fuse de temps-en-temps.

Il avait un vieux moteur 2hp 240 volts.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Les entrepreneurs en électricité peuvent en avoir des usagés. La capacité du sectionneur est aussi indiqué en HP c'est plus facile et nous somme en règle.

Bon branchement

Bobprof (Robert)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Maxpaul
  • Portrait de Maxpaul Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 82
  • Remerciements: 1

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Ben effectivement, si on utilise la méthode de calcul de profbof, un moteur de 2hp en 220v consomme plus ou moins 8A. Avec la règle du 300% on arrive à 24A, ce qui n'est pas un problème pour ces fusibles de 30A. J'imagine que le disjoncteur était un 30A aussi.
M

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
J'ai vérifier dans le code 2HP plein charge 12A, pour le fil courant admissible 15A alors un 14AWG OK. Pour la protection 35A fusible standard, 20 temporisé et breaker 30A toujours selon le code. Mais c'est parfait avec des fusibles standard à 30A un peu plus faible mais plus sécuritaire, si un problème elle saute plus facilement. Le code donne les informations pour un moteur à plein charge. Seulement utiliser des fils de bonne grosseur c'est plus prudent.


Bravo Maxpaul tu es en sécurité ainsi.

Bobprof

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Maxpaul
  • Portrait de Maxpaul Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 82
  • Remerciements: 1

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
J'peux-tu avoir une étampe dans mon cahier?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Un petit ange ça va avec un gros A+ écrit en rouge.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Vali
  • Portrait de Vali
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 741
  • Remerciements: 26

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
central écrit: Vali je ne veux pas partir une polémique ,mais un disjoncteur a été concu pour coupé un courant de surcharge dans un circuit électrique et surtout ce qui est branché sur une prise que se soit une charge inductive ou résistive la fonction première est de coupé cette surcharge

Dans le but de protéger les fils, prises etc et non le moteur. Le moteur doit être protégé indépendamment. D'ailleurs, on le voit bien avec les données fournies par bobprof que le disjoncteur ne pourra de toute façon pas protéger le moteur.

bobprof peut sûrement me donner un feedback là-dessus. Ce que je dis-là, je le tiens d'un électricien qui justement supervisait l'installation de systèmes électriques complexes.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mlavoie64
  • Portrait de Mlavoie64
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 221
  • Remerciements: 7

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
bobprof écrit: Je suis en parti d'accord avec toi Central, mais pour un charge inductive le calcul est différent pour déterminer le calibre du breaker. J'ai fait la démonstration à mes élèves. Le peak de courant peut être très haut au démarrage. La capacité d'un relais est beaucoup moindre si c'est une charge inductive et en plus c'est indiqué. L'installation doit être fait selon les règles du code sinon gare au assurance. Nous somme 13 prof de métier et je vous donne les informations selon les normes et si j'ai un doute nous une personne qui a le sceau rouge.

Bobprof

Bonjour Bobprof,

Qu'est-ce que le sceau rouge va faire de plus?

Martin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Une autre chose, tout ça fonctionne tant qu'il y a seulement cette machine de branchée sur le circuit. SI tu branches une chauferrette de 60 amp, le breaker ne sautera pas mais tu vas griller ton circuit.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delorge64
  • Portrait de Delorge64
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 82
  • Remerciements: 4

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Salut,
l'électricité je connais un peu et les fusibles que dois ABSOLUMENT utiliser sont de type AM, pour"Accompagnement Moteur" (dénomination Française) en 30 Amps, ça doit suffire. Un fusible type AM supporte pendant les quelques secondes du démarrage la forte surintensité demandée par le moteur.
Si tu utilises des fusibles plus gros, ton moteur et surtout ton circuit électrique sera moins bien protégé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Une certification la plus élevée qui te permet de travail partout au Canada en électricité. L'examen n'est pas facile et en général on t'écoute.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delorge64
  • Portrait de Delorge64
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 82
  • Remerciements: 4

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Salut bobprof,
je n'ai aucune certifications pour le CANADA, mais si un moteur consomme 5 à 8 fois plus au démarrage qu'en stabilisé en Europe, chez vous ça ne dois pas être très différent. Les fusibles, ou disjoncteurs AM (Accompagnement Moteur)sont fait pour protéger ces moteurs, je serais extrêmement étonné qu'il n'en existe pas sur le continent Nord Américain. A voir de toute urgence avec un électricien pro de la belle province.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bobprof
  • Portrait de Bobprof
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 610
  • Remerciements: 75

Re: Re: Gros moteur

il y a 14 ans 2 mois
#
Bonjour

Le code des fois semble stupide qui défit la logique. Je vous explique un circuit complet pour un moteur. J'utilise un moteur 5HP 240V, dans le tableau 45 du code 28 ampères pour un moteur à pleine charge. Le tableau D16 courant admissible pour le conducteur 35A ( 28X1.25= 35) alors tableau 2, 8AWG pour le fil, le moteur doit avoir un démarreur ( relais ) et overload ou relais de surcharge. L'overload est ajusté à 28A, alors si l'on demande trop au moteur le courant coupe. Un circuit semblable doit être installé seulement pour un moteur de 5HP.

Salut gang

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.