il y a 13 ans 7 mois
#
Plusieurs me questionnent sur mon setup pour 600V-3phases pour rouler ma dégau Aldinger et mes scies Poitras(ruban et table)

J'écris ça de mémoire, mes notes sont quelque part dans une boîte de déménagement..... Si Bobprof veut confirmer ou corriger mes écrits là où je peux me gourer, tant mieux. Et de grâce, si vous n'êtes pas certain, consultez un électricien!! Mon setup original, un vieil électricien industriel me l'a peaufiner et m'a dit ou trouver mon transfo pour pas trop cher. Mon roto-phase, je l'ai eu d'un ferme qui avait augmenté/renouvellé ses installations.

Mon setup est fort simple. ça prend en fait 2 pièces d'équipement.

- Un roto-phase(phase maker, RPC, convertisseur de phase) pour produire du courant 3 phases 240V à partir de 240V régulier(2 phases) qu'on a tous dans nos maison.
- Un step-up transformateur pour augmenter le voltage des 3 phases de 240V à 600V. 6KVA est bon pour 1 moteur 5HP 600V.

Avec ce setup, je peux pratiquement tout rouler ce qui existe sur kijiji....jusqu'à un maximum de 5HP 600V dans mon cas. Je peux avoir du 240V 3 phases, du 600V 3phases. Si je veux avoir du 208 ou 440, je n'ai besoin que du transfo step-up ou step-down approprié. C'est possible d'aller plus haut que 5HP selon vos désirs, moyens $ et besoins en machinerie. Je me suis limité à 5HP en me disant que si jamais j'avais besoin de plus....mes machines étaient devenues trop grosses pour mes besoins réels. Oui, je sais, une dégau 16".....c'est déjà très gros!! :D

Il y a d'autres options comme des convertisseurs statiques et des VFD-Variable Frequency Drive. J'ai regardé sommairement ces options il y a longtemps mais j'ai laissé tombé. Pour les VFD, ça en prend 1 par machine donc pour moi ce n'était pas une option car je ne voulais pas dépenser quelques centaines de $ additionnels au coût de chaque machine. Les convertisseurs statiques, ma mémoire me fait un peu défaut mais me semble que c'était pas recommandable pour des moteurs.

un VFD, c'est ce qui est maintenant populaire sur les tours à vitesse variable.

un roto-phase(RPC), c'est une grosse boite avec un moteur généralement assez gros qui est utilisé pour faire la 3e phase....la phase manquante à partir des 2 autres phases. un circuit dans le boitier resynchronise les phases. Bon, je ne connais pas tout le contenu du boitier. c'était pas mon but de prendre un cours d'électro et d'électricité.

Donc j'ai un disjoncteur dédié dans mon panneau électrique. Dans mon cas, 40A. Mon rotophase tire 23A; un peu plus lors de la mise en marche. J'avais un 30A dans mon autre atelier et il n'a jamais déclenché. Mon électricien voulait 40 alors c'est 40A.

Mon roto-phase a un bouton On/Off. Je le démarre au besoin et je l’arrête si je n'ai pas besoin de mes machines. Il ne roule pas 24/7. Oui, c'est un peu bruyant; il y a quand même un moteur qui tourne et ça buzzz un peu avec le transfo. Le mettre dans un garde-robe serait une bonne idée si vous voulez. Mais comme le bruit des machines enterre le son du RPC, c'était pas un critère pour moi. Mon RPC peut faire rouler en même temps 3 moteurs de 5HP sur le 240V-3P pour un total de 15HP à condition que chaque moteur parte à un moment différent. Mais il ne peut pas faire rouler un moteur de 15HP. Combien de moteurs 600V je peux rouler....1 seul. J'ai pas vraiment calculé car ce n'est pas un de mes besoin d'en rouler 2 en même temps; je suis seul dans mon atelier.

Mon transfo prend le 240V-3p et le monde à 550-575-600V. Il a 3 set de connecteurs pour les 3 voltages. C'est un 6KVA bon pour 1 moteur 5HP. Il y a différents types de transfo, il ne sont pas tous fait pour être utilisé avec des RPC. J'oublis les détails.

le coût....neuf, c'est un peu exorbitant. en tout cas, ça l'était quand j'ai acheté ça en 2003. J'ai tout pris usagé et ça me revient autour de 800-900 shipping inclus pour le RPC et le transfo. Combien aujourd'hui, je ne sais pas mais j'ai déjà vu sur kijiji un RPC pour $500, bon pour 3 moteurs de 3HP.

J'aurais pu convertir ma dégau au 240V régulier. Nouveau moteur, machinage de la base qui est non standard, machinage ou achat d'une nouvelle poulie d'une poulie...ça se rapprochait rapidement au coût du RPC/transfo. Et ça pour une seule machine. À chaque machine, j'aurais aussi du dépenser plus pour les convertir au 240V. Ça devenait rapidement une option onéreuse de convertir chaque machine. Et les machines perdaient aussi de leur originalité (Les RARMA vont comprendre!!).

On m'a demandé si mes machines démontraient des pertes de puissance....je ne peux pas comparé car je n'ai jamais roulé ma dégau sur du vrai 600V. Mais je peux prendre coupe de 1/4" sur une planche de 12"x6' et elle ne chiâle pas vraiment.

C'est tout pour ce soir. Demain, je mettrai des photos de mon setup et peut-être plus d'info avec ce que ma mémoire m'aura rappelé. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre....mais j'suis pas expert ni électricien. ;)

M.
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois
#
Je trouve ça intéressant pour apprendre le côté techno du 3 phases.

Par contre , avant de récupérer les coûts de l'équipement pour faire du 3 phases à partir du 240 volts une phase , je ne vois pas la logique d'y aller avec ça côté monétaire , à moins qu'un gars ramasse une pile d'outils équipés avec des moteurs 3 phases ,ou que quelqu'un comme Sir Wadkin qui aime avoir de gros outils stationnaires qui demandent de gros moteurs.

G eu à changer le moteur de mon banc de scie récemment et j'ai acheté un moteur une force et demie Baldor d'un mortaiseux pour $60.00 , sur 240v of course.
Dernière édition: il y a 13 ans 7 mois par Badboy.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • MarioG
  • Portrait de MarioG Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 11924
  • Remerciements: 1803

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
en tout, je vais avoir 4 machines sur le 600V.
- scie à ruban 3HP
- banc de scie 5HP
- dégau 4+HP (moteur non standard allemand)
- planeur (5HP + 2HP)

à remplacer tous ces moteurs, ça me coûterait plus cher que mon setup 600V. des moteurs 5HP 240V à $60 j'en vois pas ou je ne regarde pas au bon endroit. ;)

donc moteurs + poulies + switchs + machinage.... ça monte vite. Je ne pense pas que j'aurais pu faire 5 moteurs pour moins de $1000. non, ce n'est pas des p'tites machines non plus..... :D
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Fab52
  • Portrait de Fab52
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2126
  • Remerciements: 550

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois - il y a 13 ans 7 mois
#
Salut,

@ MarioG, S'Cuze moé, je trouvais pas l'endroit où tu avais posté ce nouveau fil.... :blush: :blush:

J'ai des tonnes de questions, puis vu que je suis un peu voyeur j'ai hâte de voir ton installation...

J'ai déja une machine qui roule en 220V 3 phase avec un convertisseur statique home-made, j'me souviens plus du nom du gars qui l'a fait. :laugh: :laugh:

Si je comprends bien le principe d'un rotophase c'est un moteur 3 phase qu'on fait tourner avec un genre de convertisseur statique ??

Par la suite on envoie le tout dans le bourdonneux (le transfo) qui lui vas prendre notre p'ti courant 240 volts puis vas l'élever à du 600 volts.

Est-ce que tu utilise un transfo step-up où un transfo step-down connecté à l'envers ??

Mon électricien semblait dire à l'époque où j'ai regardé le tout de près que la seul différence était le primary et le secondary, donc je pouvais selon lui utilser un step-down a l'envers il y aurait juste plus de bourdon. :side:

Est-ce que tu utilise un vrai step-up ??? Dans l'usagé c'est pas fréquent. :unsure:

Tu dit que ton rotophase peut fournir 3 moteurs mais ton transfo juste un??? J'ai tu manqué quelque chose là moé ?? :blush:

À+

FAb
« Ni s'asservir, ni se servir, mais servir. »
Les Compagnons du Devoir
Dernière édition: il y a 13 ans 7 mois par Fab52.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • MarioG
  • Portrait de MarioG Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 11924
  • Remerciements: 1803

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
mon roto peut fournir 3 moteurs 240V-3Phases mais comme mes moteurs sont des 550V, mon roto et transfo ne sont pas assez fort pour faire rouler 3 moteurs 550V.

Plaque signalétique du roto:



Transfo:



Mon setup. Le gros moteur est derrière le boitier vert.


ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mikey
  • Portrait de Mikey
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 1934
  • Remerciements: 158

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
MarioG écrit: - planeur (5HP + 2HP)

J'en conclus que tu as fini par trouver un ami pour Adolf? ;)
Fier membre du Regroupement des Amateurs et Restaurateurs de Machines Antiques (RARMA)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • MarioG
  • Portrait de MarioG Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 11924
  • Remerciements: 1803

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
Mikey écrit:
MarioG écrit: - planeur (5HP + 2HP)

J'en conclus que tu as fini par trouver un ami pour Adolf? ;)

le deal est pas encore consommé.....mais ça se travaille.... ;)
ébéniste, fabricant d'escaliers sur mesure, réparateur d'outils et machineries.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Yankee
  • Portrait de Yankee
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Measure Twice Cut Once
  • Messages : 2135
  • Remerciements: 170

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
Haaaa....cé trop compliqué! Jva acheter du cacanne tire a place avec du 110V.... :P
Measure Twice Cut Once

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Fab52
  • Portrait de Fab52
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2126
  • Remerciements: 550

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
Salut,

@MarioG, j'ai beau mettre mes lunettes, pi sortir ma grosse loupe mais j,ai de la misère à lire la plaque de ton transfo.. :( :(

Si je comprend bien c'est un step down plugé à l'envers... :unsure:

C'était tu un transfo pour prendre du 600v 3 phase et l'abaissé à du 240 3 phase ??? :dry:

À+

Fab
« Ni s'asservir, ni se servir, mais servir. »
Les Compagnons du Devoir

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • GVF1
  • Portrait de GVF1
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 31
  • Remerciements: 0

Re: ah....bzzzzzzt.... 600V comment y arriver!!

il y a 13 ans 7 mois
#
Fab52 écrit: Salut,

@MarioG, j'ai beau mettre mes lunettes, pi sortir ma grosse loupe mais j,ai de la misère à lire la plaque de ton transfo.. :( :(

Si je comprend bien c'est un step down plugé à l'envers... :unsure:

C'était tu un transfo pour prendre du 600v 3 phase et l'abaissé à du 240 3 phase ??? :dry:

À+

Fab

A ce que je peux voir sur la plaque signalitique, ça semble bien un transfo 600/240V
Donc il semble plogué à l'envers

Mais c'est difficile à lire
Le côté Y semble être à 600V
Le côté X à 240V

Il y a les prises capacitives du côté primaire Y qui semble indiquer à 100% du 600V, à95% du 570V et à 105% du 630V
C'est ce qui me laisse croire que c'est un step down 600/240V
;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.