Skip to main content
Se connecter

Nouveau : le calculateur de plan de coupe est en ligne, gratuit.

prise electrique pour Grizzly G0490

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
bonjour
a quoi resemblerais la bout du fil, la fiche pour la degau Grizzly G0490? j'ai pu de place dans ma boite electrique et je dois matcher avec un autre outils.... soit mon planeur powermatic 15 pouce 230v ou mon banc de scie king , mais je crois pas le tout possible car c'est sur le 220 le banc de scie king...

en gros, je n'aime pas l'electricité et ca parait...
différence entre 220, 230 et 240volt?
merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois - il y a 12 ans 9 mois
#
Je sais que le 240 V on a surtout pris l'habitude de dire que l'on est sur le 220, mais pour le 230 ?
Et si tu veut avoir une idée comment t'installer, viens voir chez moi, tu n'es pas loin.
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Dernière édition: il y a 12 ans 9 mois par Delta.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Toxie
  • Portrait de Toxie
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2358
  • Remerciements: 269

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois - il y a 12 ans 9 mois
#
Moé écrit: bonjour
a quoi resemblerais la bout du fil, la fiche pour la degau Grizzly G0490? j'ai pu de place dans ma boite electrique et je dois matcher avec un autre outils.... soit mon planeur powermatic 15 pouce 230v ou mon banc de scie king , mais je crois pas le tout possible car c'est sur le 220 le banc de scie king...

en gros, je n'aime pas l'electricité et ca parait...
différence entre 220, 230 et 240volt?
merci

Au Québec - zippo pas de différence.

Notre source est supposé être 240 Volts, mais un œil averti avec un multimètre en main vas rapidement détecté que ce qui sort des transformateur de Hydro Québec et offert au résidence en double pôle c'est 234 Volts.

Le jargon dis 220 , ou 230 ...mais en réalité c'est supposé être du 240 Volts ( 2 x 120 volts) mais on nous livre 2 x 117 Volts = 234 Volts.

Bref tu peux brancher ton Grizzly dans la prise du planeur ou du banc de scie aucun problème..les deux opèrent selon les informations que tu nous a fournis -sur du 240 Volts, mieux connu par le terme 220 qui en fait est du 234 volts single phase.

C'est ti le fun l'électricité rien qu"un peu ....! :P :P
Toxie
Petit fils (fictif) de Séraphin !
Dernière édition: il y a 12 ans 9 mois par Toxie.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Quand on a posé des thermostats chez moi y a pas longtemps on a pris des lectures jusqu'à 242 volts.

220-230-235-240 c'est tout pareil le chiffre réel se prend avec l'appareil approprié.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Thomas Chippendale
  • Portrait de Thomas Chippendale
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 3333
  • Remerciements: 856

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Le voltage augmente lentement avec les années, pour des raisons d'économie. C'est l'origine des appelations 220 et 110 volts mais ces voltages nominaux n'existent plus, c'est aujourd'hui 120 et 240, le 550 des vieilles machines est maintenant 600V, 3 phases. Je lis normalement au dessus de 120V au Québec et c'est pour le mieux.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Merci tout le monde

Pour la fiche au bout, comment on sait laquel? Selon l'amperage????
Mon banc de scie, planeur et cyclone sont tous different

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Tu pourrais aussi considérer l'ajout d'un panneau secondaire ( aussi appelé sous-panneau ) à ton panneau actuel , ce qui te permettrait de respirer un peu plus à l'aise.

Un petit 6 ou 8 espaces pourrait possiblement être une avenue qui te donnerait moins de maux de tête. :)

Pour les différentes sortes de fiches , quelqu'un ici a déjà affiché un tableau mais me souviens plus dans quel sujet c'était.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Moé
  • Portrait de Moé Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 488
  • Remerciements: 25

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Badboy écrit: Tu pourrais aussi considérer l'ajout d'un panneau secondaire ( aussi appelé sous-panneau ) à ton panneau actuel , ce qui te permettrait de respirer un peu plus à l'aise.

Un petit 6 ou 8 espaces pourrait possiblement être une avenue qui te donnerait moins de maux de tête. :)

Pour les différentes sortes de fiches , quelqu'un ici a déjà affiché un tableau mais me souviens plus dans quel sujet c'était.

Salut Badboy,
J'ai deja un petit panneau 8 plces. Ie tout a ete maximiser avec des twin en plus

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Moé écrit:
Badboy écrit: Tu pourrais aussi considérer l'ajout d'un panneau secondaire ( aussi appelé sous-panneau ) à ton panneau actuel , ce qui te permettrait de respirer un peu plus à l'aise.

Un petit 6 ou 8 espaces pourrait possiblement être une avenue qui te donnerait moins de maux de tête. :)

Pour les différentes sortes de fiches , quelqu'un ici a déjà affiché un tableau mais me souviens plus dans quel sujet c'était.

Salut Badboy,
J'ai deja un petit panneau 8 plces. Ie tout a ete maximiser avec des twin en plus





Tu peux soit grossir ton panneau actuel ou bien en rajouter un autre à côté. :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lescopo
  • Portrait de Lescopo
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1651
  • Remerciements: 147

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
Regarde le manuel de ta machine sur le site de Grizzly ou contacte-les. Ils te diront exactement quelle fiche vient avec la machine. Ce sont des appellation NEMA. Tu trouveras facilement le dessin de la fiche sur google.

Quand j'ai acheté mon planeur Grizzly, la fiche qui était sur la machine ne faisait pas mon affaire. J'ai coupé le fil et j'ai posé une fiche qui fittait avec mes prises disponibles.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bencar
  • Portrait de Bencar
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Messages : 76
  • Remerciements: 7

Re: prise electrique pour Grizzly G0490

il y a 12 ans 9 mois
#
J'ai la même dégau et ca te prend une prise 20A 240 volt