Disjoncteur 15A et outils motorisés

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15920
  • Remerciements: 4980

Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Bonjour,

Je me pose la question, a quel ampérage un disjoncteur 15A doit t'il déclencher dans notre panneau électrique !

J'ai quatre outils 120V dont j'ai mesuré l'ampérage comme suit :
- Press Drill 1.5HP = 11.8A
- Scie Radiale = 9.3A
- Shop-Vac = 10.6A
- Dépoussiéreur = 9.2A (vendu pour 9A)

Hier j'ai fait des tests, et j'ai démarré ma scie radiale + ma Shop-Vac + mon dépoussiéreur sur le même circuit 15A pendant 30 secondes en même temps sans les faire forcer ! Si j'additionne séparément l'ampérage de chacun ça donne 29.1A, j'ai pas osé faire le test plus longtemps que 30 secondes car je ne veux pas mettre le feu dans les murs.

Mais voilà... mon disjoncteur de 15A n'a pas déclenché, je me suis dit qu'il était peut être défectueux !
J'ai fait le même test sur un autre circuit de 15A, et il n'a pas déclenché non plus !

Le total donne t'il vraiment 29.1A pour trois moteurs en même temps ?
Pour des moteurs lorsqu'il ne force pas, l'ampérage se calcul t'il différemment !
Un disjoncteur se comporte t'il différemment lorsque ce sont des moteurs qui consomme ?

J'attends vos réponses avec impatience car moi je n'y comprend plus rien !

Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Tournicoti
  • Portrait de Tournicoti
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Vive les fins de semaines!
  • Messages : 5860
  • Remerciements: 751

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
J'ai bien hâte de voir les réponses.... ça m'intrigue aussi!


Le respect de la ressource forestière, est de fabriquer des objets qui dureront aussi longtemps que l'arbre qui a vécu avant de nous donner son bois...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Casunique
  • Portrait de Casunique
  • Absent
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Messages : 4875
  • Remerciements: 1287

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
il faudrait probablement prendre des mesures des appareils en marche pour connaître leurs consommations réelles

( mais il faudra faire des tests a vide, mais aussi lorsque sollicité... une scie qui tourne sans rien à couper consomme probablement moins... )

un appareil de ce type vous serait utile... tout en sachant que P=VA ( puissance (watt ) = Voltage (Volt) X Ampérage ( Amp) )

www.amazon.ca/P3-International-P4460-Ele...kill+a+watt+ez&psc=1

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15920
  • Remerciements: 4980

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois - il y a 8 ans 2 mois
#
Casunique écrit: il faudrait probablement prendre des mesures des appareils en marche pour connaître leurs consommations réelles

Oui les chiffres mentionnés dans mon premier message ont été etablis exactement avec ce genre d'appareil sans faire forcer ces moteurs.

J'ai quatre outils 120V dont j'ai mesuré l'ampérage avec mon appareil semblable au tiens (voir photo qui suit)


- Press Drill 1.5HP = 11.8A
- Scie Radiale = 9.3A
- Shop-Vac = 10.6A
- Dépoussiéreur = 9.2A (vendu pour 9A)
- Mon Grille-pain (Toaster) = 7.06A comme sur cette photo

Cet appareil est aussi vendu sur amazon.au lien qui suit:
www.amazon.ca/gp/product/B000RKVK52

Voici les spécications de cet appareil:
www.upm-marketing.com/products/em100.html
Dernière édition: il y a 8 ans 2 mois par Bricoleur22.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Casunique
  • Portrait de Casunique
  • Absent
  • Modérateur
  • Modérateur
  • Messages : 4875
  • Remerciements: 1287

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
hum.... Ah ben la...J'attends moi aussi les réponses...pourquoi diable le disjoncteur ne se déclenche-t-il pas ??? Moi aussi ça me rendrait nerveux

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lacoutardes
  • Portrait de Lacoutardes
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2948
  • Remerciements: 336

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
L'amperage inscrit est celui en pleine charge.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
As-tu fait le test de fermer le disjoncteur pendant que les 4 outils marchaient?

C peut-être un autre circuit que celui que tu penses?

Si c le bon circuit , provoques un court-circuit pour vraiment tester to breaker.Tu vas avoir ta réponse pronto

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15920
  • Remerciements: 4980

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Lacoutardes écrit: L'amperage inscrit est celui en pleine charge.

Non, je te jure que lorsque je met a OFF ca revient a 0.00.... Il y a un autre option qui s'apelle PEAK... mais les mesures que j'ai mentionne dans mes précédents message sont en temps reel LIVE....

Si je fais forcer ma scie radial par exemple, la lecture de l'amperage monte et redescent aussitot ma coupe terminée !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mico
  • Portrait de Mico
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 49
  • Remerciements: 21

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Un disjoncteur va être capable de tolérer une surcharge pendant un certain temps. À l'intérieur du disjoncteur on retrouve une lame bimétallique qui est calibrée en fonction du courant (ex. 15 amp.) Lorsqu'il y a surcharge la lame bimétallique va se déformer (réaction thermique) et c'est ce qui va produire le déclenchement du disjoncteur.

Pour ce qui est du temps de déclenchement plusieurs facteurs doit être à considérer. Juste la marque et/ou qualité des disjoncteurs peuvent faire toute une différence.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15920
  • Remerciements: 4980

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Badboy écrit: As-tu fait le test de fermer le disjoncteur pendant que les 4 outils marchaient?
C peut-être un autre circuit que celui que tu penses?

Oui, j'ai verifié ce test et c'est bien le bon circuit... j'ai même refait ce test sur un autre circuit et c'est la même chose !
Badboy écrit: Si c le bon circuit , provoques un court-circuit pour vraiment tester to breaker.Tu vas avoir ta réponse pronto

Il m'arrive souvent de travailler avec ma scie radiale et si je la fais forcer elle va bien quand-même... par contre au moment où je l'utilise a nouveau sans forcer (exemple: même le lendemain), le disjoncteur va débarquer en une fraction de seconde au démarrage. Mais pourquoi que le disjoncteur débarque en retard ?

Est-ce que ca vous arrive a vous, autres membres, que vos disjoncteurs debarquent au prochain démarrage ?

Vraiment bizarre !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15920
  • Remerciements: 4980

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Mico écrit: Pour ce qui est du temps de déclenchement plusieurs facteurs doit être à considérer. Juste la marque et/ou qualité des disjoncteurs peuvent faire toute une différence.

Ca doit etre la raison du retard ... La marque est Square-D

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mico
  • Portrait de Mico
  • Hors Ligne
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Messages : 49
  • Remerciements: 21

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Bricoleur22 écrit: Ca doit etre la raison du retard ... La marque est Square-D

Square-D est une des bonnes marques à mon avis.

Avec le temps c'est possible qu'un disjoncteur se fatigue et déclanche plus facilement.

En général un moteur au démarrage va aller chercher 2 à 3 fois son courant (une fraction de seconde). Donc la scie à onglet qui tire 15 ampères, branchée dans une prise 15 ampères sur un disjoncteur 15 ampères... c'est possible que le disjoncteur se fatigue plus rapidement!

Personnellement, pour un atelier, les prises dédiées à l'outillage 120 V sont des 20 ampères.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Thomas Chippendale
  • Portrait de Thomas Chippendale
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 3333
  • Remerciements: 856

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
15 ou 20 ampères, ce n'est pas normal que le disjoncteur qui reçoit 30 ampères ne coupe pas après 30 secondes. Les instructions indiquent 5 secondes pour une surcharge et instantanément pour une mise à la terre. C'est peut-être un modèle particulier, donne nous le No. de modèle et on va regarder les spec.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Timari
  • Portrait de Timari
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 1251
  • Remerciements: 112

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
C'est vrai que pour un atelier les prises 20 amp sont idéal mais il faut que le filage soit en conséquence. ;)
Pour ton disjoncteur je ne m' inquiéterais pas car il ne forçait pas tous en même temps. Des pro pourront t'en dire plus.
Timari
Les utilisateurs suivants ont remercié: Bricoleur22

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Bricoleur22
  • Portrait de Bricoleur22 Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • J'ai 69 ans et il me manque qu'une seule dent
  • Messages : 15920
  • Remerciements: 4980

Re: Disjoncteur 15A et outils motorisés

il y a 8 ans 2 mois
#
Thomas Chippendale écrit: 15 ou 20 ampères, ce n'est pas normal que le disjoncteur qui reçoit 30 ampères ne coupe pas après 30 secondes. Les instructions indiquent 5 secondes pour une surcharge et instantanément pour une mise à la terre. C'est peut-être un modèle particulier, donne nous le No. de modèle et on va regarder les spec.

Je sais pas si 10Ka veux-dire quelques chose, alors voici:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.