J'aimerais savoir si un breaker de 20 ampères 240 volts est suffisant pour un moteur Leeson ou Baldor 3Hp.

Je pose cette question car j'ai déja cette sortie pour mon tour Nova 2024 2.3 hp et je veux savoir si elle fera l'affaire pour le Oneway 3 hp qui est en commande.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Mseguin
  • Portrait de Mseguin
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Bebye
  • Messages : 12269
  • Remerciements: 1564

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Vérifie combien d'ampères il a besoin sur la fiche signalétique.
Me semble que 3 HP c'est 14 A.
Il y a toujours au moins 2 manières de voir une situation. Tout est une question de perception.

Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rubrifolia
  • Portrait de Rubrifolia Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 17612
  • Remerciements: 3230

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
C'est le problème Martin le tour est en cours de fabrication je ne l'ai pas encore recu :(

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines - il y a 8 ans 4 semaines
#
Rubrifolia écrit: C'est le problème Martin le tour est en cours de fabrication je ne l'ai pas encore recu :(
Écrit a Oneway pour avoir ta réponse, mais il est rare d'avoir 20 amp sur un 3 hp, ce n'est pas de l'industriel, c'est différent, je dirais comme Martin, 14 amp.
Demande à Tacoma.
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Dernière édition: il y a 8 ans 4 semaines par Delta.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
G déjà eu un Leeson et un Baldor 3hp-1725rpm sur une refendeuse & les 2 étaient à 18amp sur 240.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Christmas
  • Portrait de Christmas
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 2264
  • Remerciements: 650

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Trouvé sur ce site : lien

Breaker Recommendations
1½ HP Drive - use a 20 Amp Breaker
2 & 3 HP Drives - use a 25 Amp Breaker
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rubrifolia
  • Portrait de Rubrifolia Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 17612
  • Remerciements: 3230

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Merci Delta merci BadBoy :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Christmas écrit: Trouvé sur ce site : lien

Breaker Recommendations
1½ HP Drive - use a 20 Amp Breaker
2 & 3 HP Drives - use a 25 Amp Breaker
C'est sur le site européen, il ne faut pas oublier que leur 240 volts n'est pas le même que le notre, ce n'est pas le même hertz.
Mon Unisaw a un 3 hp, et il est sur un 20 amp,
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Les utilisateurs suivants ont remercié: Rubrifolia

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rubrifolia
  • Portrait de Rubrifolia Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 17612
  • Remerciements: 3230

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Merci Christmas j'avais vu cette recommandation sur un autre site mais compte tenu que j'ai déja cette sortie 20 ampères je me demande si elle sera suffisante ou si j'aurai a en faire une de 30 ampères compte tenu que ne fais pas de coring.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rubrifolia
  • Portrait de Rubrifolia Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 17612
  • Remerciements: 3230

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Delta écrit:
Christmas écrit: Trouvé sur ce site : lien

Breaker Recommendations
1½ HP Drive - use a 20 Amp Breaker
2 & 3 HP Drives - use a 25 Amp Breaker
C'est sur le site européen, il ne faut pas oublier que leur 240 volts n'est pas le même que le notre, ce n'est pas le même hertz.
Mon Unisaw a un 3 hp, et il est sur un 20 amp,




Le fait de savoir que ton Unisaw fonctionne bien avec un breaker 20 ampères me convainc de faire l'essaie avec mon nouveau tour. :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Rubrifolia écrit: Merci Christmas j'avais vu cette recommandation sur un autre site mais compte tenu que j'ai déja cette sortie 20 ampères je me demande si elle sera suffisante ou si j'aurai a en faire une de 30 ampères compte tenu que ne fais pas de coring.
Contacte Tournicoti qui en avait un, Denis Gaudreau ou Tacoma, ils peuvent tous te répondre sans problème, tu peut même poser ta question sur le forum de l'ATBQ, si jamais quelqu'un va sur le forum, :blink: :angry: :(
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Rubrifolia
  • Portrait de Rubrifolia Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 17612
  • Remerciements: 3230

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
Mseguin écrit: Vérifie combien d'ampères il a besoin sur la fiche signalétique.
Me semble que 3 HP c'est 14 A.




Merci Martin

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Badboy
  • Portrait de Badboy
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 9734
  • Remerciements: 988

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
De mémoire , me semble qu'un 3hp 1725 et un 3hp 3450 n'ont pas le même ampérage indiqué sur la plaque.

Le 1725 a un ampérage + haut qu'un 3450 me semble

C quoi ton moteur?1725 ou 3450?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Delta
  • Portrait de Delta
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Membre du RARMA
  • Messages : 10530
  • Remerciements: 1950

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines - il y a 8 ans 4 semaines
#
Mon planeur est un 3 hp 15 amp, donc met un 20, trop juste un 15
Je suis dans la RUE
Mon Atelier: www.flickr.com/photos/92678483@N04/sets/72157644005167625/
Normand
Regroupement des amateurs et restaurateurs de machines antiques.
Dernière édition: il y a 8 ans 4 semaines par Delta.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Thomas Chippendale
  • Portrait de Thomas Chippendale
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Messages : 3333
  • Remerciements: 856

Re: Moteur 3Hp

il y a 8 ans 4 semaines
#
La plaque du moteur Leeson 3 hp sur ma Scie à Ruban indique 12,8 Ampères max.